锅炉风烟系统的运行—空预器
图片来源于网络
空预器启动前的检查:
a)按照辅机投运通则对空预器进行检查,确认系统具备投运条件。
b)检查压缩空气母管压力正常,开启至空预器区域压缩空气系统手动门。
c)检查气动马达具备投运条件,投入空预器气动马达压缩空气气源前,先对压缩空气进行疏水,疏水完毕后关闭该疏水门。
d)检查空预器漏风控制系统(LCS)具备投运条件,并处于“完全回复”位。
e)检查空预器支承轴承、导向轴承和减速箱油位正常,油质合格。
f)检查空预器火灾报警装置(TTMD)具备投运条件。
g)检查空预器水冲洗、消防水处于备用状态。h)检查空预器吹灰器具备投运条件。
i)投入空预器支承轴承、导向轴承冷却水。


空预器的启动
a)启动空预器导向、支承轴承油泵,检查油压正常。
b)投入空预器火灾报警装置(TTMD)
1)合上控制柜内空气开关。
2)合上控制柜面板上的转换开关。
3)检查整套装置上电正常,火灾报警装置面板进入欢迎界面。
4)检查各温度左侧信号灯正常。(正常为绿色,断偶为黄色,故障为红色)
c)空预器的启动:
1)启动气动马达,确认气动马达润滑油流量正常(约 1 秒 1 滴)。
2)延时 180s,辅助电机启动。
3)辅助电机启动后延时 30s 停止气动马达。
4)辅助电机启动后延时 120s 切换到主电机运行,辅助电机停止。
5)就地检查空预器运行正常,无异声,操作员站上显示主电机电流正常。
6)检查该侧空预器热进出口一、二次风档板及烟气挡板联锁开启。
d)当机组升负荷到稳定后(500MW 负荷以上),投入空气预热器漏风控制系统(LCS):
1)空气预热器漏风控制系统在正式投入运行前须进行冷、热态调试,获得径向密封与热端扇形板外侧之间最佳的运行间隙,联系热控人员设定系统的相关参数。
2)现场检查压缩空气至激光传感器装置手动门开启,A1 及 B1 扇形板侧激光传感器装置无压缩空气泄漏声。
3)合上位于主控箱上的主电源开关,系统得电,检查 PLC 各数字量和模拟量模块处于正常运行状态,触摸屏显示器点亮,进入触摸屏启动界面。
4)点击“进入主页”按钮,进入系统主页。学习锅炉知识,请关注微信公众号锅炉圈!检查两侧转子运行状态指示灯亮,转子停转联锁开关处于“OFF”位置,各扇形板控制方式为“PLC 控制”,画面无故障报警信息。
5)点击主页中各扇形板分控界面按钮。检查界面中无故障报警,气源流量开关显示为绿色,气动阀1开信号及气动阀2开信号状态均为绿色,将“自动跟踪”开关置“ON”位,实现扇形板对预热器转子的自动跟踪,依次投入其它扇形板。在扇形板投入运行后,应确认就地无异常声音,空预器运行电流正常。
6)将空预器漏风控制装置停转联锁由“OFF”位置切至“ON”位置。
7)当 A侧或 B侧激光传感器两支同时故障或提升装置电位器故障时,系统转入温控模式。当两只热电偶(一用一备)均故障时,则提升热偶故障侧扇形板至完全回复位。
内容来源:锅炉圈

共同点燃
此贴被TA们浏览了462次
燃烧器网网站管理
联系方式:13912379549(微信同号)
欢迎投稿联系,温暖您的温暖~
中国燃烧器网品牌中心


 

文章内容转载于网络(注明出处)
如有侵犯版权请告知,我们将及时删除! 
如果您有更多的行业资讯和企业新闻,
欢迎与燃烧器网编辑部取得联系:
燃烧器网编辑部:
联系电话:0510-6856 6535/6536/6539
直线电话:139-1248-0569(微信同号)
投稿邮箱:web@warmwell.com.cn


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表