锅炉送风机跳闸如何处理
两台送风机同时跳闸
一、现象:
1、除一台吸风机以外,其它风机依次跳闸,电流回零,事故音响报警。
2、锅炉灭火,汽温、汽压下降:炉膛负压增大。
二、处理:
1、手按MFT按钮,关闭煤气总阀,将跳闸转机开关至停止位置。
2、解列减温器,减少吸风量,维持炉膛负压,汇报值长。
3、通知汽机,电气减负荷到零;开启主、再热集箱疏水门。
4、待查明原因并消除后,重新启动:短时间不能恢复,按正常停炉处理。
两台送风机运行,其中一台跳闸
一、现象:
1、对应侧吸风机跳闸,电流回零,事故音响鸣叫。
2、跳闸送风机及对应的引风机出入口挡板联锁关闭
3、炉膛负压增大,火焰变暗。
4、汽温、汽压下降:预热器出入口风压也下降。
5、风压减少。
6、发现与处理不及时,锅炉可能灭火(低负荷)。
二、处理:
1、立即开大另一台风机挡板,维持炉膛负压及热风风压。
2、减少燃料量,通知汽机、电气适当减负荷。
3、查找原因并消除后,重新启动。
4、如一台吸或送风机运行,另一台备用时,运行的风机跳闸,应按锅炉灭火处理。