[“藏经阁”] 锅炉水位计为什么要进行冲洗?怎么冲洗?

[复制链接]

查看他的品牌

他的51warm

累计签到:622 天
连续签到:3 天

5570

主题

6311

帖子

7817

积分

版主

Rank: 8Rank: 8

积分
7817
QQ
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-7-28 14:45:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
锅炉水位计为什么要进行冲洗?怎么冲洗?
锅炉在运行中,含有杂质或盐类的水或蒸汽会进入水位计中的汽、水连通管和玻璃管内。这些杂质和盐类会粘结在汽水连通管与玻璃管的内壁上,时间久了会使汽、水连通管截面逐渐减小,直至水位计不能真实地反映出锅筒的水位。玻璃管也会变得模糊不清,甚至形成假水位而造成缺水或满水事故。所以,必须经常保持水位计的灵敏度。
为保证水位计工作可靠,锅炉在运行中,每班必须至少冲洗一次,如出现两只水位计水位不一致应立即查找原因,检查是否旋塞漏水、漏汽,水、汽连通管是否堵塞,旋塞孔是否堵塞,炉水碱度是否较高等问题。
水位计冲洗程序:
水位计冲洗前应检查锅炉两侧水位计的水位是否一致,然后再进行下列冲洗程序。
1、如图所示,锅炉正常运行时,水位计的旋塞开关处于图1中的位置,当需冲洗时,放水旋塞置于2的位置,开启旋塞放水,因汽水连通管的旋塞已处于开启的位置,即可同时冲洗汽、水连通管及玻璃管。
水位计冲洗步骤
2、冲洗完毕,先关闭水旋塞。单独冲洗汽连通管与玻璃管(图中3的位置)。
3、打开水旋塞,再次同时冲洗汽、水连通管和玻璃管(如图中4的位置)。
4、关闭汽旋塞,再单独冲洗水旋塞、连管和玻璃管(如图中5的位置)。
5、打开汽旋塞,在图中6的位置,关闭放水旋塞,水位计冲洗完毕恢复图中1的位置。
水位计的冲洗方式:
1 、汽冲洗
1)将水位计的一、二次阀完全关闭,开排污阀。
2)开启汽侧一次阀至全开,将汽侧二次阀缓慢开启1~1/5圈,利用高压蒸汽冲洗结垢的云母片。
3)通过控制汽侧二次阀的开度来调节高压蒸汽的流量,冲洗时间1~2分钟(时间不宜过长)。
4)若水位计已清晰,可停止冲洗工作。
5)冲洗完毕。顺序关闭一次阀、二次阀、排污阀。
6)将水位计投运。

2、 水冲洗
1)关闭汽包水位计汽侧一、二次阀、水侧二次阀,隔离汽包水位计。
2)打开汽包水位计排污阀,待水放净后关闭排污阀。
3)冲洗水位计时由开、关水侧二次阀来控制冲洗水的压力,缓慢并微开汽包水位计水侧二次阀,使水依次流过水侧二次阀、水汽侧阀之间的连通管、汽侧二次阀、水位计,使水位计充满水。
4)关闭水侧二次阀,开启排污阀,依靠水位计内的压力与水的自重带走污垢。
5)反复冲洗几次后检查,若水位计已清晰,可停止冲洗工作。
6)将水位计投运。

3、 水位计的投运
1)开启汽水侧一次阀。
2)将水位计的汽侧二次阀缓慢开启1/5圈,再将水侧二次阀缓慢开启1/5圈,即将关闭状态阀门的手轮逆时针旋转1/5圈,待水位正常后,汽阀、水阀交替开启,直至全开。否则如水位计阀门一次全开,保险子会将通道堵死,出现假水位而造成严重事故。
3)如果因错误操作引起保险子堵死通道时,应立即处理,处理方法是:立即关闭阀门,不得延误时间,然后按上述开启阀门方法重新操作一次。
4)锅炉正常运行时要全开水位计的汽、水阀门否则保险子起不到保护作用。
内容来源:热电圈
共同点燃
此贴被TA们浏览了566次
燃烧器网网站管理
联系方式:13912379549(微信同号)
欢迎投稿联系,温暖您的温暖~
中国燃烧器网品牌中心


 

文章内容转载于网络(注明出处)
如有侵犯版权请告知,我们将及时删除! 
如果您有更多的行业资讯和企业新闻,
欢迎与燃烧器网编辑部取得联系:
燃烧器网编辑部:
联系电话:0510-6856 6535/6536/6539
直线电话:139-1248-0569(微信同号)
投稿邮箱:web@warmwell.com.cn


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表