中国燃烧器网【燃友会@Chinaburner.com】中国燃烧机行业技术交流平台

 找回密码
 立即注册

扫一扫,极速登录

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

查看: 562|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[“藏经阁”] 锅炉启动循环泵电机腔室注水注意事项

[复制链接]

查看他的品牌

他的51warm

累计签到:622 天
连续签到:3 天

5570

主题

6311

帖子

7817

积分

版主

Rank: 8Rank: 8

积分
7817
QQ
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-8-9 15:59:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
锅炉启动循环泵电机腔室注水注意事项
图片来源于:网络
a)注水前必须对注水管路进行清洗,化验注水水质满足要求。
b)电机注水前严禁向锅炉上水,以防泵体内的杂质进入电机,禁止通过泵壳向电机内注水。
c)调整注水双联阀,控制注水流量约 3 L/min 左右,注水流量不宜过大,防止电机腔室排空气不彻底。
d)注意控制注水温度在 4~30℃之间,泵壳与入口水温差<55℃。
e)锅炉上水前检查启动循环泵注水压力(启动循环泵附近新装就地压力表)不低于 1.1MPa,启动循环泵注水泵出口压力不低于 2MPa。
f)锅炉上水期间,如启动循环泵电机连续注水,在锅炉上水期间,除盐供水压力不得低于0.35MPa,防止注水压力下降,炉水进入启动循环泵电机,损坏电机)
g)锅炉侧上水时应关闭启动循环泵进口电动门,开启启动循环泵泵体放水或放空气一、二次门,直至注水结束。
h)注水结束后必须关闭注水管路的所有阀门,防止高压水进入注水管道。
i)锅炉酸洗或冲洗时,锅炉启动循环泵电机必须连续注水,且注水压力必须高于泵出口压力0.2~0.3MPa。
j)锅炉启动循环泵电机温度高、电机高压冷却水有泄漏、炉水太脏时,应对锅炉启动循环泵电机连续注水。


锅炉启动循环泵的启动:
1;锅炉上水,冷态冲洗完毕,检查启动贮水箱水位在 15m 左右。
2;开启锅炉启动循环泵入口过冷水电动门,投入过冷水调节门自动。
3;开启锅炉启动循环泵进、出口电动门和再循环调节门,关闭出口调节门。
4;检查启动循环泵启动条件满足,同时电机温度在 5~38℃之间,点转启动循环泵 5 秒,将聚集在泵体和高压冷却水系统中空气逸出,并注意电机电流及压差值。压差应立即上升到约 1.76MPa,如果压差明显偏小,则暂停启动锅炉启动循环泵,查明原因,故障消除后,方可再重新启动。
5;如启动循环泵重新注水后启动,需点动排气三次,每次点动间隔 15 分钟以上。
6;点动排气结束后,启动锅炉启动循环泵,注意启动电流和电流返回时间。启动时间约 1 秒钟,如果 5 秒内电机启动失效,则需查明原因。
7;启动循环泵电机注水如采用除盐水连续注水,应保证除盐水供水压力不低 0.4MPa,注水泵出口压力不低于 2MPa,启动循环泵电机附近注水压力不低于 1.1MPa。
8;检查泵出入口压差正常,电机冷却水温度正常,并就地检查循环泵及电机声音、振动等参数正常。
9;在停机过程和热状态中的启泵1)锅炉负荷小于40%BMCR,启动贮水箱压力小于 18MPa,启动贮水箱液位高于 15m 且已完全进入湿态运行,启动锅炉启动循环泵。2)锅炉处于热状态时的启动,应注意高压冷却水出口温度必须小于 60℃,并对泵进行充分预暖,注意泵壳与入口水温差<55℃。
10;一小时内循环泵启动不得超过四次。电机在二次启动之间至少需要十五分钟的间隔时间,且需电机温度降至 38℃以下。
内容来源:锅炉圈

共同点燃
此贴被TA们浏览了562次
燃烧器网网站管理
联系方式:13912379549(微信同号)
欢迎投稿联系,温暖您的温暖~
中国燃烧器网品牌中心


 

文章内容转载于网络(注明出处)
如有侵犯版权请告知,我们将及时删除! 
如果您有更多的行业资讯和企业新闻,
欢迎与燃烧器网编辑部取得联系:
燃烧器网编辑部:
联系电话:0510-6856 6535/6536/6539
直线电话:139-1248-0569(微信同号)
投稿邮箱:web@warmwell.com.cn


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表