本篇依据 DL 5190.2-2019《电力建设施工技术规范 第2部分:锅炉机组》第6.2节、第8.1节,GB 50895-2013《烟气脱硫机械设备工程安装及验收规范》第6章,JB/T 11391-2025《袋式除尘器用滤袋安装技术要求与验收规范》等相关标准,涵盖空气预热器(管式和回转式)、静电除尘器、袋式除尘器、烟气脱硫装置、烟气脱硝装置等环保及辅助设备的安装,是锅炉烟风系统与环保设施的核心组成部分。
5.1 空气预热器安装(依据DL 5190.2-2019第6.2节)
空气预热器利用烟气余热加热燃烧空气,是锅炉尾部烟道的重要辅机。本篇涵盖管式和回转式两种型式的安装技术。
5.1.1 管式空气预热器安装(依据DL 5190.2-2019第8.1节)
安装前检查:
第1步:管式空气预热器在安装前应检查管箱外形尺寸和允许偏差是否符合设计图样的要求。
第2步:检查管端与管板的焊接质量——焊缝应饱满,表面成形良好,无裂纹、咬边、气孔等缺陷。用小锤轻敲焊缝,声音应清脆。
第3步:检查防磨套管。插入式防磨套管用手推入管孔应紧密适度,露出高度应符合设计图样要求。防磨套管组合应装配紧密、点焊牢固,套管露出管端高度符合设计图样要求。
组合安装:
第4步:吊装采用四点吊装,管箱离地200mm时试吊检查钢丝绳受力是否均匀。管箱就位后穿入连接螺栓,初拧50%,终拧100%后画线标记。
第5步:管式空气预热器现场组合的检查项目与质量标准应符合表17的规定:
用经纬仪检查管箱垂直度,偏差不应大于5mm。支撑框架标高允许偏差为±10mm,水平度偏差不大于3mm。管箱与锅炉立柱中心线间距离偏差±5mm,管箱顶部标高偏差±15mm。
第6步(渗油试验):管式空气预热器应检查管子和管板的焊接质量,现场安装的焊缝应进行渗油试验检查其严密性。用毛刷蘸煤油涂抹焊缝表面,等待15~20分钟后在焊缝背面涂刷白垩粉溶液。白垩粉干燥后观察有无油迹渗透。发现油迹说明焊缝有穿透性缺陷,必须补焊后重新试验。
5.1.2 回转式空气预热器安装(依据DL 5190.2-2019第6.2节)
定子及外壳安装:
第1步:回转式空气预热器安装应在基础验收合格后开始。基础中心线和定子支座中心线偏差不大于±2mm,定子支座支撑点标高偏差为+20~0mm,水平度偏差小于2mm。定子就位后,其纵、横向中心线与锅炉基准线的偏差应控制在3mm以内。
第2步:基础垫铁安装时应放置稳固,接触严密,每处垫铁的总块数不应大于4块,且最厚块放置于下层,较薄块放置于上层,最薄块放置于中间层。
第3步:定子吊装就位后用经纬仪检查定子垂直度(≤3mm/m)。定子找正后,用0.05mm塞尺检查各组合法兰面,局部间隙不应大于0.05mm。
第4步:回转式空气预热器定子及外壳焊接应严密不漏,应进行渗油试验检查。转子焊接时应防止转子变形。焊接采用分段对称焊接,每段焊缝长度不超过200mm。
转子安装与找正:
第5步:转子吊装就位后,进行转子找正。用百分表测量围带轴向跳动和径向跳动。操作方法:将百分表座固定在定子外壳上,百分表测头分别接触围带的上端面和外圆面,缓慢盘动转子一周,读取百分表最大读数与最小读数之差。围带安装的轴向跳动值允许偏差≤2mm、径向跳动值允许偏差≤4mm。超差时通过调整转子支撑螺栓的高度来校正,每次调整量不超过0.5mm,调整后重新测量直至合格。
传热元件安装:
第6步:传热元件安装应符合下列规定:
· 传热元件装入扇形仓内不得松动,如有松动应增插波形板或定位板。用手推入应略有阻力(约需20~30kg力)。 · 转子传热元件安装应在转子盘车合格后进行,应保持整体平衡。 · 转子传热元件间不应有杂物堵塞。
传热元件盒装入后,应高出扇形仓上端面0~2mm,低于下端面0~2mm。每装完一层传热元件,用钢板尺检查各盒之间的高度差,相邻盒高差不应大于1mm。
密封片安装与间隙调整:
第7步:回转式空气预热器密封安装应符合下列规定:
· 密封装置的调整螺栓应灵活,并有足够的调整余量。 · 轴向、径向和周界密封的冷态密封间隙应按设备技术文件规定的数值进行调整;折角板的安装方向应符合转子的回转方向。 · 径向密封的跟踪装置固定牢固,动作可靠。 · 软密封安装应符合设备技术文件要求,软密封部件固定牢固。 · 冲洗装置的喷嘴与定子或转子端面的最小距离应符合设备技术文件的规定。
