小型燃气锅炉使用管理注意事项之防止锅炉超压
防止锅炉超压
(1)压力表的选用和使用要求。为防止锅炉超压,应将锅炉 实际运行压力控制在锅炉额定压力范围以内。通常通过压力表、压力控制器和安全阀来防止锅炉超压。锅炉压力表的选用应 符合TSG G000《1 锅炉安全技术监察规程》[2] 的相关要求。压力表的量程取决于锅炉工作压力,一般为工作压力的1.5倍~3.0倍, 最好选用2倍。压力表表盘的大小应当保证锅炉操作人员能够 清楚地看到压力指示值,表盘直径应当不小于100 mm。压力表在安装前应当校验,投入使用后也应按检定周期进行校验。锅 炉运行期间,应定期吹洗压力表下部的存水弯管,防止管路被 杂物堵塞。锅炉顶部压力表和分汽缸压力表每班至少进行一次 压力比对,同时监测一次仪表(压力表)、二次仪表(压力变送器) 及压力控制器调节压力之间是否存在较大偏差。
(2)安全阀的使用要求。安全阀是防止锅炉超压的最后一道安全保障,使用单位一定要重视安全阀的管理。锅炉安全阀应定期校验,一般每年至少校验一次。安全阀的整定压力应小于等于TSG G0001《锅炉安全技术监察规程》[3] 规定的最大整定压力,但应高于锅炉超压联锁保护装置设定的压力。为防止安全阀内部活动零部件粘连锈死同时判定安全阀是否灵敏可靠,安全阀需要定期进行手动排放试验,锅炉停止使用后又重新启用时,安全阀也需要进行手动排放试验。当发现安全阀锈死失灵或密封面渗漏严重时,应及时更换。
(3)三道程序防止锅炉超压。通常燃气锅炉通过三道程序防止锅炉超压。第一道保护是由压力调节器(压力控制器、电接点压力表、压力变送器)自动控制锅炉的启停,即锅炉压力低于压力下限时,燃烧器自动启动;达到压力上限时,燃烧器自动停止运行,从而达到防止锅炉超压的目的。当第一道保护程序失灵时,锅炉压力会进一步升高,当达到超压控制器(压力控制器、电接点压力表、压力变送器)设定的压力时,锅炉系统会进入锁定状态,同时燃烧器停止运行,此为第二道保护程序。当第一道保护程序、每二道保护程序同时失灵时,锅炉压力会进一步升高,这时第三道保护装置安全阀将发挥作用,自动开启泄压。
内容来源:力威锅炉
|