FC0501 系列燃烧安全控制器
产 品手册
技术参数:
工作电源: 220Vac (± 10%), 50/60 Hz;
功耗: 5 W;
使用环境温度: 0 ~ 60 ℃;
使用环境湿度: 最高 90%不结露;
安全点火时间(T1): 15秒,如有特殊需求可订制;
火焰失败反应时间: <1秒;如有特殊需求可订制;
防护等级: IP40;
各输出点允许电流:
– 火焰信号干接点: 2A;
– 高压点火输出(端子6): 1A;
– 阀门输出(端子7): 2A;
– 报警输出(端子8): 1A;
– 总输出电流: < 5A。
外形尺寸: 如图2 所示。
功能简介:
FC0501 系列产品是电子式燃烧安全控制器,可以用来监测、控制工业燃烧设备的燃烧过程,具有工作稳定可靠、寿命常、维护简单等特点。控制器具有的基本功能如下:
– 自动点火、火焰检测和熄火保护等功能。
– 燃烧状态干接点输出,便于火焰状态的信号远传和远端控制。
– 面板状态指示灯,分别显示:电源状态(绿色),火焰状态(0)和报警状态(红色)。
– 面板复位按钮(红色Re),在出现报警时,按下复位按钮,报警将解除。
– 插拔分离式底座,便于现场接线和安装。
– 可以接入紫外线型火焰检测器和离子探针型火焰检测器。特别适合多烧嘴工业窑炉的燃烧安全控制。
控制器型号和所配火焰检测器说明:
FC0501U220:
– 北京润瓯科技有限公司 FUVS 系列。
– Honeywell 公司C7027,C7035系列。
FC0501R220:
– 离子探针型火焰探测器。
– Honeywell 公司C7012A(220Vac,50Hz)。
FNO FC0501-01-CN
北京润瓯科技有限公司
工作原理:
1. 工作过程说明:
注意:在每次进行点火操作之前,请注意火焰灯(黄灯),是否为不亮状态。只有在点火灯为不亮状态才可以进行点火操作。如在点火前,火焰灯已亮,请进行必要相关检查。当正常后再进行点火操作。
FC0501控制器接线逻辑图和时序图如图1所示。
当端子12,11得电后,控制器面板电源灯(绿色)亮,说明控制器已经被供电;
端子9,10之间为串联控制开关,可以接入:温度、压力限位保护开关,远端复位开关,燃烧器控制开关等。当9,10导通后,控制器开始启动燃烧器。
端子9得电后,控制器启动,端子6,7供电,开始点火过程。点火过程持续15秒( 也可以根据用户要求订制)。一旦火焰检测器确认火焰,端子6 的高压点火将断电。如果火焰检测器检测不到火焰,高压点火器将继续点火。
当控制器检测到火焰后,面板火焰灯(0)亮,端子3,4导通。
在点火过程结束后(15秒),如果火焰检测器检测到稳定火焰,将开始正常燃烧状态。如果在点火过程结束后,火焰检测器检测不到火焰,将停止点火,端子7断电,关闭燃料阀门。并输出报警信号(端子8供电),面板报警灯(红色)亮。
在正常燃烧状态下,如果火焰检测器检测不到火焰,将关闭燃料阀门,端子7断电。并输出报警信号(端子8供电),面板报警灯(红色)亮。
2. 报警复位:
在出现报警之后,请不要急于按复位。应先进行状态检查,明确发生报警的原因,排除故障,再进行复位,开始重新点火操作。
注意:在不明报警原因情况下,盲目复位重新点火,会引起加热设备内的爆燃或爆炸,从而严重损毁设备,甚至造成人员伤亡。应特别注意。
当出现报警输出,并查明报警原因后,可以通过以下二种方式进行复位:
1) 现场复位按钮复位:按下复位按钮,并保持1秒钟以上;
(2) 远端复位:断开端子9,10之间的复位按钮或燃烧器控制开关1秒钟以上。
3. 接线端子说明:
端子12:接控制器供电电源的L。不可与N接反。
端子11:接控制器供电电源的N。不可与L接反。
端子10,9:可接入限位开关(如风压开关),燃烧器启动开关和远端复位开关等。
端子8:报警输出,220Vac,< 1A。
端子7:燃烧器燃料阀控制输出,220Vac,< 2A。
端子6:高压点火输出,220Vac,< 2A。
端子5:与11端子通,同为N,为方便接线设置。
端子4,3:火焰状态输出,干接点,220Vac,< 2A。
端子2,1:火焰探测器接入。
注意:无论使用何种火焰探测器,端子2 均需接地,否则会造成控制器损毁。
FC0501系列火焰探测器的电器连接
现场布线连接时应注意以下事项:
– 探测器与控制器间连接导线的分布电容和电磁辐射能降低信号强度。连接时应尽量缩短导线长度。
– 探测器与控制器之间导线应独立走线,不要与其它导线共同走线。
– 探测器的连接和维护应由有经验的工程人员完成。
– 连线应使用耐温不小于105°C,截面积大于 1mm2的导线,导线总长度应小于100米。
FC0501 系列燃烧安全控制器
图1 FC0501 系列控制器接线图和时序图:
安装前的注意事项:
为了避免对人员、设备和环境造成损伤,请注意以下事项。
– 在对控制器进行连线之前,请断开所有相关设备的供电电源。
– 安装前,请仔细检测连接导线和所有安全防护措施。
– 控制器需由有经验的或有相应资质的专业人员安装。
控制器的现场安装:
拧松控制器上下两端控制器与底座的紧固螺丝。
将控制器从底座中拔出。
控制器底座上有二固定用通孔,将底座固定在控制面板或控制柜中。控制器最好按前面板垂直方向安装。
底座一侧有三个走线用开孔,上插密闭用软塑料插片,接线时,连接电线最好穿过此软塑料插片,接线完毕后需将插片插回底座,以保证底座的密封性。
需按图3所示接线图对照底座端子号接线,不可接错。
接线完毕且检查无误后,将控制器插在底座上,插紧后,将上下两只固定螺丝拧回,并适度拧紧。
图2 外型尺寸图:
图3 接线示意图:
故障及维修:
FC0501系列产品在出厂之前均经过严格检测和长时间的通电测试。用户只需按照说明书所列要求使用,无需特别调整和维护。控制器在调试和使用过程中,如果出现以下问题,请按相关步骤进行处理:
注意:在出现以下任何故障之后,请先检查接线是否正确,外接线是否已紧压在接线底座上,以及控制器是否已牢固固定在底座上。
(1) 通电后电源灯不亮:
检查供电电压是否在说明书允许范围之内。
(2) 通电后电源灯亮,但无法正常启动燃烧器:
检查9,10端子之间加装的保护开关,确保加装的开关均为接通状态;即请确认端子9是否有220Vac供电。
(3) 启动燃烧器控制开关,高压打火或阀门不动作:
在高压点火或阀门处检查是否有220Vac供电。
(4) 控制器在通电后点火之前,已有火焰信号输出:此为十分危险情况,可以先到现场通过看火孔观测是否真有火焰存在;如无火焰存在,说明火焰检测器有故障,请更换新火焰检测器。
(5) FC0501U220控制器正常点火后,无法检测到火焰:
检查现场火焰探测器观测孔是否畅通,并对准火焰有效部位;
取下火焰检测器,检查表面是否有油污或灰尘,如有,请用无水酒精擦拭干净;
特别注意有些火焰检测器极性是否按说明书要求连接。
(6) FC0501R220控制器正常点火后,无法检测到火焰:
检查离子探针是否对地短路;
取下离子探针,检查表面是否严重氧化;
检查燃烧时,探针是否能接触到火焰。
在出现以上故障后,通过所提示方法仍不能使设备正常工作,请与供货单位联系更换新控制器。
产品执行标准:
FUVS 系列紫外线火焰检测器满足欧洲EN298标准要求。
FNO FC0501-01-CN
中国燃烧器网品牌中心


