氢气着火事故的预防及处理 1、引起氢气着火事故的原因: 引起氢气着火的原因很多,多数是设备泄露氢气遇明火而引起燃烧。着火的地点一般在入孔、法兰、放空阀、阀门等处。氢气爆炸事故的同时也会引起着火事故。学习锅炉知识,请关注微信公众号锅炉圈其它引起着火的原因还有:氢气设备、管网动火时,没有采取必要措施而引起着火;静电、雷电、或电气火花遇上泄露氢气而着火;铁器具碰撞的火花遇上泄露氢气而着火;氢气泄露处附近生火或吸烟引起着火等等。
2、氢气着火事故的预防: ⑴保证氢气设备及管道的严密性。经常检查发现,泄露及时处理。 ⑵在氢气设备上动火要先办好动火证,并检查动火前准备工作是否按规章要求去办,要有安全的预防措施,并有安全部门检查确认,否则不准动火。 ⑶氢气区域及氢气作业区,要有严格的火源管理制度。 ⑷设备、管道要有良好的接地线,电气设备要有完好的绝缘及接地装置。对接地线要定期检查测试。 ⑸带氢气工作时,必须使用铜制工具,在铜制工具上要涂黄油,防止工作时与设备碰撞产生火花。 ⑹氢气设备及管道附近不准放易燃易爆物品。 ⑺凡在停产的氢气设备上动火,必须做到: a)可靠的切断氢气来源,并认真处理干净残留氢气。 b)检测管道和设备内气体合格。 c)对设备内可燃烧物质清扫干净,或通入蒸流。动火始终不能中断蒸汽。 ⑻氢气设备、管道的下列部位易造成泄露,应经常检查,这些部位是:阀芯、法兰、膨胀器、焊缝口、计量导管、取样管、放水口、放空管等。
3、氢气着火事故的处理: ⑴由于设备不严密而轻微小漏引起的着火,可用湿泥、混麻袋等堵住着火处灭火。火熄灭后,再按有关规定处理好漏处。 ⑵直径小于150mm的管道着火时,可直接关闭阀门,切断氢气灭火。 ⑶直径大于150mm的氢气管道着火时,切记不能突然把氢气阀门关死,以防回火爆炸。 ⑷氢气大量泄露引起着火时,采用关阀降压通入蒸汽或氮气灭火。在降压时必须在现场安装临时压力表,在压力逐渐下降,不致造成突然关死阀门引起回火爆炸。其压力不能低于5-10mm水柱(氢气最低压力)。 ⑸氢气设备烧红时,不得用水骤然冷却,以防管道和设备急剧收缩造成变形和断裂。 ⑹氢气设备附近着火,影响氢气设备温度升高,但还未引起氢气着火和设备烧坏时,要正常供气生产。但必须采取措施将火源隔开并及时熄灭。当氢气设备温度不高时,可用水冷却设备。
内容来源:锅炉圈
|