系统启动:
① 启动前检查风机、助燃风管路、天然气管路手动阀门是否处于正确的状态。
② 点击系统启动按钮,启动命令给出后,主风机和助燃风机依次自动启动,RTO九个切换阀门进入周期切换,新风阀进入联动状态(100%打开)。
RTO预热:
① 系统正常启动15min后,点击燃烧器启动可以对RTO进行预热。燃烧器启动前,检查天然气管路阀门是否正确打开,燃烧器控制器是否处于正常状态。
&bsp;② 检查正常后,启动燃烧器,RTO通过9个阀门进行周期切换,利用吹扫风机的新风作为载体,将热量均匀送至三个蓄热室和氧化室。直到将燃烧室和蓄热室加热到反应所需的温度。
③ 当RTO燃烧室平均温度达到790℃以上、蓄热陶瓷床上层平均温度达到650℃、陶瓷床下层平均温度达到100℃,RTO预热完成可执行下一步操作。
废气切入RTO:
RTO燃烧室温度、蓄热室温度达到所需温度后,点击RTO在线,新风阀自动关闭,废气切入RTO装置。
设备停止
① RTO离线,点击按钮;
② RTO燃烧器停止,点击按钮;
③ 点击系统停止按钮,系统停止工作。
④ 现场关闭天然气总阀,关闭动力配电柜中各设备断路器和总电源。若RTO系统长时间不用,关闭PLC系统。