(一)现象:
1、电动执行机构指示灯灭,开度指示表回零,自动调整装置失灵,无法对设备进行电动遥控操作;
2、仪表指示不正常;
3、记录表计停走;
4、热电偶温度指示偏离正常值,热电阻温度指示回零;
5、锅炉可能燃烧不稳,甚至灭火。
(二)原因:
1、电气系统及电源母线工作;
2、开关或刀闸故障。
(三)处理:
1、若锅炉灭火,按灭火处理;
2、若锅炉尚未灭火,尽量维持锅炉负荷稳定,监视一次仪表或汽轮机进汽压力和温度变化,可短时间运行;
3、将自动切为手动,远控改为手控,关闭气动执行机构进气门或用手锁装置固定在原位;
4、迅速恢复电源,若长时间不能恢复,或在处理过程如果主要仪表,如汽温、汽压、水位等长时间不能监视或汽温、汽压、水位超过允许值应立即停止锅炉运行。