蒸汽管道吹扫方案

一、安全注意事项:
1、管道疏水一次直通阀下严禁站人。
2、各疏水点疏水管出口方向1米直径内无人。
3、主管出口阀出口方向50米范围内无人。
4、吹扫必须得到施工指挥的命令后执行。
5、通讯保持畅通。
6、操作者必须戴安全手套。

二、吹扫程序:
吹扫命令由总指挥发出
1.吹扫前,各点负责人做好如下工作:
1)检查支架有无损坏现象。
2)打开管线上各疏水管道的疏水一次直通阀、疏水一次旁路阀、疏水二次旁路阀,关闭疏水器前截止阀。
3)所有滑动支架做好原始记录、标点,暖管时膨胀情况做好记录,观察固定支架情况并做好记录。
4)吹扫出口阀稍开一点。
2.缓慢打开供汽阀,向供汽管暖管,并检查各疏水点的疏水情况,补偿器、支架动作情况。学习锅炉知识,请关注微信公众号锅炉圈
3.确认各点检查无异常后,汇报总指挥,并再一次缓慢开大供汽阀,进一步暖管,并再沿管线逐个检查疏水点,直到1#疏水点一次直通阀无杂物,关闭公汽总阀。
4.管道疏水一次直通阀无疏水后关闭一次直通阀。
5.确认管道疏水一次直通阀全部关闭后,汇报总指挥。
6.再一次缓慢开大供汽总阀,进行暖管,暖管时间为20~30min,并沿管线逐个检查疏水点,直至1#疏水点二次旁路阀无疏水后,关小疏水二次旁路阀。
7.指挥暖管结束后,关闭所有疏水阀。
8.逐渐升压至0.80M
pa稳压20分钟。
9.稳压结束后,缓慢开启临时出口控制阀,使流速逐渐上升到30m/s,吹扫20分钟。
10.吹扫结束后,关闭临时出口控制阀,并挂牌警告,更换盲板,打开疏水,等待下一次吹扫。
11.等待管壁温度降至10
0℃以下,压力为1.5Mpa时再进行上述(1—7)吹扫步骤(疏水一次旁通不开),学习锅炉知识,请关注微信公众号锅炉圈要求垫片平整且盲板装置在合格位置上,观察盲板上杂质收集情况,至盲板观察合格即告结束。
12.吹扫结束后,拆除临时接管。
13.整理记录报指挥和总指挥。

三、在吹扫中发现下列故障,应立即汇报总指挥,停止吹扫。
1.管道大面积破裂,蒸汽大量外溢。
2.支架大面积位移及管道推离支架。
3.管道发生严重水击。

四、吹扫中注意事项:
1.吹扫过程中,必须加强与集控人员的联系,以便控制汽压、汽温。
2.第一次吹扫应特别小心,严防反冲力破坏管系的稳定,应缓慢开启吹扫控制阀,并密切注视吹扫管道口处的反映,一有异常,立即关吹扫控制阀,待异常消除后,方可再次吹扫。

内容来源:锅炉圈
共同点燃
此贴被TA们浏览了430次
燃烧器网小编

欢迎投稿联系,温暖您的温暖~
中国燃烧器网品牌中心


 

文章内容转载于网络(注明出处)
如有侵犯版权请告知,我们将及时删除! 
如果您有更多的行业资讯和企业新闻,
欢迎与燃烧器网编辑部取得联系:
燃烧器网编辑部:
联系电话:0510-6856 6535/6536/6539
直线电话:139-1248-0569(微信同号)
投稿邮箱:web@warmwell.com.cn


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条

快速回复 返回顶部 返回列表