燃烧器故障的分类
燃烧器故障大体分为二类,一类是燃烧器的硬故障;一类是燃烧器的软故障;对于燃烧器的硬故障修理起来比较容易,维修人员一般通过问、听、看、摸、闻、换、调、洗、量等手段都能使燃烧器恢复正常工作。可是,当燃烧器出现软故障的时候,修理起来那就不是一件容易的事了。比如论坛中孙彬写的“BGN200P不定时控制盒报警”,还有四川乐山张丽君发来的电子邮件,由江南转载的“燃烧器故障求救”都是属于燃烧器软故障的一种。那么,对于这种类型的软故障,我们应该怎么处理呢?
1.冷静:千万不要操之过急。
2.记录:要把每天出现故障的时间和次数,详细地记录下来。
3.分析:根据记录下来的情况进行分析,不管你是定时出现的软故障还是不定时出现的软故障,都应对该时间段出现的故障情况进行详细的分析。因为当出现软故障的那一刻,肯定存在某种意想不到的因素,使得燃烧器不能正常工作,尤其是气机更容易出现这样的软故障。4.查找:查找故障源是解决燃烧器软故障的关键,而且这种故障源往往不一定来自燃烧器本身(如果来自燃烧器本身那就是硬故障了),而是来自燃烧器外部的干扰。比如一台或多台设备同时启动的时候,或者点焊机、线切割、电火化等设备操作的时候,或者某台设备中的变频器工作的时候,或者供电电源频率50Hz发生变化的时候,或者你厂附近工厂产生的某种干扰影响燃烧器正常工作的时候等等。这种干扰对油机可能并无大碍,但对气机的影响可就大了。因为检测火焰的离子电流是靠火焰和大地构成的回路产生的,而且气机的L和N是不能接反的,外壳要接大地,所以干扰源通过大地,通过电源网络影响燃烧器工作乃是十分正常的事情。而且这种干扰都是迅间发生的,出现的时候迫使控制盒产生误动作,燃烧器马上故障报警,当你再次启动,干扰消失,燃烧器又恢复正常。所以,只有通过仔细的观察和认真的检测(主要用示波器检测电源波形的“毛刺”以及电源频率的变化,才能迅速地找到真正的故障源。
5.处理:找到了燃烧器的故障源,那就可以对症下药地进行处理了。
6.说明:只仅仅是处理燃烧器软故障的一种方法,叫做“干扰排除法”,还有一种处理方法就是用“燃烧器故障加减修理法”也能解决燃烧器出现的软故障。因为在“燃烧器故障几种特殊的修理方法”中已经举例说明,这里就不再啰嗦了。
7.附一:张丽君发来的电子邮件
我是四川乐山新光硅业科技有限责任公司的,搞仪表维修的。我们用的是两台20t/h锅炉,每台锅炉用两台威索30-70号燃气燃烧器,烧的是天然气。设计是一备一用的,但实际是两台锅炉满负荷运行,出了问题必须尽快解决,停几个小时就要影响生产,所以搞得我们仪表维护的都很紧张。经常出现的问题就是在正常燃烧的过程中报燃烧故障而停机,检查又没有问题,也不存在外部条件不满足(压力、温度联锁),有时反复启动几次又可以了,这是不是由于在燃烧过程中燃气波动造成的呢?我们的经验不足,很多软故障就不能很快判断出来,只能一项项排除,就耽误时间。所以想请教您给我讲讲,先谢谢您了!
此致 敬礼! 想得到帮助的人:张丽君 2008年8月17日
附二:孙彬写的“BGN200P不定时控制盒报警”
修一台百得BGN200P燃烧器不定时程控盒报警故障,郁闷坏啦!故障现象:燃烧器运行中不定时报警,复位后启动正常。程控盒故障记录无法确定。据值班人员反映每天4到5次。现场检查情况: 1,检测离子电流,100微安左右,很稳定。 2,检查风压开关,动作灵敏。 3,检查供气压力,5千帕,很稳定。 4,点火风气调整,正常,反复10次点火成功,无异响。 5,冬斯电磁阀工作正常。 6,外部控制检查,无异常。 7,观察运行8小时,工况正常。 8,程控盒已更换。 9,以后每次过去都没发现故障报警,但值班人员老反映有报警现象。没招啦,谁能帮我分析一下,谢啦!
8.结束语:这篇文章也算是对他们的回复吧。如有疑意请提出,咱们共同探讨! |