中国燃烧器网【燃友会@Chinaburner.com】中国燃烧机行业技术交流平台

 找回密码
 立即注册

扫一扫,极速登录

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

查看: 977|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[“藏经阁”] 如何选择排烟风机

[复制链接]

查看他的品牌

他的51warm

累计签到:231 天
连续签到:1 天

345

主题

586

帖子

634

积分

管理员

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

积分
634
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-8-16 14:00:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 CB风机 于 2021-8-16 15:59 编辑

如何选择排烟风机
根据厨房空间大小和排烟罩的布置情况选择风机所需要的风量

排烟风机计算方法如下:

1、 总体排风量、根据厨房空间、每小时换气40-60次。
例如厨房总面积160平米,高度3米。则需要通风量为160X3X60=28800m3/h。 2、 局部根据厨房排烟罩迎风面(排烟罩周长减去靠墙的长度),每秒风速在0.5米左右。

比如厨房排烟罩周长25米、其中靠墙长度为10米。则需要通风量为3600X(25-10)X0.5= 27000m3/h.

二:根据管道的情况计算风机所需要的静压:

1、 根据风量和风速(风速10-15米/秒左右)确定风管截面积。风管宽高比例最好不要超过2:1(以节省材料和减小风阻)。
2、 根据风速、风管截面积、弯头、变径等情况走向计算出风阻(即风机所需要的静压)。

三:根据计算得出的风量、静压。选择适合的风机。

排烟风机上如何设置防火阀:
1、在排烟风机入口处的总管上应设置当烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀,该阀应与排烟风机连锁,当该阀关闭时,排烟风机应能停止运转。

2、穿越防火分区的排烟管道设置防火阀(烟气温度超过280℃时能自行关闭的防火阀)的情况有两种:机械排烟系统水平不是按防火分区设置,或排烟风机和排烟口不在一个防火分区,管道在穿越防火分区处设置防火阀;竖向管道穿越防火分区时,在各防火分区水平支管与垂直风管的连接处设置防火阀。