 

文章内容转载于网络(注明出处)
如有侵犯版权请告知,我们将及时删除! 
如果您有更多的行业资讯和企业新闻,
欢迎与燃烧器网编辑部取得联系:
燃烧器网编辑部:
联系电话:0510-6856 6535/6536/6539
直线电话:139-1248-0569(微信同号)
投稿邮箱:web@warmwell.com.cn


回复

使用道具 举报

尚未签到

0

主题

2

帖子

0

积分

准备调试

Rank: 1

积分
0
公司
保密
沙发
发表于 2008-7-24 13:16:08 | 只看该作者

上海台思电子技术发展有限公司(Shanghai Tai-Si Electronic Technology Development Co.,Ltd)是一家集科研、开发、制造、营销为一体的高新技术企业。专业从事锅炉燃烧器及配件的研制与生产。台思

电子不断创新,竭力推动我国燃烧器具智能化的进程。

公司技术力量雄厚,生产经验丰富,设备工艺先进,测试手段完善,严格按照ISO—9001国际质量保证体系进行品质管理。

公司致力于推广Taisi品牌用于整体式燃烧机和燃烧机配件;其中变压器有电子式:DANFOSS EBI/EBI 1P BRAHMA 硅钢片式:FIDA COFI SERIES S BRAHMA XT-10BRAHMA XT-06BRAHMA XT-14SIEMENS LGB; 程序控制器有燃气:LMO21代用LMG21 LMO22代用LMG22 DQK254代用Honeywell TFI812.2、利雅路530SE; 燃油:LOA24 LOA44、利雅路525SE;火焰探测器、电极探针、电眼Photocell、油泵、油管、油嘴、电磁阀、压力开关以及代理一些品牌燃烧器与配件等品种齐全,国内一流。

台思电子的宗旨是“以市场为导向,以品种求发展,以质量求生存,以管理求效益。”公司目标:成为我国智能化热能的标志。

选择台思,您就选择了一个理想的合作伙伴。

上海台思电子技术发展有限公司

联系人:陈丽坚 QQ:644237130

电话:13641656629 021-50822454

传真:021-51383996

网站:www.taisicn.com
专业从事锅炉燃烧器及配件的研制与生产。联系人:陈丽坚 联系电话:021-50822454 公司网址:http://www.taisicn.com
回复 点燃

使用道具 举报

尚未签到

0

主题

7

帖子

0

积分

准备调试

Rank: 1

积分
0
公司
保密

社区居民

板凳
发表于 2008-8-22 15:49:46 | 只看该作者
YJIYGJL
回复 点燃

使用道具 举报

尚未签到

3

主题

52

帖子

6

积分

一段小火

Rank: 2

积分
6
公司
保密

社区居民

地板
发表于 2008-8-25 11:16:05 | 只看该作者
有无电子版的
回复 点燃

使用道具 举报

尚未签到

0

主题

52

帖子

2

积分

准备调试

Rank: 1

积分
2
公司
保密

社区居民

5#
发表于 2015-3-25 14:09:56 | 只看该作者
参考下吧,改进了
回复 点燃

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表