引风机风机轴承、电机轴承温度或线圈温度异常升高处理预案
1、发生报警后,立即派人去就地检查,同时通知维护人员 2、风机过出力时应立即降低出力,同时保持炉膛压力正常,调整锅炉负荷。
3、如在轴承温度异常升高的同时,引风机振动值也明显增大,则可迅速手动停止引风机运行。
4、适当降低故障引风机的出力,投入油枪助燃;适当降低一、二次风机的出力;
5、如就地轴承有故障,甩油环不带油,轴承磨损等原因引起的则立即汇报值长停运引风机,如因冷却水中断、轴承漏油引起油位过低等引起,则应迅速恢复冷却水、给轴承补油至适当油位;
6、检查处理过程中如引风机轴承温度上升至90℃,电机轴承温度上升到90℃,保护动作引风机掉闸,按引风机故障跳闸处理;
7、如就地电机温度过高或有异味应汇报值长准备停运,如风扇入口堵或风扇工作失常等原因引起线圈温度异常升高,则根据运行中能否处理决定是否要停运引风机,如引风机线圈温度上升至130℃,汇报值长手动停运引风机;
8、手动停运引风机操作步骤:
(1)机组降负荷到30MW;
(2)解除故障引风机自动,降低出力至最小;
(3)停止故障引风机运行,注意炉膛负压的变化,必要时手动调整。
9、如确定属热工测点问题,则应通知仪电先将该点强制后,再行处理。
10、停运引风机时,要注意炉膛负压的变化。
11、注意事项:
(1)处理过程中应遵循保护设备宁停勿损的原则;
(2)为防止设备突然掉闸引起燃烧不稳应提前投入油枪;
(3)检查处理过程中应加强联系。
内容来源:锅炉圈
|