火检冷却风系统之冷一次风的引入
锅炉火检是检测、判断锅炉燃烧工况的重要依据,也是锅炉FSSS重要保护之一,火检冷却风是锅炉运行中各火检冷却的唯一手段, 在锅炉运行中当有一台火检冷却风机失备,运行冷却风机故障时,锅炉灭火保护动作,发生非计划停运。为了有效避免上述事件发生,增加火检冷却风的可靠性、减少火检冷却风机的运行维护、降低火检冷却风耗电量,增加冷一次风作为火检冷却风,正常运行中火检冷却风用冷一次风冷却,火检冷却风机备用。
原火检冷却风系统型号:3D2A;柱塞直径: φ48;额定压力:30MPa;核定流量:215L/min;额定功率: 90kW:额定转速: 395r/min;泵入口压力0.3-0.8Mpa。 高压冲洗水系统投入机组负荷≥500MW→调整空预器冷端高压水枪步进速度为吹灰时的1/2→开启空预器底部烟道放水门→开启需投入侧空预器冲洗水门→开启高压冲洗水泵低压进水门,维持进水压力0.6MPa→启动高压冲洗水泵→调整高压冲洗水压力在28Mpa→空预器开始进行冲洗。
为了增加火检冷却风的可靠性、减少火检冷却风机的运行维护、降低火检冷却风耗电量,从B侧冷一次风母管上引接一根240风管至火检冷却风机出口母管,作为正常运行时的火检冷却风,从而避免锅炉各火检在运行中不被烧坏,保证锅炉安全可靠运行。 系统组成:包括一次风机A/B、火检冷却风机A/B、冷一次风至火检冷却风母管联络管道、滤网、手动门及气动快关门、热工测点、压力开关、火检冷却风机至冷却风母管手动门、气动快关门、热工测点、压力开关等。 特点:通过增加冷一次风作为锅炉正常运行时的火检冷却风,原火检冷却风机作为备用,提高火检冷却风运行可靠性,保证锅炉安全运行及延长火检使用寿命,减少火检冷却风机运行维护及节约厂用电等,本系统简单、成本低、易于实现、操作简便。应用及推广情况:以上配置在某电厂4号机组进行了应用,目前运行良好,准备在1、2、3号炉进行推广应用,该项成果对同类火检冷却系统具有非常广泛的推广意义。为了保证火检冷却风压正常,实现火检冷却风机与冷一次风正常切换和互为备用,对火检冷却风机、一次冷风至火检冷却风母管快关门及火检冷却风机出口快关门逻辑进行修改如下: 1.原逻辑 (1)吹扫允许条件保持不变(无火检风机或风压信号参与)。 (2)火检冷却风机联锁保持不变 ①跳闸一台火检冷却风机且另一台未运行,则另一台火检冷却风机联锁启动(DCS实现)。 ②火检冷却风机出口母管压力低(就地压力开关5.6kPa)联锁启动(就地硬联锁)。 (3)火检冷却风机启动允许条件不变 ①启动允许信号常为1。 ②停允许:a.MFT动作10s,且排烟温度均值低于80℃;b.另一台风机运行且母管压力合适,允许停运本台风机。 2.新增逻辑 (1)增加设备:一次风冷风母管至火检冷却风母管管道:一次风至火检冷却风母管快关门;火检冷却风机出口快关门。 (2) 一 次风至火检冷却风母管快关门 ①联锁关,以下条件相或发5s脉冲,同时发出该门关允许信号:a.任意一台火检冷却风机运行:b.任意一台火检冷却风机运行且火检冷却风机出口快关门已开到位。 ②联锁开:一次风至火检冷却风母管快关门在关位时,以下任意条件具备时,发5s脉冲联锁开,同时发出该门开允许信号: a.两台火检冷却风机均未运行; b.火检冷却风出口母管压力低4.6kPa; c.丧失火检冷却风动作MFT条件延5s。 (3)火检冷却风机出口快关门 ①联锁开:任意一台火检冷却风机运行,同时满足开允许。 ②联锁关:以下任意条件具备时,发5s脉冲联锁开,同时发出该门关允许信号。 a.两台火检冷却风机均未运行,延时5s; b.火检冷却风出口母管压力低4.6kPa,且一次风至火检冷却风母管快关门开到位,且火检冷却风机出口快关门在开位; c.丧失火检冷却风动作MFT条件延时5s。 (4)一次风提供火检冷却风时, 火检冷却风机备用DCS逻辑检测到母管压力低(5.6kPa),自动启动A火检冷却风机,延时5s后A火检冷却风机未启动,则启动B火检冷却风机。注:火检冷却风机不再需要置备用。 (5)两个门的允许操作条件 ①火检冷却风机出口快关门:火检冷却风机均停允许关,任一火检冷却风机启允许开。 ②一次风至火检冷却风母管快关门: 任意火检冷却风机运行且出口快关门开到位,允许关; 任意一次风机运行且一次风机出口压力大于7kPa。 ③MFT动作10s,且排烟温度均值低于80C,两个门均允许开关。
改造后的系统增加了火检冷却风的可靠性、减少火检冷却风机的运行维护、降低火检冷却风耗电量。提高锅炉运行安全性,有效防止锅炉在失去火检冷却风时MFT动作熄火发生非停事故,保证锅炉安全稳定运行,为电网提供连续稳定供电。若因失去火检冷却风锅炉发生灭火事故, 一次恢复耗油需20t左右,每吨燃油按8500元计算,避免一次即可节约20x8500=170000元;熄火一次影响发电量约40000kWh。若火检冷却不良而烧坏光纤,更换一支需1500元左右。
内容来源:烧锅炉的孩子 |