锅炉灭火应急预案

(一)现象:

1、炉膛负压突然增大,一、二次风压突然变小;
2、火焰监视器变暗,火检火焰丧失,炉膛变黑看不到火焰;
3、锅炉MFT保护动作并报警;
4、汽包水位瞬时下降随后上升;
5、汽温、汽压急剧下降;
6、氧量指示突然增大。
(二)原因:
1、磨煤机、一次风机、二次风机、引风机全部跳闸或部分跳闸;
2、炉膛负压过大,一次风速过大,来粉不均,一次风管堵塞;
3、低负荷运行时燃烧调整不当或制粉系统调整不当,吹灰打焦控制不当,燃烧不稳时未及时投油助燃;
4、煤质变劣,挥发分低,水分太大,煤粉过粗,锅炉燃烧恶化;
5、负荷波动大,风量调整不及时,给煤量偏低,或运行方式不合理;
6、炉膛大面积掉焦,致使炉内扰动大;
7、炉膛水冷壁严重爆破,制粉系统爆炸;
8、厂用电中断;
9、燃油系统故障,油温、油压低,油中带水。
(三)处理:
1、锅炉灭火后,锅炉MFT保护立即动作,发出灭火信号和显示灭火原因,自动停止磨煤机、一次风机和密封风机运行,关闭供油快关阀,关闭减温水门。将所有跳闸转机开关复归到停止位置;
2、若MFT保护拒动,则应立即手动同时按下两个MFT按钮,实现紧急停炉,并检查上述各转机、风门挡板关闭,将所有跳闸转机开关复归到停止位置;
3、解列减温水,及时控制汽温、水位正常;
4、调整炉膛负压-10~-20Pa,风量大于30%额定风量,检查吹扫条件满足后按程序进行吹扫,炉膛吹扫时间不少于5min,吹扫完成后复归MFT信号;
5、迅速投入燃油系统运行,调整油压正常;
6、查明灭火原因并消除后,按机组极热态启动程序进行点火带负荷,恢复机组运行;
7、若灭火原因不明或短时无法消除故障时,按正常停炉步骤进行处理。
(四)预防锅炉灭火及灭火打炮的措施:
1、加强燃煤的监督管理,加强配煤管理和煤质分析,及时将煤质情况通知主值,做好燃烧调整的应变措施,防止发生锅炉灭火。
2、运行中在负荷过低、煤质恶劣、煤粉变粗以及设备故障等情况下,应及时进行燃烧调整,投油助燃,并禁止进行受热面吹灰、干渣机挤渣等操作,防止锅炉灭火。
3、当炉膛已经灭火或局部灭火并濒临全部灭火时,严禁投油助燃。当锅炉灭火后,要立即停止燃料(包括煤、油)供给,严禁用爆燃法恢复燃烧。重新点火前必须对锅炉进行充分通风吹扫,以排除炉膛和烟道内的可燃物质。
4、加强锅炉灭火保护装置的维护和管理,防止火焰探头烧损、污染失灵、炉膛负压管堵塞等问题的发生。
5、严禁随意退出火焰探头或联锁装置,因设备缺陷需退出时,应经总工程师批准,并事先做好安全措施。
6、热工仪表、保护电源应可靠,防止因瞬间失电造成锅炉灭火。
7、加强设备检修管理,重点解决炉膛严重漏风、一次风管不畅、送风不正常脉动、堵煤和热控设备失灵等缺陷。
8、加强燃油系统的维护管理,消除泄漏,防止燃油漏入炉膛发生爆燃。对供油快关阀要定期试验,确保动作正确、关闭严密。
9、当锅炉改进性大修后或当实用燃料与设计燃料有较大差异时,应进行燃烧调整,摸索确定一、二次风量、风速、合理的过量空气量、风煤比、煤粉细度及不投油最低稳燃负荷等。