| | 吹灰时,在DCS报警窗口上加强监视吹灰器的‘超时’及‘过载’报警,在吹灰系统画面监视‘吹灰蒸汽流量低’报警及各吹灰器运行是否正常。 | | | |
| | |
如吹灰器卡涩,立即降低吹灰压力至0.5Mpa,联系检修处理。 | | |
吹会结束后注意监看疏水温度,判断吹灰汽源门是否内漏。 | | |
| | |
| | |
在机组启动期间,启动节点分别对高压阀门状态进行检查 |
| 机组启动 | |
|
| 全年 | |
| | 就地膨胀指示器存在安装位置不一致、就地不方便读数、指针太短等问题,及时联系检修进行完善,另严格按定期工作执行 | | |
| | | |
| 严格执行操作票,出现温升异常留存分析总结(操作值报部门备案) | | |
锅炉停运BT后,采取闷炉8小时后自然通风方式进行冷却,如机组抢修可在各受热面壁温降至200℃后通风冷却 |
| 停机后 | |
| 锅炉上水时,开启给水系统各放空气门,防止产生气阻。 |
| 机组启动 | |
|
| 全年 | |
|
| 机组启动 | |
掌握PCV阀的各种方式动作原理,如正常运行中PCV阀拒动,应立即采取降低燃煤量、提高机组背压及解除协调适当开启汽机阀位等方式紧急降低主汽压力,并加强监视汽温及受热面壁温。 | 目前,#1、2炉PCV阀保护开启条件均来自DCS逻辑,硬操盘为手动状态,已下发PCV逻辑说明和运行方式。 | | |
加强监视煤质与负荷的对应关系,如煤质大幅度变化时,及时采取措施防止汽温汽压大幅度波动。 | | | |
| 如遇连续降负荷或者升负荷时,煤量过调过大,需手动干预煤质修正系数。 | | |
正常运行时,加强监视主、再热汽的减温水流量与阀位,防止减温水气动阀误关或阀杆与执行器脱开关闭。 |
| 全年 | |
| | 手动增加过热度偏置,必要时解除给水自动,降低给水流量。 | | |
| 手动降低过热度偏置,必要时解除给水自动,增加给水流量。 | | |
在DCS上报警窗口加强监视‘给水跳自动’及‘给水流量与蒸发量偏差大’报警。 |
| 全年 | |
给水流量变坏点时,根据负荷、主汽流量、过热度、水煤比和汽泵出口流量调整给水量。 |
| 全年 | |
| 锅炉给水旁路调阀前后电动门常开、旁路调阀关闭,当主给水电动门关闭后,给水旁路开启。 | | |
机组启停期间,锅炉主给水由主路与旁路切换时,加强监视给水流量和过热度。 | 给水主路与旁路互切时,就地检查主给水电动门及旁路调阀动作正常;切换时根据蒸发量与蒸汽流量差值调整过热度;切换时利用汽泵再循环门和汽泵转速进行调整给水泵出口压力,防止主、再热器减温水压力大幅度波动。 | | |
| | | | |
|
| 机组启停 | |
|
| 全年 | |
| | | |
| | | |
| 点火投煤后,合理控制投煤温度与床温700℃时间段。 | | | |
投煤过程中,合理控制给煤机的启停次数,减少给煤量的波动。 |
| 点火过程 | |
| | | |
|
| 全年 | |
| 因单台给煤机造成给煤波动解除单台给煤机自动,因锅炉调节导致给煤量大幅度波动,则解除给煤自动。 | | |
| | 加强引风机动叶指令与反馈监视、两台引风机电流监视。 | | |
| 正常运行RB投入,如遇深度调峰,RB允许后,立即投入。 | | |
锅炉六大风机油泵切换时,防止油压极低及两台油泵全停事故。 | | | |
加强监视锅炉六大风机油系统压力及油位,防止油站大量漏油。 |
| 全年 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 在倒停机时,注意闭式水的切换,防止冷干机停止运行及进行冷却水压力调整。 | | |
|
| 全年 | |
| | | |
| 春季加强冷却风扇检查,防止柳絮堵住冷却风口,夏季打开空压机房,进行通风。 | | |
|
| 全年 | |
| |
| 全年 | |
|
| 全年 | |
| |
| 全年 | |
|
| 全年 | |
RB保护动作或快减负荷时,注意过热度、汽温、稳定燃烧等关键点的控制。 |
| 全年 | |
| | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | | |
| | | |
| | | |
| |
| 全年 | |
锅炉疏水泵至凝汽器和循环水电动截止门,两台疏水泵停运状态下不允许开启。 | | |
单台二次风机且为变频运行方式,风机入口挡板只允许开不允许关。 | | |
单台一次风机且为变频运行方式,风机入口挡板只允许开允许关。 | | |
只有一台一次风机运行且为变频运行方式,变频器反馈开度小于70%后,变频器无降低操作权限。 | | |
| 煤湿堵塞落煤管,导致给煤机堵料开关动作,给煤机跳闸。 | 加强给煤机密封风压力监视,多台给煤机堵煤时,快速降负荷,必要时投油稳燃。 | | |
| | | |
| | | |
| | | | |
| | | |
| | | |
| | | | |
| | | | |
| |
| 全年 | |
| | | |
| |
| 全年 | |
开展锅炉风量、负压、氧量、过热度、给水流量、给水压力等参与自动调节及保护的重要测点工作前,汇报部门共同分析危险点及制定相应措施。 |
| 全年 | |
| 雨季时,加强对漏雨情况进行统计;巡检时检查事故按钮保护罩是否完好。 | | |
| 1、烧仓过程中,上煤采用双皮带运行,防止料位失真;2、将各原煤仓双皮带上满煤后进行烧仓,通过消耗煤量估计煤仓存煤量,防止煤仓料位失真后对存煤量判断不准;3、如原煤仓无法烧空,应定期对原煤仓测温,温度升高后应通消防CO2。 | | |
| | | |