五个锅炉问题及处理方法

一锅炉满水
  状况:
  1.汽包水位超出要求的*大水位线,比较严重时看不见水位线;
  2.蒸气盐分扩大;
  3.隔热数据信号传出水位线高数据信号,并铃响;
  4.饱和蒸汽溫度降低;
  5.给出水量异常超过蒸汽流量;
  6.比较严重满水时,蒸汽管道内产生水击,法兰盘处冒汽。
  缘故:
  1.运作工作人员麻痹大意,对水位线监控不足或操作失误;
  2.给排水全自动调节不灵,给排水调整设备常见故障;
  3.液位计标示有误,使运作工作人员误分辨而造成实际操作不正确;
  4.水位线维护不灵或水位线维护未投,造成安全事故加水门未开;
  5.负载大幅转变,调节不立即。
  如何处理?
  1.当水位线超出分汽缸容许水位线*大时:
  (1)开展各液位计的对比和冲冼,查验标示是不是恰当;
  (2)将给排水全自动改手动式,调小给排水,降低给水流量。
  2.经上述解决后,水位线仍升高至+100毫米时:
  (1)再次调小或关掉给水门(或终止渗水时,打开锅炉节能器循环门);(2)打开安全事故加水门;
  (3)依据汽温降低状况,调小或关掉减温开水门,通告汽轮发电机组打开相关疏水门。
  3.假如汽包水位已超出上端由此可见水位线时,应该马上通告汽轮发电机组,报告值长,并采用以下对策:
  (1)马上锅炉吹管,关掉主汽门(单炉需征求值长愿意);
  (2)终止向加热炉进水,打开锅炉节能器循环门;
  (3)开全受热面的各疏水门和疏水总门;
  (4)提升加水,留意水位线在汽包水位计中出現;
  (5)常见故障清除后,尽快地恢复加热炉发电机组运作;
  (6)在锅炉吹管全过程中,假如水位线已再次在汽包水位计中出現,溫度又显著降低时,可保持加热炉再次运作,尽早使水位线恢复过来。
二、气体暖风器毁坏
  状况:
  1.暖风溫度减少;
  2.暖风器有泄露声或有显著的水蒸气出现,出入口气压产生变化;
  3.管道路冒汽,工作压力减少;
  4.疏水管道有水击声。
  缘故:
  1.传热管教积尘或积垢;
  2.蒸气发热管路泄露;
  3.风箱透风;
  4.疏水不顺畅;
  5.暖风器材料不过关或电焊焊接品质欠佳。
  如何处理?
  1.提升查验,确定暖风器進口蒸气工作压力、溫度是不是在额定值范畴内;
  2.蒸汽管道或闸阀泄露,联络维修解决,必需时撤出运作;
  3.减少暖风器负载,降低排风量和进汽量,泄露比较严重时关掉进汽门及疏水门;
  4.若有表面缺点,联络维修尽可解决;
  5.提升疏水,打开暖风器排管沟门。
三、炉内坍塌及裂痕
  状况:
  1.空气压力缩小,透风量大,氧浓度值上升,正压力时向外冒火;
  2.毁坏外外表温度上升,比较严重时钢柱烧红。
  缘故:
  1.耐火保温材料不过关,维修品质欠佳,维修后维护保养不足;
  2.炉内常常打正压力或救火放鞭炮;
  3.点燃调节不善,火苗管理中心倾斜冲洗。
  如何处理?
  1毁坏不比较严重时,可提升炉内空气压力,必需时减少负载,调节火苗管理中心,尽可能使高溫烟尘不立即冲洗炉体,报告值长;
  2.毁坏总面积大,使炉架及炉体外表温度超出200℃,应请示报告负责人领导干部申请办理锅炉吹管。
四、系统软件震荡
  状况:
  1.照明灯具忽闪忽闪,乃至灭掉;
  2.各电流表、电流计,另外起左右强烈晃动;
  3.旋转机械设备响声出现异常;
  4.震荡中会出現液压系统、离心风机等处工作电压减少,电动机跳电,造成炉内救火。
  缘故:
  1.耗电量超过发电能力;
  2.系统异常,造成供发电量不平衡,毁坏系统软件同歩运作。
  如何处理:
  1.立即资金投入安全事故照明灯具,并汇报值长,并资金投入燃烧机来平稳点燃;
  2.在震荡中禁止起动功率大的电动机和随意终止送、离心风机运作;
  3.尽可能平稳主要参数,提升点燃,终止一切多余的实际操作;
  4.提升对水位线,气压、汽温、点燃的监测和调节;
  5.应提升事故预想,提升联络,严苛按技术规范解决。
五、离心风机常见故障
  状况:
  1.电流量晃动过大,或超出额定电流;
  2.离心风机通道或出入口气压产生变化;
  3.离心风机有冲击性或磨擦等异常声响;
  4.滚动轴承溫度上升;
  5.离心风机震动,串轴过大,比较严重时地脚螺栓松脱;
  6.离心风机隔板有经常性声响或恍动;
  7.电动机烧毁或离心风机跳电。
  缘故:
  1.叶子损坏,导致电机转子不平衡;
  2.旋转构件松脱,产生磨擦或撞击;
  3.烟尘潮湿,导致离心叶轮浸蚀和积尘;
  4.离心风机或电机的减振器地脚螺栓松脱;
  5.轴承润滑油质欠佳,剩余油不够,导致滚动轴承损坏,冷却循环水过小或终断,导致滚动轴承溫度上升;
  6.隔板销子松脱或破裂;
  7.滚动轴承、电机转子等生产制造有缺陷,维修品质欠佳;
  8.电器设备常见故障或厂用电终断。
  如何处理?
  1.如离心风机所造成的震动、碰撞或磨擦不至于造成机器设备毁坏时,可适度的减少离心风机负载,查验运作状况,查清缘故,尽早清除,常见故障不可以清除并且加重应终止离心风机运作;
  2.当离心风机滚动轴承溫度上升时要查验油量、油品、冷却循环水及气环的工作情况,必需时,增加冷却循环水,开展给油、换机油工作中,如经上述解决,滚动轴承溫度仍升高则终止离心风机运作;
  3.电机产生常见故障,重启时,务必获得电气设备工作人员愿意;
  4.碰到以下状况,应终止离心风机运作:
  (1)离心风机发生了明显的震动,碰撞和磨擦时;
  (2)离心风机或电机的滚动轴承溫度异常地上升,经采取一定的有效措施失效。且超出容许極限时;
  (3)电动机溫度过高,超出容许極限时;
  (4)电器设备常见故障,须终止离心风机时;
  (5)离心风机或电机有比较严重缺点,严重危害机器设备或生命安全时;
  (6)发生火灾事故严重危害机器设备安全性时;
  (7)产生安全事故务必终止离心风机方能拯救时。