燃气切断阀两级密封结构的研究
刘洋周士钧陈叶张英王国庆 (上海飞奥燃气设备有限公司, 上海 201201) 摘 要:针对采用单级密封阀垫的切断阀在大口径、大压差的工况下,切断后人工复位困难的问题,提出一种切断阀垫两级密封结构设计方案。对给定案例,理论计算得出:单级密封、两级密封人工复位所需的最小拉力分别为404、47 N,两级密封所需的最小拉力远小于单级密封;试验结果得出:两级密封切断阀人工复位所需拉力的平均值约为单级密封切断阀的1/8。采用两级密封阀垫的切断阀可以有效解决人工复位困难的问题。关键词:燃气切断阀;阀垫;单级密封;两级密封
1概述
燃气切断阀是安装在燃气系统中的一种自力式切断装置[1]。燃气系统正常工作时,切断阀处于开启状态,当燃气系统内的压力达到切断压力设定值时,切断阀自动切断燃气通路,待故障排除后由人工复位。切断阀大部分采用单级密封结构,结构简单。单级密封切断阀在前后压差大或压力作用面积大时,易产生较大的力将阀垫压紧在阀座上,导致切断后难以进行人工复位。基于此类问题,设计一种切断阀两级密封结构,实现此种情况下轻松地实现人工复位。
2单级密封结构及特点
阀垫通常由金属骨架与橡胶结合而成,阀垫与阀杆可通过铆钉、销或者螺纹等直接连接,同上同下运动。单级密封结构见图1。当燃气系统压力超出切断压力设定值时,触发切断单元脱扣,由压缩弹簧推动阀垫和阀杆一起上行并紧压在阀座上,形成密封副1(见图1b),切断燃气通路。如图1b所示,切断单元仅有一个密封副,即单级密封。
图1 单级密封结构 单级密封结构简单,广泛地应用于小口径系列的产品中,应用在大口径、大压差的工况下会导致切断后人工复位困难。3两级密封结构及优缺点3.1两级密封结构两级密封结构见图2。两级密封结构在阀垫中间开通孔,阀杆伸入此孔后,顶部用螺母锁住,防止脱落。在触发切断单元脱扣后,压缩弹簧推动阀杆和阀垫上行,实现切断动作,阀垫橡胶与阀座先接触形成密封副1,随后阀垫橡胶和阀杆锥面接触并压紧,形成密封副2,从而实现密封。切断单元有两个密封副,即两级密封。
图2 两级密封结构 3.2优缺点分析
优点在于切断后人工复位的过程需要施加在阀杆上的轴向力更小。密封副2脱开时气体流向见图3。首先拉开阀杆与阀垫间的密封副2,使得高压侧气体通过阀杆与阀垫的径向间隙以及螺母零件下方槽口(见图4)流入低压侧,两侧压力得以平衡,然后再向下拉动阀杆,螺母接触阀垫后带动阀垫下行,使密封副1脱开。故两级密封结构可以在阀座直径较大、前后压差较大的工况下使用,并可在切断后较轻松实现人工复位。另外,两级密封中阀垫与阀杆间为锥面密封,能够消除一定的阀座与阀垫之间的不平行度影响[2]。
图3 密封副2脱开时气体流向
图4 螺母零件下方槽口 缺点是结构较单级密封更为复杂,零件更多,成本高于单级密封。此外,两级密封因具有两个密封副,泄漏风险有所增加。
4受力分析
以相同的阀座尺寸、工况下的单级密封阀垫、两级密封阀垫分别计算,两种结构中,入口端压力p1均为0.4 MPa,出口端压力p2均为5 kPa。
4.1单级密封阀垫受力分析
单级密封阀垫切断状态受力分析见图5。单级密封阀杆与阀垫直接连接,若将阀垫与阀座拉开,所需拉力需大于或等于切断状态阀座对阀垫的支反力。
图5 单级密封阀垫切断状态受力分析 单级密封切断状态阀垫受力平衡方程为:
| p1A1+FX1-p2A2-m1g-F1=0 | (1) | 式中 p1——入口端压力,PaA1——阀垫入口端压力作用面积,m2,为933.8×10-6 m2FX1——压缩弹簧的弹力,N,为36 Np2——出口端压力,PaA2——阀垫出口端压力作用面积,m2,为962.1×10-6 m2m1——阀垫及其连接部件的总质量,kg,为0.047 kgg——重力加速度,m/s,取9.8 m/sF1——阀座对阀垫的支反力,N经计算,得到阀座对阀垫的支反力F1为404 N。
4.2两级密封阀垫受力分析
两级密封阀垫切断状态受力分析见图6。两级密封阀垫切断后,若要将阀垫与阀座拉开,只需先使密封副2脱开。所需拉力需大于或等于切断状态下阀垫对阀杆的支反力。
图6 两级密封切断状态阀杆受力分析 两级密封切断状态阀杆受力平衡方程为:
| p1A3+FX2-p2A4-m2g-F2=0 | (2) |
