一、概述
火炬系统 (Flare System)是石油化工工业中用于安全处理和燃烧废气的关键设施;火炬系统主要用于在工厂工艺装置在因工艺紊乱或启动和关闭过程中出现装置过压情况,根据工艺控制条件要求,需要通过泄压阀释放的气体防止过压,以及处理非常规排放(如泄漏、净化、紧急事故排放);火炬系统通过各种管道和各种专业设备的配置置,用于收集泄压阀、排污阀、压力控制阀和手动通风口释放的碳氢化合物,并在远程安全位置通过燃烧方式低成本、安全、高效地处理泄放气体(液体)这些排放;火炬系统 (Flare System)是一套完整的工艺设施,通常包括火炬燃烧器、支撑结构、控制系统、以及可能的辅助设备;由于每个设施的设计要求和现场条件的差异,火炬系统通常需要定制设计;
火炬燃烧器安装在火炬系统的末端,应是火炬系统设计中首先考虑的内容;相对于工艺燃烧器及锅炉燃烧器,火炬燃烧器在高水平的过量空气和非常大的调节比下运行(从最大紧急释放流量到吹扫流量);此外,火炬燃烧器必须在没有维护的情况下长时间运行,通常为三到五年;火炬燃烧器在整个火炬系统的配合下,需要实现减少黑烟排放、减少热辐射、减少噪音,低排放、更高效的燃烧,同时火炬燃烧器必须具备高安全性,包括防回火、确保可靠的点火系统和维持稳定的燃烧。 二、空气辅助火炬燃烧器 背景当石化工厂没有大量蒸汽可供火炬使用,或者在所需无烟流量小且增加蒸汽设备非常不经济的情况下;或者北方石化公司存在极寒天气为了避免蒸汽冻结问题而选择不使用蒸汽;当处理重烃废气火炬有无烟燃烧的需求,可以一般采用空气辅助火炬燃烧器;空气不会产生与蒸汽发生的水煤气变换反应,空气辅助火炬相对于蒸汽消烟的效果要差;空气辅助我们一般不采用压缩空气,因为压缩空气通常比蒸汽更昂贵。只有个别情况,如火炬处理量不大,无烟流量小的情况;空气辐射燃烧器可以对现有火炬进行相对简单的改造,提高处理量和无烟燃烧能力;一般特性因辅助介质本质上会稀释燃烧化学反应介质浓度,与蒸汽辅助类似,空气辅助对废气最低热值也有要求,一般不小于3000Kcal/Nm;后续详解介绍蒸汽量和空气量的计算;空气辅助无烟火炬的高度应设计为极限情况下的高度,即火炬在无空气辅助的情况下操作,此情况下火炬辐射最大;通常情况下,空气鼓风机提供的空气流量仅为无烟燃烧所需的空气流量的一部分,鼓风机的空气还用于促进与排放的火炬气体的混合,并为火炬排放增加动量,从而有效地从周围大气中吸入额外的助燃空气;无烟燃烧速率和火焰特性在一定程度上取决于所用的燃料空气量及其排放能量(以促进燃料-空气混合物和火嘴排放动量)。所需的空气量取决于碳氢化合物中的C/H比,其中C代表碳,H代表氢。当火炬气体中没有碳氢化合物时,火炬的冒烟倾向会大大降低,无需任何辅助。空气辅助火炬燃烧器无烟燃烧速率和火焰特性可通过所使用的燃烧空气量及其排放能量(以促进燃料-空气混合和火炬排放动量)在一定程度上进行调节。因火炬燃烧器结构的类型而不同,也可以通过改变强制通风来调节。火焰可以沿轴向气流发展,从而产生垂直的火焰;或强制通风气流可以旋转以促进旋转气流,从而产生更宽、更短的火焰。
结构特点
空气辅助火炬一般由鼓风机、空气管道和带有空气分配器的燃烧器组成。最常见的,空气辅助火炬燃烧器由一个安装在火炬筒顶部空气通道中的燃烧器组成;不需要像蒸汽那样依赖于其他设施,因此只需安装增加一台空气鼓风机就可以,这对于改造投资是比较友好的;
来自火炬底部附近的一个或多个风机的辅助空气通过火炬筒和火炬气立管之间的环形空间向上流动。被输送到燃烧区域;火炬气体通过一个气体立管管道沿火炬筒中心同轴向上输送到燃烧器; 空气辅助火炬通常采用气体分布器来促进火炬排放气体与鼓风机输送的强制空气流混合。气体流动分布设计与传统的燃烧器结构相似。空气分配器/混合器需要实现强化混合,并实现火焰稳定;
如上,废气从一个或多个狭窄的环形喷嘴中排出,每个喷嘴都被辅助空气包围。这种设计很好地利用了前面在蒸汽辅助火炬里提到的的周长/面积比概念,实现无烟效率的最大化。
|