摘要:在工业污染VOC治理领域,RTO无疑是最高效的工艺,这是没有之一一说的。RTO的高效节能离不开各种阀门的应用。而高温风门也是其中重要的一环。高温风门在材质选型,使用特点的都有较高的要求,同样在设计安装中也有很多因素会影响高温风门使用性能,本文就高温风门安装位置这一问题,根据笔者个人工作经验和思考,简单分析表述一下个人观点,(可能有些许胡编乱造或者胡乱猜想,你也可以命名为“王院士猜想”关键词:RTO;高温风门;高温旁通阀;热的三种传递;引言在很多RTO高温旁通阀的应用情景中,高温阀和高温泄热阀的使用寿命会低于炉膛其他部件。这里面的原因主要RTO运行温度的影响,但也有材质,使用频率,安装位置等各方面影响。当然这里的高温阀最容易坏的部位,当属阀板和阀轴了。主要是变形和开裂,进而导致密封性差加剧泄漏问题。笔者一直认为相同材质和设计结构的高温阀,在安装位置上很影响阀门使用寿命。通常环保领域高温阀通常使用的310s阀板和阀轴。运行相对较为稳定。在查阅相关文献资料显示,温度对310s材质钢材影响比较大,这里面影响分为瞬时高温或长期高温运行两种。1、温度对310s材质性能的影响抗氧化性变化800℃:完全抗氧化级别,氧化增重极低,材料表面几乎无变化。900-1100℃:抗氧化级别,氧化速率随温度升高而加快,但仍在可控范围内。1200℃:氧化严重,材料表面形成疏松氧化层,性能急剧丧失。高温强度衰减800℃:许用应力33.3887MPa,可承受较高载荷。900℃:许用应力降至9.3864MPa,强度明显下降。1000℃:许用应力仅4.3351MPa,仅适用于轻载工况。这些东西在网上都能查到,我也是搬运的。我想说的是这些参数都是众说纷纭的。受很多因素影响。那么要想让高温风门经久耐用除了确保材质设计结构合理以外,我们在设计安装方式时也应该注意一些问题。2、高温风门的几种安装方式根据高温风门与RTO炉膛的距离来划分,有远中近三种情况。分为近炉膛端,设备进口,设备出口。为了区别说明,下文没有特别说明,这三种情况分别使用ABC来表示。2.1、A近炉膛端指与炉体高温口法兰直接对接的安装方式。A1如下:
A2如下:
2.2、B设备进口不同于前面的情况,这里通常指的是从炉膛出来有一段距离,相较更靠近管道或冷端设备一点,并且设置在设备或管道的入口。B1如下:
B2如下:
B3如下:
2.3、C设备出口这里主要对比于余热回收设备的出口。C1如下:
3、高温风门受热分析3.1、热量传递的三种基本方式是传导、对流和辐射。传导:热量通过直接接触在固体或静止流体中传递,它依赖分子间的碰撞,不需要流体运动。 对流:热量通过流体(液体或气体)的运动传递。分自然对流(如热空气上升)和强制对流(如机械吹风)。 辐射:热量通过电磁波(如红外线)传递,不需要介质,比如太阳的热量传到地球。注意:热辐射只能直线传递。 更多细节请自行查询资料,我就不凑字数了。 3.2、高温风门受热分析按照RTO高温阀的特性,主要是用于控制高温烟气的流量。壳体与阀板连接主要是阀轴,中间有良好的隔热材料,阀轴阀板与炉膛高温烟气的热传导很小,且炉膛和管道内也是存在流动的,可以忽略。所以在这样的情况下,阀板阀轴主要接受热量的主要来自辐射和对流。 高温阀门关闭时,阀门主要受到辐射热量比较多。 高温阀门开启时,阀门主要受到对流热量比较多。 当然这是不绝对的,还要具体情况具体分析。以及少量阀门关闭不严所带来的烟气对流热量。也不乏由于阀门安装位置过于靠近炉膛,那么无论关闭或者开启状态,则这种情况,对流和辐射都是不可忽略的。 3.3、ABC不同情况下阀板受热分析表| 安装方式 | 热辐射强度 | 对流强度 | 备注 | | A1阀门关 | 强 | 强 | 阀板单侧对流强度大 | | A1阀门开 | 强 | 强 | 阀板双侧对流强度大 | | A2阀门关 | 强 | 强 | 阀板单侧对流强度大 | | A2阀门开 | 强 | 强 | 阀板双侧对流强度大 | | B1阀门关 | 弱 | 中 | 热气自然对流至此处 | | B1阀门开 | 弱 | 强 |
