代用户企业询 高效超低氮防回火燃烧器 VOCS 燃烧装置
高效超低氮防回火燃烧器
高效低氮 VCU 焚烧撬需采用超低氮防回火燃烧器,在无需空气与尾气预混的情况
下实现油气的充分燃烧,确保 VOCs 以及 Nox 排放要求,燃烧器需满足国家及地区燃
烧排放相应标准,NOx<(50mg/m3)
同时该款燃烧器应具有防回火性能,处于爆炸范围内的可燃性油气可直接进入燃烧
室,而不会发生闪爆现象。
长明灯及点火系统配置
燃料气气源为站内脱水后干气,压力为 0.2~0.4MPa,为保证可靠的点火、防止燃烧
期间熄火,需配置燃烧用长明灯。每支长明灯的燃料气消耗量不超过 2.5Nm3/h。电子点
火系统应根据控制步骤自动点燃长明灯,以下为燃料气气质参数表。
VOCS来气为乙二醇再生装置塔顶不凝汽和装车气相返回口来气,压力为常压或微正压(10~30kpa)
油罐车和水罐车内可能混入空气,空气混入罐车气相返回线进入VOSC燃烧装置
要求尾气焚烧后,排放氮氧化物达标。