我在设计锅炉时选型设计一台功率200KW的风机,从厂家选型资料上查到该风机配电机型号为YB315L2-4,功率200KW,电压380V,但是厂家为了节能决定配6000V的高压电机,请问各位200KW高压电机型号是怎样的,和380V的型号一样吗?谢谢了!

共同点燃
此贴被TA们浏览了4052次
燃烧器网,为您而燃 沃姆韦尔,因你而燃
中国燃烧器网品牌中心


 

文章内容转载于网络(注明出处)
如有侵犯版权请告知,我们将及时删除! 
如果您有更多的行业资讯和企业新闻,
欢迎与燃烧器网编辑部取得联系:
燃烧器网编辑部:
联系电话:0510-6856 6535/6536/6539
直线电话:139-1248-0569(微信同号)
投稿邮箱:web@warmwell.com.cn


回复

使用道具 举报

累计签到:1 天
连续签到:1 天

6

主题

15

帖子

6

积分

一段小火

Rank: 2

积分
6
公司
保密

社区居民

沙发
发表于 2008-4-7 22:41:03 | 只看该作者

功率200KW以上(含200KW)的电机一般都要求用6KV,型号当然不一样了。