工业有机废气是指工业生产过程中排出的含挥发性有机物的废气。蓄热式氧化炉(Regenerative Thermal Oxidizer,以下简称RTO)是其中一种有效处理废气的工艺,RTO可通过阀门切换和燃烧调整实现燃烧室温度控制,从而使热力燃烧更加充分,有效分解有机废气,具有热效率高和降解效率高的双重优点。近几年随着对RTO认知的加深及自动化程度的高度投入,RTO本体发生事故几率已经大幅度下降,但是进RTO废气收集管网的事故逐个呈现,本文主要围绕进RTO废气收集管网布局不当的隐患及防范措施展开讨论。
一、废气收集管网布局
一般情况下RTO对应多个车间,车间废气分为有组织排放废气和无组织排放废气。有组织排放废气基本上是一个密闭系统,以氮气和可燃组分为主;无组织排放废气以空气为主,集中在仓库排风、投固体料以及粉状产品放料等作业场所。常规设计习惯是就近原则布局,无组织废气有组织废气就近混合在一起并网至RTO废气总管,常见废气收集管网布局如下图所示:
图1 车间废气收集管网布局
二、布局不当的隐患
1. 有组织废气向无组织废气反串 有组织废气和无组织废气在车间内部混合,混合点处压力是正压或负压不确定,尤其是混合点离有机废气风机较近时出现正压可能性大,在无组织风机跳车情况下,有组织废气会反串至各个无组织废气来源点,无组织废气一般是涉及人员作业多的场所,可能会发生污染现场操作环境,人员中毒事故。 2. 异常工况下混合点后废气组分浓度变化 · 无组织风机跳车:一般来说无组织废气风量较大,与有组织废气混合后迅速把可燃组分浓度稀释到LEL以下,但是在无组织风机跳车情况下,无组织废气中断,那么从混合点到并网点管段可燃组分的浓度会呈现抬头升高现象,可能跨过LEL进入爆炸区,遇到静电发生闪爆,在废气组成复杂、无组织废气接入点多的情况下工况更为复杂,引起闪爆风险更大。 · 有组织排放异常:a储罐满液位溢流;b上游蒸馏或精馏冷凝失效时。以上a、b异常工况导致有机废气排放量大幅度上升,在无组织废气气量不变的情况下也可能跨过LEL进入爆炸区。
三、对应的防范措施
1. 防止废气反串 在无组织废气风机出口增加切断阀,无组织风机跳车联锁关闭新增切断阀,见图2:
图2 防范废气反串示意图 2. 防止混合点后有机废气浓度进入爆炸区 · 无组织风机跳车:在无组织风机新增切断阀之后引入氮气,氮气管线设置切断阀和止逆阀,无组织风机跳车同步打开氮气切断阀,补入氮气,通过氮气将混合点至并网点管道内的可燃组分稀释,避免进入爆炸区,可以根据混合点与并网点的距离、气体流速、氧含量去测算需要的氮气量,推算补充氮气时间,到达设定时间,就只剩下纯的有组织废气进入RTO总管,此时可以关闭氮气阀。补入氮气相当于给混合点至并网点在异常工况下(无组织风机跳车)防止可燃组分浓度回到爆炸区起到保护作用,见图3:
图3 防范混合废气进入爆炸区示意图 · 有组织排放异常:在有组织排放气体与无组织排放混合前,设置分液罐或者增加洗涤塔,把上游工序溢流的液体留下来,对于精馏或蒸馏产生不凝气送至废气总管的工况,在冷凝器不凝气出口增加一个温度变送器,温度高高联锁切断热源,避免有机废气浓度陡升。
四、总 结
1. 对于新建装置,在没有在线LEL检测情况下,有组织废气和无组织废气最好不要在车间内部混合,混合后的组分浓度处在不确定状态,尤其是全厂停电时浓度变化更为复杂,建议有组织废气和无组织废气单独进入RTO总管,且有组织废气进入空气量最大点之后。 2. 对于在役装置,建议对混合后废气组成进行检测,了解废气组成是否进入爆炸区,从而确定是否增大新风补入,同时做好防反串和氮气稀释容易进入爆炸区的管段。 3. RTO的风险在于风管,建议各企业在RTO系统设计时,应该从源头考虑。
来源:北京安必达安全技术服务有限公司 作者:石克民 编辑:ANBIDA
|