仪表与自动控制 —— 给锅炉装上"眼、手、神经"系列导读:监测计量是评定能源利用、发现节能潜力的唯一手段;自动控制是节能与安全运行的执行系统。装好了这两块,锅炉才真正是"现代化"的。
封面:五大仪表——温度
/压力/水位/流量/氧量,是锅炉的"眼、手、神经"。 一、监测计量的价值只有通过监测计量,才能对能源利用情况做出评定,才能发现节能的潜力和方向。
锅炉上除必须按国家技术规范安装压力表、水位表、温度表外,还应安装: - 燃料计量表
- 炉膛压力(负压)表
- 各种受热面进、出口温度表
- 风压表
- 经济核算仪表
二、五大监测仪表
图:温度、压力、水位、流量、氧量——五大仪表在锅炉本体上的布置位置。 2.1 温度计测量对象:蒸汽温度、给水温度、空气温度、烟气温度、热水锅炉出水温度、炉膛温度、排烟温度。 按测温方式分: [td]类型 | 特点 | 备注 | | 接触式 | 直接接触被测介质 | 包括直接接触式与压力感应式 | | 非接触式 | 不接触介质 | 适用于高温、强腐蚀场景 |
温度表示方法常用摄氏温度(℃)。 2.2 压力表指示锅内压力,监视锅炉内压力变化。蒸汽锅炉负荷变化时蒸汽压力必然跟随变化,操作人员通过压力表控制燃烧,使蒸汽压力保持在允许波动范围内,防止超压。 工业锅炉上多采用弹簧管式压力表(由支座、扇形齿轮、拉杆、弹簧管、小齿轮、游丝、指针组成)。 [td]类型 | 区别 | | 普通弹簧管压力表 | 纯指示 | | 电节点弹簧管压力表 | 在指针上设最高压力控制触点,到限位时开关闭合发出报警 |
没有安装压力表或压力表损坏的承压锅炉不允许运行。 2.3 水位计监视锅内水位动态变化,使锅内水位控制在正常幅度之内。 水位表型式: [td]型式 | 子型 | 说明 | | 玻璃管式 | — | 图 7-4,气旋塞 + 玻璃管 + 保护罩 + 水旋塞 + 放水旋塞 | | 平板式 | 透照式单色、反射式双色、低地位 | 图 7-5,气连管 + 旋塞 + 玻璃板 + 玻璃板框 + 旋盖 + 放水旋塞 + 水连管 |
没有安装水位表或水位表失灵的蒸汽锅炉禁止使用。 2.4 流量计广泛用于测量锅炉蒸汽和给水流量。常见型式: - 转子式流量计
- 涡街式流量计
- 差压式流量计
- 分流旋翼式蒸汽流量计
- 超声波流量计(锅炉能效测试专用,利用时差法,需温度传感器补偿)
2.5 氧量表(氧化锆氧量分析仪)反映锅炉燃烧状况的关键参数。司炉工通过氧量表控制空气过剩系数,在满足燃烧条件下尽量减少送风量,降低排烟热损失。 工作原理:在传感器内置温度恒定的电化学电池(氧浓差电池,俗称"锆头"),产生毫伏势直接反映烟气含氧浓度。 氧量表日常维护要点(5 条)- 更换锆头时先通电预热,防止温差过大导致铬管破裂。
- 新装氧化锆探头至少运行 1 天以上才能校准,因为探头中有吸附水分和可燃物,高温下蒸发消耗氧使指示偏高。
- 定期校准:接入自控系统的仪表 1~2 个月校准一次,未接入的至少 3 个月校准一次;必要时可用奥式分析仪对照。
- 短期停炉(一个月内)不要关掉仪表——铬管急冷急热有断裂风险,且氧化锆上的铂电极易脱落。
- 建立档案:记录每台氧量表上炉时间、底电势变化规律、故障及排除方法。
三、自动控制系统
图:检测 → 调节 → 控制 → 保护四环节闭环,氧量→风量是最常见的反馈回路。
锅炉自动控制系统的内容包括:热工检测、自动调节、操作控制、信号保护等设备组成的完整系统。 3.1 五项标配功能热工检测:用检测仪表或自动化设备对系统或设备的热工参数进行连续测量和显示,监视锅炉运行,为自动控制和保护提供信号。 给水自动调节:蒸汽锅炉应设置连续或位式给水自动调节装置。额定蒸发量 ≥ 4 t/h 的锅炉应设连续给水自动调节装置。 蒸汽锅炉保护(高低水位 + 超压连锁): - 高低水位报警; - 极限低水位连锁保护; - 蒸汽超压报警和连锁保护; - 带过热器的锅炉还应设过热蒸汽温度超限报警。 热水锅炉保护: - 额定出水温度超温报警; - 炉/燃烧设备故障停运报警和保护; - 流化床燃烧锅炉应设流化床温度超限报警。 燃油燃气锅炉保护: - 点火程序控制; - 炉膛熄火报警和保护; - 燃油温度或燃气压力超限报警和保护; - 燃烧位式或比例自动调节; - 燃气锅炉还应设燃气泄漏监测报警装置。
四、节能视角下的仪表价值[td]仪表 | 节能作用 | | 温度计 | 监控排烟温度、受热面温度,及时清灰、控氧 | | 压力表 | 控制燃烧节奏,减少燃料浪费 | | 水位计 | 稳定水位,减少排污与汽水损失 | | 流量计 | 给水/蒸汽计量——经济核算与对标依据 | | 氧量表 | 过剩空气系数闭环——降低 q2 排烟损失 |
没有监测计量,节能就只能"拍脑袋";有了这套系统,节能才有基准线和调节对象。
五、要点速查- 五大仪表:温度、压力、水位、流量、氧量。
- 水位表失灵 → 禁止使用;压力表失灵 → 不允许运行。
- 给水自动调节:≥ 4 t/h 设连续自动。
- 蒸汽锅炉必备:高低水位报警 + 极限低水位连锁 + 蒸汽超压连锁。
- 燃油/燃气锅炉必备:点火程序控制 + 炉膛熄火保护 + 燃烧自动调节;燃气锅炉加设泄漏报警。
- 氧量表 1~2 个月校准一次(接入自控),3 个月校准一次(未接入)。
|