(图为Ai生成)
具体要求:
内置燃烧器主要用于脱硫脱硝系统的尾气加热,达到脱硝催化剂的温度要求和催化剂解析的温度要求
提供报价、外形图、设备功率表、仪表清单、流程图
加热烟气需求表: 内置燃烧器气源采用焦炉煤气,焦炉煤气和配风在烟道内燃烧,在内置燃烧器尾部形成 400-600℃的热尾气,将脱硝反应器进口尾气加热到 200℃/340℃。 当进入脱硝反应器进口尾气温度小于220℃时,加热炉根据温度反馈,自动开启,将尾气温度提升到220-240℃。满足SCR脱硝催化剂180-220℃的温度范围要求。脱硝反应器内的催化剂使用一定时间后,表面附着烟尘、亚硫酸氨等有害物质,降低催化剂的活性。需定期对催化剂进行解析,将亚硫酸氨等分解掉。解析时通过内置燃烧器将尾气加热解析。 内置燃烧器设计方案 (1)内置燃烧器工艺概述: 内置燃烧器气源采用焦炉煤气,焦炉煤气和配风在烟道内燃烧,在内置燃烧器尾部形成 400-600℃的热尾气,将脱硝反应器进口尾气加热到 200℃/340℃。 (2)燃气热风系统组成 燃烧装置、燃烧 风机、燃气流程管路等设备及自动控制系统, 采用管道式燃烧机,无自带炉体。(3)内置燃烧器设计方案 内置燃烧器及控制满足设计性能参数、安全、节能、环保等规范要求。 烟道采用耐火砖+耐火材料砌筑,提烟道耐高温强度,延长烟道寿命。 控制系统调节方式:即根据脱硝尾气的温度自动调节燃烧器的燃气量和助燃风量,根据内置燃烧器出口处的温度自动调节配风量,使整套设备始终在最合理的状态下运行。 整套内置燃烧器采用独立PLC为主控,并且信号能送到装置新增的DCS系统,DCS系统品牌为中控技术股份有限公司(浙江中控)。触摸屏集中显示炉膛温度、热风温度、尾气温度、燃气阀位、鼓风阀位、配风阀位及各种报警参数,简化现场控制,集中盘面,减少故障点,提高可靠性。 全自动操作,同时可在触摸屏选择手动/自动操作功能。 参数在调试后固化,具备自动保护功能,防止执行误操作命令。 自动吹扫、程序点火, 点火失败声光报警。 燃烧器采用大功率气体点火枪直接点燃焦炉煤气,点火枪气源为焦炉煤气。燃气、风门单独通道控制,在线可设置风/气比例,达到远程调节功能。 燃烧器设置安全连锁,煤气切断连锁,含氧检测、火检等安全装置。 (三)内置燃烧器参数、规格、数量 焦油精制作业区尾气内置燃烧器参数 焦油精制作业区内置燃烧器配套清单 西部焦油作业区改质沥青内置燃烧器参数 西部焦油作业区改质沥青内置燃烧器配套清单
欢迎与发布人联系 联系方式,上方可见 请点击购买后查看
![]()
|