[经验分享] 西门子LMV23/27报故障代码C:2D:7

[复制链接]

他的51warm

累计签到:30 天
连续签到:1 天

4

主题

55

帖子

24

积分

一段小火

Rank: 2

积分
24
公司
保密
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2024-2-8 08:46:04 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近维修一台西门子LMV23程控器的燃烧机,机器是低氮燃烧机,经常出现故障代码C:2/D:7,最开始以为是燃气点火位原因,还有就是点火的时候只有点火变压器在打火,没有发现火苗出现,还以为电池阀坏了经过直接送电检查没有损坏,怀疑是电池阀偶尔性打不开,在群里看到大家也遇到过这个问题,现在我把这个问题的解决办法分享给大家:我现在现场把V1和V2电池阀的线路给从新更改了一下,加装了两个中间继电器以后,暂时性解决了问题,客户在这个一个月时间内在没有报过,(原先最多一个星期就要报两次)
在线路板下面的地方有一个V1阀和V2阀的跳线,在哪里把线断开,接到中间继电器的A2线圈脚上,然后把线路板上的V1和V2的主线剪断,接到中间继电器上的12脚和9脚,零线和火线都要一起接过去,然后在从新拉一个220的线和零线接到8脚和1脚上,这样就不用原来的线路启动电池阀了。希望能帮到大家。