中国燃烧器网【燃友会@Chinaburner.com】中国燃烧机行业技术交流平台

 找回密码
 立即注册

扫一扫,极速登录

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

查看: 497|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[“藏经阁”] 锅炉辅助设备—火焰检测和烟温探针的运行

[复制链接]

查看他的品牌

他的51warm

累计签到:622 天
连续签到:3 天

5570

主题

6311

帖子

7817

积分

版主

Rank: 8Rank: 8

积分
7817
QQ
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-8-10 15:04:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
锅炉辅助设备—火焰检测和烟温探针的运行
火焰检测系统的运行
火焰检测系统投运前的检查:
a)按照辅机通则对火检冷却风机进行详细检查,系统已经具备投运条件。
b)检查火检检测系统各个仪表投入正常。
c)火检冷却风机摇测绝缘合格后送电。
d)送上火检冷却风机就地控制柜电源。
e)送上火检探头电源。
f)检查火检冷却风机入口滤网差压正常
g)开启各火检探头冷却风手动门。


火焰检测系统的投运:
a)在操作员 DCS 画面启动一台火检冷却风机运行。
b)检查风机电流正常,运行平稳。
c)检查风机出口母管压力>6KPa。
d)检查备用风机不倒转,投入备用风机联锁。


火焰检测系统的运行维护:
a)检查确认火检冷却风机母管压力>6KPa。
b)检查火检冷却风机入口滤网差压正常,差压>500Pa 报警,及时切换至备用冷却风机,进行滤网清洗。
c)风机切换时,首先启动备用风机,并确认备用风机出口风压>5KPa,就地检查出口切换挡板切换到位,然后再停运原运行风机投入联锁。
d)检查火检冷却风系统无漏风。
e)当冷却风母管压力≤5KPa,检查备用风机联锁启动。


火焰检测系统的停运:
a)检查锅炉已停运。
b)检查炉膛出口烟温<80℃。
c)解除备用火检冷却风机联锁。
d)停运火检冷却风机。


火焰检测系统的故障处理:
a)风机有异常声响和振动:
原因:
动静部分摩擦。
底部螺丝松动。
叶片损坏。
异物落入风机内。
处理:
遇有异常声响时,应切换至备用风机运行。
剧烈振动时,应即启动备用风机,停止故障风机。
联系检修处理,故障消除后恢复正常运行。


b)母管压力低:
原因:
风机入口滤网堵塞。
风机叶片磨损。
风机电源接反导致反转。
运行风机故障跳闸,备用风机联动不成功。
冷却风系统有泄漏。
备用风机出口逆止门关闭不严,泄漏严重。
处理:
风机入口滤网堵塞时,切换至备用风机运行,联系检修清扫堵塞滤网。
风机叶片磨损效率降低时,联系检修处理。
调换风机电源相序。
备用风机联启不成功时,立即手动启动。
系统泄漏时,查找漏点,联系检修处理。
备用风机出口逆止门不严,泄漏严重时,联系检修处理;处理无效时启动备用风机运行,待机组停运后检修。烟温探针的运行
烟温探针投运的检查:
a)检查烟温探针系统设备完好。
b)检查探管无弯曲变形,探管上位置开关完好,前后位置开关在正确位置。
c)检查齿轮啮合正常,两侧导向滚子及支撑撑辊接触正常。
d)送上就地控制柜电源正常。

烟温探针的投运:
a)在操作员画面操作投入烟温探针。

烟温探针的停止:
a)烟温≥540℃时,检查烟温探针自动退出,否则手动退出。
内容来源:锅炉圈


共同点燃
此贴被TA们浏览了497次
燃烧器网网站管理
联系方式:13912379549(微信同号)
欢迎投稿联系,温暖您的温暖~
中国燃烧器网品牌中心


 

文章内容转载于网络(注明出处)
如有侵犯版权请告知,我们将及时删除! 
如果您有更多的行业资讯和企业新闻,
欢迎与燃烧器网编辑部取得联系:
燃烧器网编辑部:
联系电话:0510-6856 6535/6536/6539
直线电话:139-1248-0569(微信同号)
投稿邮箱:web@warmwell.com.cn


回复