发表于 2011-9-5 10:39:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问出现6FH(燃烧器识别错误)是什么意思?拜谢
共同点燃
此贴被TA们浏览了3000次
中国燃烧器网品牌中心


 

文章内容转载于网络(注明出处)
如有侵犯版权请告知,我们将及时删除! 
如果您有更多的行业资讯和企业新闻,
欢迎与燃烧器网编辑部取得联系:
燃烧器网编辑部:
联系电话:0510-6856 6535/6536/6539
直线电话:139-1248-0569(微信同号)
投稿邮箱:web@warmwell.com.cn


回复

使用道具 举报

累计签到:2 天
连续签到:1 天

2

主题

11

帖子

8

积分

版主

Rank: 8Rank: 8

积分
8
公司
保密

社区居民

沙发
发表于 2011-9-5 14:00:36 | 只看该作者
这个是MPA22控制器最常见的故障,书面词语叫零点漂移,可以通俗理解成风门或者燃气伺服电机在燃烧器启动之前转不到设置的最小位置就被卡住,将风门或燃气蝶阀的刻度调大一点就行了