换热站建设要求

集中供热运行最冷期参数:供、回水温度为 60/45℃,室外计算温度-7℃,据此进行设计计算。换热站选址及建筑结构:

1、换热站选址尽量设在供热小区的热负荷中心位置,建议建设地上独立换热站,办理规划定点手续,站址选择符合整体项目供热规划的要求。

2、根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》中第二章第十三条、第十四条规定,建设项目可能产生环境噪声污染的,建设单位必须提出环境影响报告书,并按照国家规定的程序报环境保护行政主管部门批准。且其环境噪声污染防治设施必须经原审批环境影响报告书的环境保护行政主管部门验收;达不到国家规定要求的,该建设项目不得投入生产或者使用。

3、换热站与居民建筑物外表面间距不低于 10 米,换热站满足有关要求,室内净高(梁下)不低于 3.6 米,站内房间格局合理,屋面防水良好不漏不渗。换热站的内外门窗齐备完好,门的开向应为从设备间向外开,朝向主通道;站内应设不同朝向的两个以上带铁栅栏的外窗,换热站内外墙壁平整洁净,粉刷完好。根据《城市热力网设计规范》10.1.3 的规定“当热水热力站站房长度大于 12 米时,应设两个外门。”

4、应尽量建设地上换热站,具体要求:
4.1、有单独对外通道,道宽不小于 2×2 米的通道进出换热站,建筑面积和层高符合建站规模的要求,站内房间格局完整且房屋结构应设设备间、电气控制室;
4.2、换热站内部设计合理,各种设备间留有足够的通行和维修空间;
4.3、须安装防盗门和防盗网,确保站内设备安全;
4.4、换热站必须保证有单独通道,供热维护人员可随时进入换热站,而且换热站不能与其他设备间连通或共同使用,确保非供热人员不能随便进入换热站;
4.5、换热站的门窗要求外开式。

5、特殊地下换热站的要求:(应具有通风和自动排污装置)
5.1、换热站内至少设一个机械通风口,同时设一个以上带防盗护栏的外窗,要求朝向建筑物外或与外直接连通的通道,窗口开关比较方便;
5.2、 换热站到室外地坪设置 3×3 米的通道,便于设备运输,并在室外地坪进入换热站的位置加设防水坡面。
5.3、 换热站不准建设在居民住宅楼的地下室。

6、根据热力设计要求,换热站内应预埋安装主要设备(水泵、除污器等)维修用吊装设备所需的预埋件,同时要将吊架的荷载考虑到换热站顶板的承载之中,并预留好管进出换热站的洞口。

7、换热站的排污必须加入自动排污系统。排污泵一用一备,自动启停。换热站地面,必须在有泄水的设备侧设有带铸铁水篦子的排水明沟,按篦子定沟宽(宽度不小于200mm),深度 200 mm 左右开始坡向排水地漏,坡度为 2%,地漏设耐腐蚀的水篦子。地面平整,坡度合理(地面坡向排水沟),设备基础平整。