三期氢气运行中,再投入四期氢气入炉的操作步骤
1、试验气动调节阀、速关阀动作灵活、开关正常,检查各开关位置:氢气入炉一次门、二次门在关闭位置、排空门在开启位置、入炉氢气总门开启位置、氢气平台手动门和旁路门在关闭位置、调节阀和速关阀在关闭位置、四期氢气缓冲罐入口阀在开启位置。 2、联系值长、调度室并通知三期锅炉运行值班员,缓慢开启三期给粉层上的四期氢气总门。开启过程中用对讲机和三期联系好,如出现异常现象停止开启,开启总门后联系氢气平台调节阀前后手动门,再开启氢气速关阀。 3、在DCS上调整氢气调节阀增加氢气流量时,通知三期值班员注意总管压力,(如三期两台炉投运氢气,先将一台炉的氢气退出)开启过程一定要缓慢,多联系少开调节门,以免影响其他生产系统氢气压力。学习锅炉知识,请关注微信公众号锅炉圈先用主管放空进行置换,当流量达到1500方/小时,再开启各分角一次门,对分角进行置换。通过四角排空阀对调节门后压力进行调整,稳定压力10-15KPa十分钟,联系对氢气纯度进行化验。 4、化验各角氢气纯度达到98%以上视为合格,在对氢气投运时,首先联系调度室及三期调整氢气流量和压力正常,再进行氢气投运。在氢气投运时,现场人员与DCS操作员必须联系好。缓慢开启二次门,当现场听到响声时,证明该角氢气已点燃,然后关闭排气门,其他角投运同样操作,根据氢气压力将各角开到合适的开度。 5、注意: ⑴因8#炉距离调节门后压力表较远,管线长阻力大,投运8#炉氢气时,调节门后压力可保持15-20千帕。 ⑵正常投运调节门后压力时用氢气调节阀和入炉二次门配合调节,不要用入炉总门调节,未投运前可用四角排空调节。 6、正常后汇报调度室、值长,氢气投运完成。
内容来源:锅炉圈
|