这个电路图,很简单,只是人家画的复杂,你可以把你不需要的东西去掉,电路就很简单了,下面给你说一下伺服电机,在此电路中,通过控制器9端子给线圈B得电控制触点B1和B2,在通过马达5点给马达电源使马达往大火风门运行,同时,线圈A得电,产生自锁,一直有电。以便点火之后,回到小火风门点火,而不是全闭风门,进行预吹扫,结束,控制器9端子断电,线圈B断电,触点B1和B2回复原状,再通过马达3点使马达回到小火点火。运行过程,控制器9端子一直有电。控制马达的大小火转到了马达的1和2点,由控制器的5端子通过温控来控制。

评分

参与人数 1燃料 +1 收起 理由
路在脚下aP + 1

查看全部评分

回复 点燃

使用道具 举报

他的51warm

累计签到:106 天
连续签到:1 天

4

主题

129

帖子

126

积分

二段中火

Rank: 3Rank: 3

积分
126
板凳
发表于 2022-1-19 08:47:01 | 只看该作者
停机之后,伺服马达是要回到全闭状态,这个角度是可以设置的,
回复 点燃

使用道具 举报

他的51warm

累计签到:106 天
连续签到:1 天

4

主题

129

帖子

126

积分

二段中火

Rank: 3Rank: 3

积分
126
地板
发表于 2022-1-19 09:43:55 | 只看该作者
马达凸轮1大火风门设置角度。凸轮2关闭,也就是关机时风门角度,凸轮3小火或者叫一段火风门角度,凸轮4为大火或者叫二段火电磁阀设定角度,凸轮四角度必须设定在凸轮3和凸轮1之间