燃友会@燃烧器网3群 微信群上的聊天记录如下,请查收。

—————  2023-07-16  —————


河南微控机电刘总  15:40


河南微控机电刘总  15:40


河南微控机电刘总  15:40


河南微控机电刘总  15:40


河南微控机电刘总  15:40


河南微控机电刘总  15:40

点火位报警,阀组没有电

河南微控机电刘总  15:41

哪位大神,给指点一下

凡哥  15:47

@河南濮阳  河南微控  刘根 点火棒有没有放电啦

河南微控机电刘总  15:48

这个没注意

正时锅炉维保13864269113  15:56

电眼可能坏了!

A刘永生成都智慧德联  16:33

只要点火变压器工作了,就检查有没有火苗,如果有火苗,没有点火成功就是探针有问题了,或者程控器22脚没有接地或者虚接,

河南微控机电刘总  16:43

高压包,阀组都没有工作

河南微控机电刘总  16:43

程控器,底座买的新的

济南创远张辉  16:53

这机子刚多长时间没用了?

济南创远张辉  16:55

我碰到过类似的,首先要检查私服马达,运转清况,是否运行到位了

河南微控机电刘总  16:56

是的,伺服应该有问题

巴州西盟施智能科技燃烧机李财宏  17:02

检查程控器14脚

河南微控机电刘总  17:05

风压开关正常

巴州西盟施智能科技燃烧机李财宏  17:15

14脚去伺服了

巴州西盟施智能科技燃烧机李财宏  17:16

你把6脚14脚短接绝对着火,

巴州西盟施智能科技燃烧机李财宏  17:17

点火线圈和电磁阀的电是14脚供的

河南微控机电刘总  17:31

由于没有图纸,先换一个伺服电机再说

巴州西盟施智能科技燃烧机李财宏  17:35

1.322的学习的时候就是这个所以印象深刻

河南微控机电刘总  17:39

好的,试一下

琨硕燃烧  王亚坤  17:47

@巴州西盟施智能科技燃烧机 点火线圈是15号供电,点火阀是17号供电

巴州西盟施智能科技燃烧机李财宏  17:48

14脚有电后面才有电

葛全焱郑州贝龙服务平台  17:58

14号脚电应该是风压开关过来的吧

河南微控机电刘总  18:01

14是风压开关常开端

葛全焱郑州贝龙服务平台  18:02

风机启动后,看倒过去没?有电没

河南微控机电刘总  18:03

正反转正常

葛全焱郑州贝龙服务平台  18:04

伺服马达故障几率很小的

河南微控机电刘总  18:05

程控器买的新的

吕东岗18232786966沧州天龙燃烧设备  18:21

点火位,风压丢失。

河南微控机电刘总  18:33

点火位刻度调大了,也是无济于事

河南微控机电刘总  18:33

换上伺服电机再说

天空  18:42

检查风机交流接触器常开触点

吉林春明伟业热能设备一一秦伟  18:43

查一下零线,虚不虚接

天空  18:59

@河南濮阳  河南微控  刘根 应该和马达没关系

—————  2023-07-17  —————


河南微控机电刘总  14:41

昨天客户故障已解决,风压开关常闭端和公用端,接线错位了

河南微控机电刘总  14:41

倒一下,就正常了

吕东岗18232786966沧州天龙燃烧设备  14:43

还是风压没反馈,导致不点火

河南微控机电刘总  14:45

这个案例很特殊

河南微控机电刘总  14:45

值得收藏

河南微控机电刘总  14:48

这个案例特殊之处在于,风压开关出问题,却不会在P处报警

@所有人
中国燃烧器网热能学院校友录
中国燃烧器网(www.chinaburner.com)提供网络技术支持。微信公众号:chinaburner (燃烧器网运营商:沃姆韦尔科技无锡有限公司)
注:品牌商家发200元红包(数量88)(一次即可冠名群名称一周 周五发 限四个字)
实名制认证群
进群请修改群名片
群名片格式:
城市-单位-姓名
大家需要注册中国燃烧器网,至少有一次发贴!
谢谢大家邀请同事入群,因为群人数已有限制,建议一家单位限1-2人(技术为主),再次感谢。
如果需要做”广告”(产品推销),请支付一个10元以上的红包(可以分18个),也是为了调动大家的气氛。
感谢理解与支持。
友情提醒:平时从不发言,又申请单独加微信,说项目要采购,要单独私聊的。什么砍价,分享抢红包等外部连接,一律不要分享!(罚款100元/次)请各位群友务必提高警惕,不要上当受骗!并立即通知管理员及时处理。
详细事宜,可以与中国燃烧器网论坛管理员联系!
网站管理员:秦琳
联系电话:0510-6856 6536/6535  
139-1410-8614(微信同号)

燃烧器网网站管理
联系方式:13912379549(微信同号)
欢迎投稿联系,温暖您的温暖~
中国燃烧器网品牌中心


 

文章内容转载于网络(注明出处)
如有侵犯版权请告知,我们将及时删除! 
如果您有更多的行业资讯和企业新闻,
欢迎与燃烧器网编辑部取得联系:
燃烧器网编辑部:
联系电话:0510-6856 6535/6536/6539
直线电话:139-1248-0569(微信同号)
投稿邮箱:web@warmwell.com.cn


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表