Combustion System Daily Maintenance List
每日班前执行
管路密封检漏 检查维护内容:燃气管路肥皂水检漏;助燃风道排查漏风,出现气泡立即停机泄压更换密封件。
每周执行
设备日常维护 检查维护内容:擦拭压力表、压力变送器、火焰探测器等镜头。
每月执行
阀组功能检查 检查维护内容:蝶阀/切断阀/调压阀等检查开关灵活性,卡顿润滑、清理阀内杂质。
压力仪表校准 检查维护内容:压力表、压力变送器、火焰探测器等数值校准。
每次停窑必做
检查维护内容:停机严禁直关助燃 风机;保持一次风冷却至窑温<200℃方可停一次风。
检查维护内容:燃气管路肥皂水检漏;助燃风道排查漏风,出现气泡立即停机泄压更换密封件。
检查维护内容:擦拭压力表、压力变送器、火焰探测器等镜头。
检查维护内容:压力表、压力变送器、火焰探测器等数值校准。
检查维护内容:设备完全冷却后,压缩空气 + 软毛刷清理拢焰罩、头部结焦积灰;禁用硬质刮刀。
检查维护内容:检查拢焰罩、轴流/旋流喷头、中心风组件有无磨损、翘曲变形,如有异常联系售后评估。
检查维护内容:检查浇注料有无裂纹、脱落、缺口,异常联系售后评估使用专用浇注料修补。
检查维护内容:检查拢焰罩、多级喷头、各风道同轴度,波纹补偿器调节行程,固定螺母松紧度;更换/维修头部后联系我司售后人员校准轴向同心度、径向平面度。
检查维护内容:各蝶阀/切断阀/调压阀检查开关灵活性,卡顿润滑、清理阀内杂质。
检查维护内容:测试风机启停、点火反馈、超压联锁保护等功能整体测试。
维护常见误区避坑 ▼ Fault Hazard Warning
误区 1:只有设备坏了才保养 正解:日常维护以预防为主,日常少量养护,可减少80%突发故障停机。
误区 2:高温状态下直接清理头部 正解:必须冷却至200℃以下作业,防止高温烫伤、冷热冲击损坏喷头。
误区 3:浇注料开裂忽略不修补 正解:细小裂纹会慢慢扩大,筒体直接接触窑温易高温受损。
误区 4:长期不清理燃气过滤器 正解:杂质堵塞会造成供气压力不稳,火焰忽大忽小,频繁脱火。
|