式中 A3——阀杆入口端压力作用面积,m2,为27.1×10-6 m2FX2——压缩弹簧的弹力,N,为37 NA4——阀杆出口端压力作用面积,m2,为55.4×10-6 m2m2——阀杆及其连接部件的总质量,kg,为0.056 kgF2——阀垫对阀杆的支反力,N经计算,得到阀垫对阀杆的支反力F2为47 N。4.3结果对比在相同阀座尺寸以及工况下,单级密封、两级密封人工复位所需的最小拉力分别为404、47 N,两级密封所需的最小拉力远小于单级密封。5试验验证试验时切断阀入口端压力为0.4 MPa,出口端压力为5 kPa。① 试验方案取两级密封切断阀,检查切断功能正常后开始试验。切断阀处于切断状态下,阀杆连接测力计(见图7)进行人工复位,记录复位过程中测力计瞬时最大值,重复上述动作3次,取平均值
图7 人工复位测试方案 取相同型号规格的单级密封切断阀,重复上述测试。② 试验结果单级密封与两级密封切断阀人工复位所需拉力试验结果见表1。由表1可以计算得出,两级密封切断阀人工复位所需拉力的平均值约为单级密封切断阀的1/8。故两级密封可以有效解决在大压差、大口径工况下人工复位困难的问题。表1 单级密封与两级密封切断阀人工复位所需拉力试验结果
6结论
采用两级密封阀垫的切断阀可以有效解决人工复位困难的问题。
1.陆培文. 实用阀门设计手册[M]. 4版. 北京:机械工业出版社,2020:6-14.
2.周士钧,阮若冰,顾俊杰,等. 燃气调压器关闭性能影响因素及浮动阀垫设计[J]. 煤气与热力,2023(7): B21-B25.
Research on TwoStage Sealing Structure of Gas ShutOff Valves
LIU YangZHOU ShijunCHEN YeZHANG YingWANG Guoqing Abstract:To address the challenge of high manual reset force following shutoff in largediameter,high pressuredifference applications-particularly for shut off valves equipped with singlestage sealing gaskets,a novel twostage sealing gasket structure is proposed. Theoretical analysis of a representative case reveals that the minimum pulling forces required for manual reset are 404 N for singlestage sealing and 47 N for twostage sealing respectively;the minimum force required for twostage sealing is much lower than that for singlestage sealing. Experimental results show that the average pulling force required for manual reset of the twostage sealing shutoff valve is approximately 1/8 of that of the singlestage sealing valve. The shutoff valve adopting a twostage sealing gasket can effectively mitigate the manual reset difficulty inherent in conventional singlestage designs.Keywords:gas shutoff valve;valve gasket;single stage sealing;twostage sealing
引用本文:刘洋,周士钧,陈叶,等.燃气切断阀两级密封结构的研究[J].煤气与热力,2026,46(08):61-64.
|