引风机(离心式液力偶合器调速等)的投运
项目简述
该项目涉及主要操作有:引风机液偶润滑油冷油器投入;相关自身保护的投入;各挡板位置检查确认;烟道检查确认;电机检查确认。
潜在风险
人身伤害方面
⑴  触电
电动机的外壳接地不合格,电动机外壳带电发生人身触电。
⑵  外力
人员误触风机转动部分;风机启动时异物飞出伤人。
设备损坏方面
⑴ 带负荷启动造成的电机过热或烧坏。
⑵ 绝缘不合格启动造成的电机损坏。
⑶ 引风机反转及轴承油位、油质不合格;液偶润滑油压不足造成的轴承损坏。
⑷ 引风机挡板入口处不畅或堵塞,风机出现喘振。
⑸ 锅炉一台引风机运行中,另一台引风机启动,造成炉膛负压波动大,燃烧不稳定甚至灭火。
防范措施
防人身伤害方面的措施
⑴ 防触电
电动机停运15天及以上、或出现电机过热、受潮等异常情况,启动前,应测量电动机绝缘合格;检查接地良好。
⑵ 防外力
①防人员误触风机转动部分的措施
检查联轴器和风扇的防护罩应完好,固定牢固。
②防风机启动时异物飞出伤人的措施
集控室人员与就地人员联系确认后,方可启动引风机;启动时就地人员必须站在引风机轴向位置。
【重点是电机接地线良好;防止机械部件飞出伤人】
防设备损坏方面的措施
⑴ 防带负荷启动造成的电机过热或烧坏的措施
启动前,引风机入口电动挡板、入口调节挡板、液偶勺管及出口挡板应关闭严密。
⑵ 防绝缘不合格启动造成的电机损坏的措施
①停运15天及以上,或出现电机过热、受潮等异常情况,启动前应测量电动机绝缘合格。
②投入电机所有保护。
③引风机启动后,电流应在规定时间内返回,否则应立即停止运行。
⑶ 防引风机反转及轴承油位、油质不合格,液偶润滑油压不足造成的轴承损坏的措施
①保持冷却水畅通。
②引风机液偶油温、油压正常,油质合格。
③启动后风机轴承温度超过保护动作值,应停止风机运行。
⑷ 防引风机挡板入口处不畅或堵塞,风机出现喘振的措施
①修后确认引风机烟道无杂物。
②烟气挡板完好无损、开关灵活,开度指示正确。
③风机启动并列时应加强调整,防止喘振发生。
⑸ 防单台风机运行中启动,燃烧不稳定的措施
引风机启动前,入口电动挡板、入口调节挡板、勺管、及出口电动挡板在关闭位置,启动后缓慢调整入口调节挡板、勺管,确保炉膛燃烧稳定,直至两台引风机出力均衡。
【重点是所有保护投入】

引风机(离心式液力偶合器调速等)的停运
项目简述
该项目涉及主要操作有:减小待停引风机出力,增大运行风机出力,保持燃烧稳定。停止该引风机;关闭其出入口挡板。
潜在风险
设备损坏方面
⑴ 单台引风机停运,造成炉膛负压波动大,燃烧不稳定。
⑵ 引风机停运后倒转。
⑶ 排烟温度偏差增大。
防范措施
防设备损坏方面的措施
⑴ 防单台引风机停运,造成炉膛负压波动大,燃烧不稳定的措施
调整风量应缓慢进行,必要时投油助燃。
⑵ 防引风机停运后倒转的措施
①就地核对引风机入口电动挡板、入口调节挡板和出口电动挡板确已关至“0”位。必要时可配合手动关闭严密。
②必要时,采取制动措施。
⑶防排烟温度偏差大的措施
①控制机组负荷。
②调整二次风机出力。
【重点是保持炉膛负压稳定并防止风机停运后倒转】