RTO系统安全技术要求是我们老生常谈的问题,涉及的面从工艺措施、设备设施和安全检测控制及防爆泄压方面。今日我们来分享下,RTO系统中,从安全检测控制的配置及设计角度,需要注意哪些?一共有如下11点:

【11个安全检测控制措施】
1、蓄热式焚烧炉系统应设置PLC或DCS控制系统(视情况可设置安全仪表系统(SIS),对风机阀门、燃烧器、炉膛和废气管道等设备设施的关键参数进行实时监控和联锁。关键设备安全仪表系统的设计应符合HAZOP分析、LOPA分析、安全完整性等级(SIL)评估的要求。

2、进人蓄热式焚烧炉的有机物浓度应低于其爆炸极限下限的25%。对于含有混合有机物的废气其控制浓度P应低于最易爆组分或混合气体爆炸极限下限最低值的25%。

3、在蓄热式焚烧炉系统进口管道上,应根据风险识别结果设置LEL在线检测仪,应冗余设置。LEL在线检测仪与进人蓄热式焚烧炉系统的废气切断阀、新风阀、紧急排放阀联动,对废气进行安全处理,确保进人蓄热式焚烧炉的废气浓度平稳目低于爆炸下限的25%LEL,在线检测仪安装的位置距蓄热式焚烧炉入口切换阀的管道等效长度(L)下式确定:

4、含控氧组分的超高浓度废气管道应设置氧浓度检测装置。

5、蓄热式焚烧炉系统应设置安全可靠的火焰监测系统、温度控制系统,压力控制系统等。在蓄热式焚烧炉系统的燃烧室和蓄热室内部应装设具有自动报警功能的多点温度检测;燃烧室应设置燃烧温度和极限温度检测报警装置,蓄热体上下层应分别设置温度,压差检测装置;每台燃烧器宜配置不少于2支火焰检测器。

6、蓄热式焚烧炉系统应设置过热保护设施。燃烧室温度检测至少应设置3套热电偶(双支),并宜设置三级温度报警和采取相应的管控措施。

7、蓄热式焚烧炉系统应设置断电断气(仪表风)后,应急旁通切换阀打开,废气切断阀关团,炉体进出口切换阀关闭,防止排气筒效应引起蓄热层下部温度上升。

8、仪表风系统应设置缓冲罐或压缩空气储气罐、低压保护及联锁报警。

9、燃烧器燃料宜优先选择天然气、柴油等,燃料供给系统应装设压力检测装置,具备高低压保护泄漏报警和紧急切断功能。

10、阻火器应设置压差检测装置或上下游安装压力监测装置。

11、蓄热式焚烧炉系统可能泄漏释放可燃或有毒气体的区域,应设置可燃或有毒气体检测报警仪。可燃或有毒气体检测报警仪的选型、安装应符合GB/T50493的相关规定


来源:相关标准文件;VOCs减排工作站再编辑。
免责声明:所载内容、图片来源互联网,微信公众号及单位/个人投稿等公开渠道,我们对文中观点保持中立,仅供参考,交流之目的。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请联系我们删除。

燃烧器网,为您而燃 沃姆韦尔,因你而燃

中国燃烧器网品牌中心


 

文章内容转载于网络(注明出处)
如有侵犯版权请告知,我们将及时删除! 
如果您有更多的行业资讯和企业新闻,
欢迎与燃烧器网编辑部取得联系:
燃烧器网编辑部:
联系电话:0510-6856 6535/6536/6539
直线电话:139-1248-0569(微信同号)
投稿邮箱:web@warmwell.com.cn


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条

快速回复 返回顶部 返回列表