天然气燃烧机是我们锅炉中使用较多的一款燃烧设备,但是也正是其使用的较多,因此反映上来的故障问题也是比较的多。天然气燃烧机的减压阀常出的故障有哪些呢?

    天然气燃烧机减压阀不能拧入角度阀内。减压阀手轮滑丝;减压阀进口与角阀接口不正;角阀接口损坏。

    修理或更换减压阀手轮,或更换整个减压阀。当角阀接口损坏时,必须更换角阀或整个液化石油气钢瓶。但用户不能自行更换或修理钢瓶。气缸(连同角阀)应送专业维修部门处理。

    如果两个接口没有对齐,只要将减压阀进口重新对准角度的阀门接口,慢慢向左侧(逆时针方向)旋转,即可顺利拧紧。

    天然气燃烧机减压阀泄漏。阀体上、下盖螺钉未紧固;阀体内的橡胶膜损坏;入口密封圈因老化而损坏。

    拧紧上、下帽螺丝;更换橡胶膜;减压阀与气缸连接橡胶密封圈起着密封供气的作用,它长期使用后会磨损老化,甚至在更换气缸时会造成大量的跑偏,造成严重的事故。

    因此,每次更换气缸和安装减压阀时,都要特别注意检查橡胶密封圈是否完好,是否有老化磨损现象,特别是在安装时,必须检查密封圈是否有损耗。如已老化或磨损,应及时更换,但不可用薄膜切割代替,必须使用专用密封圈。

    呼吸孔堵塞不能调节压力。不注意日常维护、清洗,让杂物沾污减压阀,使上壳直径约1毫米的小圆孔堵塞。这个小圆孔是呼吸孔,呼吸孔和减压阀在橡胶薄膜的上腔内,当隔膜上下运动时,空气从呼吸孔进进出出,以实现压力调节。

    因此,如果呼吸孔阻塞,空中隔膜不能正常进入和退出,使液化石油气压力调节失败,导致高压液化石油气直接天然气供应,所以燃料的火焰突然增加或爆燃扑灭并运行,导致火灾或中毒事故。

    定期检查和清洁,保持呼吸孔光滑。当气口漏出LPG时,说明橡胶膜损坏。角阀应立即关闭,拆下减压阀,更换隔膜或更换新的减压阀。

    天然气燃烧机减压阀流量或压力异常。主要原因是橡胶密封件膨胀变形太长。如已变形,应更换围裙。通常是由于滤网堵塞造成的。清洗过滤网,保持清洁。