中国燃烧器网【燃友会@Chinaburner.com】中国燃烧机行业技术交流平台

 找回密码
 立即注册

扫一扫,极速登录

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

查看: 628|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[“藏经阁”] 电除尘器启动注意事项

[复制链接]

查看他的品牌

他的51warm

累计签到:924 天
连续签到:471 天

6873

主题

7882

帖子

9186

积分

管理员

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

积分
9186

社区明星社区居民忠实会员原创达人

QQ
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-8-10 15:25:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电除尘器启动注意事项
项目简述
该项目涉及主要操作有:电除尘启动前检查;各加热器投入;投入电除尘器运行。
潜在风险
人身伤害方面
⑴ 触电
①电除尘各部人孔门和电除尘高压硅整流变压器高压隔离柜柜门关闭不严,高压系统投入时高压放电,造成人身伤害。
②电气设备绝缘不合格或接地不良,检查人员接触电除尘器高压硅整流变外壳发生人身触电,接触阴磁加热保温箱发生人身触电,接触电除尘振打电动机、卸灰电动机外壳发生人身触电。
⑵ 外力
①误将人员关在电除尘内部。
②敲击疏通落灰管时,大锤使用不当造成人身伤害。
设备损坏方面
⑴ 带高压硅整流变接地刀闸合开关,损坏硅整流变压器。
⑵ 带负荷启动电场损坏硅整流变压器。
⑶ 高压硅整流变压器高压硅堆受潮击穿。
⑷ 电除尘器电晕极高压绝缘子因受潮而接地放电。
⑸ 未燃烬的燃油和煤粉混合物吸附在极板、极线上或沉积在灰斗内,造成电除尘器本体内部发生二次燃烧或爆燃。
⑹ 因排灰不畅造成灰斗脱落。
环境污染方面
⑴ 灰斗料位计失灵或卸灰机故障,导致灰斗满灰电场运行异常,除尘效率降低。
⑵ 电场参数或各部振打周期调整不适当,除尘效率下降。
⑶ 阴极线、阳极板或槽板积灰严重导致塌灰,造成烟囱排放烟尘浓度大。
⑷ 电除尘采用湿排灰方式运行时,电除尘箱式冲灰器冲灰水量不足,造成灰斗喷灰。
防范措施
防人身伤害方面的措施
⑴ 防触电
①电场投运前,检查电除尘本体各部人孔门、各部电加热保温箱检修门和电除尘高压硅整流变压器高压隔离柜柜门闭锁牢固。
②电场启动前,测量高压硅整流变以及电晕极高压绝缘子加热装置和阴磁加热装置绝缘电阻值应在合格范围内,接地装置完好。
③电除尘所属电动机检修后或停运15天及以上、或出现电机过热、受潮等异常情况,启动前, 测试电动机绝缘应在合格范围内,接地装置良好。
⑵ 防外力
① 防误将人员关在电除尘内部的措施
电除尘投运前应严密检查各人孔门关闭严密。
② 防敲击疏通落灰管时,大锤使用不当造成人身伤害的措施
使用前检查大锤应安装牢固,以免使用中锤头脱落;使用大锤时不准戴手套,不准单手抡大锤。使用大锤时前后方禁止站人,防止大锤脱手造成伤害。
防设备损坏方面的措施
⑴ 防带高压硅整流变接地刀闸合开关,损坏硅整流变压器的措施
高压硅整流变送电前必须复查高压隔离柜接地刀闸确已拉开,高压隔离刀闸已切换至工作位置。
⑵ 防带负荷启动电场损坏硅整流变压器的措施
①投入电场前,检查“手动”电流调节旋钮已逆时针方向旋转到底,二次电压输出在“0”位。
②按下高压控制柜“启动”按钮后,若发现二次电压、电流不正常的迅速上升,应立即停止运行,查明原因。
⑶ 防高压硅整流变压器高压硅堆受潮击穿的措施
①检查高压硅整流变压器吸潮硅胶干燥,无吸附饱和状态。
②高压硅整流变送电时,先合高压控制柜控制电路隔离开关,再合高压控制柜主回路隔离开关。
⑷ 防电除尘器电晕极高压绝缘子因受潮而接地放电的措施
①电场投运前,检查阴极振打加热保温箱和高压绝缘子加热保温箱外壳密封良好,无漏风现象。
②测量电除尘器阴极振打加热装置和高压绝缘子加热装置绝缘电阻值在合格范围内。
③值班人员必须检查阴极振打加热和高压绝缘子室加热运行正常,温度指示清晰,加热温度应在规定范围内。
⑸ 防未燃烬的燃油和煤粉混合物吸附在极板、极线上或沉积在灰斗内,造成电除尘器本体内部发生二次燃烧或爆燃的措施
①锅炉燃烧稳定并停止投油后,才可投运电除尘器。
②在锅炉启动点火前投入灰斗蒸汽加热装置,投入电除尘排灰系统,保证排灰系统的畅通。
③锅炉启动点火初期电晕极和收尘极的振打装置应投入连续振打,确保极线、极板清洁。
④锅炉启动点火后,及时检查灰斗料位指示及灰斗下灰情况,保证卸灰正常,灰斗内部无积灰。
⑤如电除尘器内部发生严重二次燃烧时,应立即隔离灭火。
⑹因排灰不畅造成灰斗脱落。
①确认高低料位灯指示正确。灰到高料位时,要及时出灰。
②因设备原因出灰不能正常进行时,立即停止机组运行。
防环境污染方面的措施
⑴ 防灰斗料位计失灵或卸灰机故障,导致灰斗满灰电场运行异常,除尘效率降低的措施
①电除尘器投入前8小时,投入灰斗加热。
②电除尘投入前必须检验灰斗料位计指示正确,灰斗畅通无积灰,卸灰机运行正常。
③灰斗下灰不畅通时,用人工锤击的方法保持灰斗下灰畅通。
⑵ 防电场参数或各部振打周期调整不适当,除尘效率下降的措施
①电除尘检修时,应校验各部振打设备的振打周期在规定范围内。
②值班人员应跟踪锅炉负荷变化及锅炉燃烧情况,及时调整电场参数在规程规定范围内。
⑶ 防阴极线、阳极板或槽板积灰严重导致塌灰,造成烟囱排放烟尘浓度大的措施
①锅炉点火前30分钟启动阴、阳极振打电机至“手动”连续振打位置。
②运行中保持合适的振打周期,防止阴极线、阳极板和槽板积灰。
③发现电除尘振打装置故障退出运行或振打周期设定值与运行实际不匹配时,及时联系检修处理。
⑷ 防电除尘采用湿排灰方式运行时,电除尘箱式冲灰器冲灰水量不足,造成灰斗喷灰的措施
定期检修电除尘冲灰水系统的管道和喷嘴,定期进行冲灰水管道清理。

内容来源:锅炉圈
共同点燃
此贴被TA们浏览了628次
燃烧器网小编

欢迎投稿联系,温暖您的温暖~
中国燃烧器网品牌中心


 

文章内容转载于网络(注明出处)
如有侵犯版权请告知,我们将及时删除! 
如果您有更多的行业资讯和企业新闻,
欢迎与燃烧器网编辑部取得联系:
燃烧器网编辑部:
联系电话:0510-6856 6535/6536/6539
直线电话:139-1248-0569(微信同号)
投稿邮箱:web@warmwell.com.cn