| | B2阀门关 | 无 | 弱 | 泄露小对流小 | | B2阀门开 | 无 | 强 |
| | B3阀门关 | 弱 | 弱 | 泄露小对流小 | | B3阀门开 | 弱 | 强 |
| | C1阀门关 | 无 | 无 | 烟气温度较低 | | C1阀门开 | 无 | 强 | 烟气温度较低 | 当然这里面还受到阀门开启大小的因素影响。由此可见阀门安装位置靠近炉膛的方式,极大的影响了阀门接受到的热量。关于A1和A2的还可以用下面的模型理解。高温旁通口处可以视为热辐射发出位置,发射方向视为一个球体。阀板距离炉膛的远近,直接影响到,辐射到阀板的面积。从而影响到总吸收的热量。
如上所示,AB分别代表高温管道的保温材料,不同距离时,AB在辐射投射面(人眼视角)的比值占比相差较大。
间隔2米时,阴影部分是全部辐射到间隔2米阀板上的热量。假设间隔1米是阀板接受辐射面积1m,那间隔2米时则辐射面积只有0.25m。那么热量减少很多。减少了3/4。4、数据计算量化阀板受热对比每种方式的热传递速率(q,单位是瓦特W)可以用公式计算。核心是计算单位时间的热量流动,这里主要使用简化模型。 4.1、对流计算公式:q = h * A * (T烟- T板) 其中:h 是对流换热系数(W/m·K),取决于流体类型和流速。(阀门关闭时按照自然对流h约5-25,阀门开启时强制对流可达100)。A 是阀板面积(m)关闭时按单面计算,开启时按双面计算。 T烟是烟气温度(K),T板是阀板温度(K)。 4.2、辐射计算公式:q = ε * σ * A * (T烟 - T板)(斯特藩-玻尔兹曼定律) 其中:ε 是表面发射率(0到1之间,烟气取接近0.8)。 σ 是斯特藩-玻尔兹曼常数(5.67×10 W/m·K)。 A 是面积(m)。 T烟 是表烟气温度(K),T板是阀板温度(K)。 4.3、传热功率的不同1、以B2为例,假设烟气温度800℃,阀板初始温度300℃,阀板面积0.16m,比较关闭和开启状态的传热功率区别。(注B2自然对流强度应该小于B1,所以B2取10,B1可取25)则: qB2开=100*0.16*2*(800-300)=16000WqB2关=10*0.16*(800-300)=800WqB1开=100*0.16*2*(800-300)=16000WqB1关=25*0.16*(800-300)=2000W同样可以类比C1的方式,关闭时自然对流更小,且温差更小。传热功率则会小很多。2、以A1为例,假设烟气800℃,阀板初始温度600℃,阀板面积0.16,分别比较阀门位置从间隔1米移动到2米辐射功率和间隔1米时烟气温度升高至1000℃前后的辐射功率差异。位置变化:qA11=0.8*5.67×10*0.16*(1032^4-873^4)=4017WqA12=0.8*5.67×10*0.16*0.25*(1032^4-873^4)=1004W温度变化:qA13=0.8*5.67×10*0.16*(1273^4-873^4)=14844W阀板距离延长一倍,则辐射功率减小3/4。温度提升200℃,则辐射功率增加3倍多。小结因此个人认为很多项目高温阀贴近炉体安装,是一个不经济方式。传热效率过高导致的热振波动比较大,对阀板来说是忽冷忽热的。从而影响阀门寿命。当然我这里都是一些简单模型计算,实际情况很复杂很多。本文建议仅供参考。这些也是笔者在工作中经历过将高温管道完全封死的情况。来源:onevon
|