锅炉的事故处理原则和注意事项
一、发生事故时,班长(司炉)应在值长直接领导下,带领全班人员迅速地按现场规程规定处理事故。值长的命令除对人身、设备有直接危害外,均应坚决执行。
二、发生事故后立即采取一切可行办法,防止事故扩大,限制事故范围或消除事故根本原因,迅速恢复机组正常运行。在设备确定不具备运行条件或继续运行对人身、设备有直接危害时,应停炉处理。
三、当发生本规程未列举的故障,运行人员应根据自己的经验与判断,主动地研究对策,迅速处理。
四、事故处理完毕后,运行人员应实事求是地把事故发生的时间、现象及所采取的措施,记录在日志本内。
五、在值班中发生的事故或异常情况,下班后立即由值长召集有关人员,对事故的原因、责任及以后应采取的措施,进行认真分析和讨论,从中吸取教训,总结经验。
1、紧急(事故)停炉条件;
在下列情况下,锅炉应紧急停炉,若锅炉保护不动作,应手拉紧急停炉开关,停止向炉膛输送一切燃料及空气。
(1)锅炉缺水至汽包正常水位下-200mm且延时3s时。
(2)锅炉满水至汽包正常水位上+200mm且延时3s时。
(3)锅炉所有水位计损坏。
(4)省煤器、水冷壁管爆破,增加给水仍不能维持汽包水位时。
(5)主给水管道,主、再热蒸汽管道发生爆破。
(6)锅炉尾部烟道内CO含量严重超标、发生再燃烧,使排烟温度不正常升高时。
(7)炉膛灭火时。
(8)炉膛正、负压至1500Pa时。延时3 s时。
(9)汽机跳闸或电网解列,致使大连锁动作时。
(10)锅炉压力升高到安全门动作压力而所有安全门拒动时。
(11)两台吸、送风机停止运行。
(12)煤气管道爆破,着火或泄漏威胁设备及人身安全时。
(13)炉墙发生裂纹或烟道损坏无法运行时
2、申请(故障)停炉条件;
发现下列情况,应立即报告值长,申请停炉:
1)水冷壁、省煤器、过热器、再热器及联箱管道等承压部件发生泄漏时。
2)锅炉主、再热汽温超过570℃,过热器、再热器管壁温度达到极限值,经多方面调整或降低负荷无法恢复正常时。
3)锅炉给水、炉水及蒸汽品质超过标准,经多方处理无效时。
4)安全门起座后不回座,经多方采取措施仍无效时。
5)锅炉汽包水位所有的远方指示器损坏时。
6)锅炉负荷不稳,波动较大不能维持正常燃烧时。
7)、多数烧嘴发生堵塞经处理无效时。
8)、燃烧室内与烟气接触的联箱和管子的绝热材料脱落或炉墙、烟道严重漏风时
3、紧急停炉操作步骤:
(1)向汽机、电气发出紧急停炉联系讯号。
(2)手按紧急停炉开关,若保护失灵(MFT未动作),应立即手停两台送风机运行,(MFT应动作),以联锁停止向炉内输送一切燃料,保持汽包水位。
(3)保留一台吸风机,通风5-15分钟后停止。学习锅炉知识,请关注微信公众号锅炉圈若炉管爆破时为维持炉膛负压,可保留一台吸风机继续运行;若发生锅炉尾部烟道在燃烧时,应立即停止吸风机、送风机运行,密闭炉膛。
(4)联系汽机投入Ⅰ、Ⅱ级旁路,15分钟后关闭。
(5)解除所有自动为手动,关闭Ⅰ、Ⅱ级减温水总门及再热器事故喷水总门,此时应将再热器侧烟气挡板全开,严格监视汽温、汽压和水位。
(6)将紧急停炉开关复归在停止位置。
(7)若尾部烟道再燃烧,还应立即停止吸风机、送风机,密闭炉膛,若炉内爆管停炉,则应保留一台吸风机,保持炉膛负压。
(8)如有必要,关闭煤气盲板阀并进行吹扫。
(9)其余操作按正常停炉进行。
内容来源:锅炉圈

共同点燃