用塞尺沿圆周测量不少于8个点,将塞尺插入密封片与密封面之间,以略有阻力但能顺利抽出为宜。各密封间隙偏差在设计值±0.5mm范围内。每个测量点的间隙值应记录在安装记录表中,签字确认。
驱动装置安装:
第8步:减速机就位后,用框式水平仪测量减速机底座水平度,偏差≤0.1mm/m。联轴器找正采用百分表双表法——两块百分表分别固定在主动侧半联轴器上,一块测径向偏差,一块测端面偏差,缓慢盘动联轴器一周,读取4个位置的读数。径向偏差≤0.05mm,轴向偏差≤0.03mm。用传动围带方式的销轴与传动齿的安装间隙应符合设备技术文件的规定。
分部试运:
第9步:润滑油系统试运按DL 5190.2-2019第10.3节执行。回转式空气预热器分部试运应符合下列规定:
· 试运转应平稳,无异常声音。 · 空气预热器的转动方向应与设计一致。 · 电动机电流符合技术文件的规定。 · 试运时间不应少于8h。
5.2 静电除尘器安装
静电除尘器是锅炉烟气处理的重要组成部分,利用高压电场使烟气中的粉尘颗粒荷电并被收集。
5.2.1 安装前准备
第1步:应具备齐全的安装技术文件,按制造厂设备图纸及设备清单清点检查,做好设备保养。
第2步:按制造厂图纸和现行国家标准GB 50204的有关规定进行基础复查。
5.2.2 支柱与底梁安装
第1步:支柱为钢支柱时,支柱安装允许偏差:
· 各支柱间距离为柱距的1/1000且不大于10mm · 支柱垂直度为柱高的1/1000且不大于10mm · 支柱顶部标高为±5mm,各柱相互偏差不大于2mm
第2步:支座安装方向应仔细核对设计图纸,确保其在膨胀方向上可自由膨胀。支座安装允许偏差:
· 相邻支座中心距偏差±2mm · 相邻支座对角线偏差±3mm · 支座标高偏差±3mm · 支座表面平整度不大于1mm
第3步:底梁上平面应在同一水平面内,水平度允许偏差5mm;每个电场底梁中心线的水平距离允许偏差5mm,两对角线长度允许偏差7mm;整体底梁水平距离允许偏差5mm,两对角线长度允许偏差9mm。
5.2.3 立柱与大梁安装
第1步:立柱安装允许偏差:
· 各立柱间距离为柱距的1/1000且不大于10mm · 立柱垂直度为柱高的1/1000且不大于10mm · 立柱顶部标高±5mm
第2步:大梁标高允许偏差±5mm;相邻两大梁纵向中心线间距离允许偏差5mm。
5.2.4 阳极板排安装
第1步:阳极板集装箱吊装搬运必须按标识位置起吊、加垫;如无标识,吊点、加垫位置及使用吊具应保证板排不变形。
第2步:组合阳极板排前,需对阳极板单片检查:平面度偏差不大于5mm,扭曲偏差不大于4mm,板面应光滑、平整,无毛刺,无明显伤痕及锈蚀。焊缝处不得有毛刺。
第3步:阳极板组合后,平面弯曲偏差不大于10mm,两对角线长度偏差不大于5mm。
第4步:阳极板的吊装应有专门措施,不得使板排产生永久性变形。
第5步:阳极板排两端用螺栓紧固时,紧固件及紧固力矩应符合设备技术文件规定;紧固完毕后螺母应有防松措施,不得有毛刺、尖角。
5.2.5 阴极系统安装
第1步:阴极系统的支撑套管安装前应仔细检查,不得有裂纹等缺陷;安装时不得敲击和压撬。阴极小框架要求平面平整、电晕线上芒刺方向整齐。电晕线紧度调整适宜后将螺母点焊固定。
第2步:阴极线与框架连接牢固,放电尖(针)对中阳极板排的通道中心,偏差≤5mm。
第3步:异极间距检查:阳极板、阴极框架安装完毕后一定要检查异极间距,使其满足图纸要求。异极间距的大小将直接影响电除尘器的升压性能,通常异极间距每增加10mm时,二次电压将增值ΔU2≥2.5KV。
第4步:阴极振打装置安装后,振打锤动作灵活,振打力传递均匀。
5.2.6 电气系统安装
第1步:高压硅整流变压器安装前检查绝缘电阻,一次侧对地≥10MΩ,二次侧对地≥100MΩ。
第2步:高压隔离开关安装位置正确,操作机构动作灵活,接地良好。
第3步:高压硅整流变压器安装后应进行电气试验合格后,方可投入运行。电气试验内容应包括绝缘电阻测试、耐压试验、空载试验等,试验结果应符合设备技术文件及GB 50150的规定。
5.3 袋式除尘器安装(依据GB/T 35184-2017、JB/T 11391-2025)
