[产品信息] 朱丽安尼法兰超压切断阀MB80/6B淬火炉用手动复位燃气阀门

[复制链接]

他的51warm

累计签到:410 天
连续签到:1 天

708

主题

1120

帖子

984

积分

三段大火

Rank: 4

积分
984
公司
保密

社区居民忠实会员

QQ
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2023-12-18 13:33:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
朱丽安尼法兰超压切断阀MB80/6B淬火炉用手动复位燃气阀门

品牌:giuliani anello朱丽安尼
型号:MB80/6B
连接方式:法兰连接 EN1092-4
连接口径:DN80
入口压力:6bar(MB/6B)
切断压力:蓝色弹簧:30-120mbar;自然色弹簧:80-550mbar
燃料:城市煤气、天然气、液化气,无腐蚀性气体
工作温度范围:-10℃~+60℃
材质:铝制阀体和阀盖,不锈钢弹簧和控制活塞,丁腈橡胶垫圈和O型圈,内部部件有铝,铜和合成材料。

切断阀不需要任何特殊的维护。万一遇到故障,应进行相关测试和整体检修;
定期检查整体安全系统的工作效率,通过提高调压阀压力来使切断阀动作来实现;
如果阀因为某种原因必须拆开的话,请首先确保内部压力已经释放。
5456102054
切断阀的用途很广,可用于切断煤气、助燃空气、冷风及烟气。煤气切断阀是把燃烧器与煤气管道切断。助燃空气切断阀是将燃烧器与助燃空气管道切断。热风炉在送风期用燃烧器切断阀将热风炉与燃烧器或煤气系统及助燃空气系统隔断。烟道阀使热风炉与烟道隔离。冷风阀的用途是在热风炉燃烧期把冷风管道与热风炉隔开。当冷风管道内压力下降时,高炉内的煤气可能通过混风管渗入冷风管道,形成爆炸性气体,为避免这种情况发生,在混风调节阀与热风管道之间的混风管道上设置混风切断阀。






共同点燃