[“藏经阁”] 导热油炉·主要设备:灭火/双泵/过滤/膨胀罐/氮封6项要求

[复制链接]

查看他的品牌

他的51warm

累计签到:1622 天
连续签到:2 天

1万

主题

1万

帖子

1万

积分

管理员

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

积分
14792

社区居民忠实会员原创达人

QQ
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2026-9-4 16:42:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

导热油炉 · 主要设备常州市应急管理局指导手册 · 常规类高频隐患④
灭火系统、循环泵、过滤器、膨胀罐——这些'配角'一旦缺失或选错,主炉再合规也扛不住突发工况。六类设备要求一次说清。
隐患清单与整改要求6 条1系统无紧急灭火装置
加热炉系统应配备灭火系统,灭火气体宜采用蒸汽或氮气。
依据:SY/T 0524 第10.2.1条
2循环泵选型错误或配备不足
至少装 2 台电动循环泵;一台停运其余满足最大负荷;建议双回路供电/备用电源。
依据:TSG 11-2020 第10.2.4.5条
3过滤器安装不合理
循环泵进口处应装可拆换滤网的过滤器。
依据:TSG 11-2020 第10.2.4.5条
4过滤器未定期清理维护
过滤器进出口装压力表,视压差情况定期清理。
依据:TSG 11-2020 第10.2.4.5条
5膨胀罐 / 膨胀管设置不合理
调节容积≥系统受热膨胀增加容积 1.3 倍;膨胀管不设阀门且弯曲角度≥120°。
依据:TSG 11-2020 第10.2.4.5条
6封闭膨胀罐 / 储油罐未氮封
封闭的导热油膨胀罐和储油罐宜采用氮气覆盖。
依据:GB 24747-2023 第7.4条
核心提示:停电、超温、泄漏等突发工况下,'备用泵+氮封+灭火系统'才是真正的兜底。
自查 5 问(设计 / 审图 / 验收通用)
Q1
加热炉是否配备蒸汽/氮气灭火系统?
Q2
是否≥2 台循环泵且一台停其余满足最大负荷?
Q3
循环泵进口是否装过滤器并设压差监测?
Q4
膨胀罐容积与膨胀管(无阀、弯≥120°)是否合规?
Q5
封闭膨胀罐、储油罐是否氮封?

这套隐患清单建议转发给相关同事
点「在看」转发给设备负责人收藏备用  
参考依据:SY/T 0524 第10.2.1条  |  TSG 11-2020 第10.2.4.5条  |  GB 24747-2023 第7.4条
来源:常州市应急管理局《化工企业导热油炉安全使用管理指导手册》2026.04

共同点燃
此贴被TA们浏览了3次
燃烧器网小编

欢迎投稿联系,温暖您的温暖~

中国燃烧器网品牌中心


 

文章内容转载于网络(注明出处)
如有侵犯版权请告知,我们将及时删除! 
如果您有更多的行业资讯和企业新闻,
欢迎与燃烧器网编辑部取得联系:
燃烧器网编辑部:
联系电话:0510-6856 6535/6536/6539
直线电话:139-1248-0569(微信同号)
投稿邮箱:web@warmwell.com.cn


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条

快速回复 返回顶部 返回列表