燃油或燃气锅炉房平面布置及防火要求

燃油或燃气锅炉宜设置在建筑外的专用房间内,确需贴邻民用建筑布置时,应采用防火墙与所贴邻的建筑分隔,且不应贴邻人员密集场所,该专用房间的耐火等级不应低于二级,确需布置在民用建筑内时,不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻(宿舍建筑内的锅炉房不应布置宿舍居室、疏散楼梯间及出入口门厅等部位的上一层、下一层或贴邻,并应采用防火墙与相邻区域进行分隔),并应符合下列规定:

1.燃油(所用油的闪点不应低于60℃)或燃气锅炉房应设置在首层或地下一层的靠外墙部位,但常(负)压燃油或燃气锅炉可设置在地下二层(也应设置在靠外墙部位)或屋顶上(注意:常压或负压燃油锅炉不应设置在屋顶上)。设置在屋顶上的常(负)压燃气锅炉,距离通向屋面的安全出口不应小于6m

2.采用相对密度(与空气密度的比值)不小于0.75的可燃气体为燃料的锅炉,不应设置在地下或半地下

3.锅炉房的疏散门应直通室外(“直通室外”,是指疏散门不经过其他用途的房间或空间直接开向室外;或疏散门靠近室外出口,只经过一条距离较短的疏散走道直接到达室外)或安全出口。

4.锅炉房与其他部位之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板分隔。在隔墙和楼板上不应开设洞口,确需在隔墙上设置门、窗时,应采用甲级防火门、窗

5.锅炉房内设置储油间(应为耐火等级不低于二级的单独房间)时,其总储量不应大于1.0m3,其储油间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与锅炉间分隔;确需在防火隔墙上设置门时,应采用甲级防火门;储油间的油箱应密闭且应设置通向室外的通气管,通气管应设置带阻火器的呼吸阀,油箱的下部应设置防止油品流散的设施。

6.在进入建筑物前和设备间内的燃料供给管道上均应设置自动和手动切断阀。

7.应设置火灾报警装置。

8.应设置与锅炉的容量及建筑规模相适应的灭火设施(对于未设置自动喷水灭火系统的建筑,可设置推车式ABC干粉灭火器或气体灭火器;如规模较大,则可设置水喷雾、细水雾或气体灭火系统等),当建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时,锅炉房内应设置自动喷水灭火系统。

9.设在多层或高层建筑的半地下室或首层锅炉房,每台蒸汽锅炉的额定蒸发量必须小于10t/h,额定蒸汽压力必须小于1.6MPa;设在多层或高层建筑的地下室或顶层的锅炉房,每台蒸汽锅炉的额定蒸发量不应大于4t/h,额定蒸汽压力不应大于1.6MPa,必须采用油或气体做燃料或电加热的锅炉;设在多层或高层建筑的地下室、半地下室、首层或顶层的锅炉房,热水锅炉的额定出口热水温度不应大于95℃并有超温报警装置,用时必须装设可靠的点火程序控制和熄火保护装置。

10.燃气锅炉房应设置爆炸泄压设施,燃气锅炉房的外墙、楼地面或屋面,应有相应的防爆措施,并应有相当于锅炉间占地面积10%的泄压面积(泄压面积可将玻璃窗、天窗、质量不大于120kg/㎡的轻质屋面板和薄弱墙体等面积包括在内;当泄压面积不能满足上述要求时,可采用在锅炉房的内墙和顶部或顶棚敷设金属爆炸泄压板作为补充),泄压方向不得朝向人员密集场所、人行通道、主要交通道路和消防车登高操作场地,泄压处也不得与以上地方相邻。