JB/T 11391-2025《袋式除尘器用滤袋安装技术要求与验收规范》已于2025年5月9日发布,2025年11月1日实施。该标准规定了袋式除尘器用滤袋安装的技术要求及验收规范,描述了预涂层实施方法,适用于袋式除尘器和电袋复合除尘器袋区用滤袋的安装与验收。
5.3.1 壳体安装
第1步:灰斗组焊应先点焊检测合格再焊接。灰斗大、小口对角线尺寸和平面度偏差应符合设备技术文件。采用分段安装的灰斗,应将上下段灰斗用卡具对口;安装时先将下段灰斗吊放在灰斗安装位置的下方,待上段就位后再吊起下段与上段组焊。
第2步:花板安装应严格定位,花板安装后平面度公差为花板长边长度的2%,且最大不超过3mm。花板要求平整、光洁,不应有扭曲、凹凸不平,花板孔圈不要有毛刺。袋孔中间偏差<±1mm,孔径公差为<±0.2mm。花板与壳体焊接采用分段对称焊接,防止变形。
5.3.2 滤袋安装
第1步:滤袋安装前应将净气室内部清扫干净。逐条检查滤袋外观——无破损、无油污。
第2步:滤袋装入花板孔时,先将保护套放入袋口,双手折弯滤袋弹性环,外袋口凹槽对准花板孔边缘(袋口缝合处先与花板孔接触),均匀接触并逐渐回放,袋环与花板整圈贴紧,张紧均匀。滤袋与花板密封严密,用专用压紧环固定。滤袋垂直度偏差≤5mm/m。滤袋不宜挂得太紧,避免容易磨破布袋。
第3步:安装时严禁踩踏滤袋,严禁明火作业。安装时不能穿硬底鞋、不能抽烟。新旧布袋不要混装,避免更换时间不同而影响除尘设备工作。
5.3.3 喷吹系统安装
第1步:喷吹管安装位置正确,喷吹孔对准滤袋口中心,偏差≤2mm。脉冲阀安装方向正确,气包压力应符合设备技术文件要求。喷吹管与花板之间的距离应计算准确。
5.3.4 离线阀气密性试验
各室离线阀(或旁路阀)安装后应检查密封情况。壳体密闭性应严格保证。
气密性试验操作:关闭各室离线阀,向气室充入压缩空气至0.1MPa,保压30min后检查其压力下降值应小于0.01MPa。压力下降值超标时应检查密封件及法兰连接处,处理完毕后重新试验。
5.3.5 整体气密性试验
除尘器整体安装完成后,充入压缩空气至试验压力(按设备技术文件),用肥皂水检查全部焊缝、法兰连接处、人孔门,无气泡为合格。
5.3.6 滤袋预涂层实施(依据JB/T 11391-2025)
滤袋安装完成、系统投入运行前,应按JB/T 11391-2025的规定实施预涂层(预涂灰),在滤袋表面形成初始粉饼层,保护滤袋免受烟气冲击和腐蚀。
预涂层操作方法:
第1步(材料准备):预涂层一般采用石灰石粉或粉煤灰,粒度应满足通过200目筛的比例不小于90%。粉料应干燥,含水率不大于1%。
第2步(投料量计算):投料量应按滤袋总过滤面积的100~150g/m计算。投料过程中逐室检查滤袋压差变化,压差达到200~300Pa时停止投料。
第3步(投料操作):通过预涂布装置或压缩空气喷吹系统,将粉料均匀喷入除尘器入口烟道。投料时除尘器应处于离线状态(清灰系统停止运行)。投料前应对除尘器各室进行烟气分布均匀性测试。
第4步(检查确认):预涂层完成后,检查净气室应无粉料泄漏,滤袋表面应形成均匀的粉饼层。预涂层记录(含投料量、压差变化曲线、各室分布均匀性测试结果)应纳入施工技术资料,随工程档案移交。
5.4 烟气脱硫装置安装(湿法石灰石-石膏法,依据GB 50895-2013第6章)
本节依据GB 50895-2013《烟气脱硫机械设备工程安装及验收规范》第6章(吸收塔)执行。该规范适用于烧结、球团的湿法、半干法烟气脱硫机械设备工程的安装及验收。
5.4.1 吸收塔安装
第1步(底板铺设):吸收塔底板铺设从中心向四周展开,相邻板搭接宽度30~50mm。焊接顺序为先短后长、先中后边,控制焊接变形。
第2步(壁板安装):壁板安装采用倒装法或正装法。第一圈壁板就位后用经纬仪检查垂直度≤3mm/m。每安装一圈壁板测量周长和椭圆度(偏差≤±20mm)。
5.4.2 吸收塔充水试验(依据GB 50895-2013第6.9节)
充水试验应在塔体焊接完成、塔内件(喷淋层、除雾器、搅拌器等)安装前进行。试验合格后方可安装内件。
第1步(试验准备):封闭塔体所有接口,安装临时水位计和压力表。充水水源应清洁,水温不低于5℃。
第2步(充水操作):缓慢向吸收塔内充水,充水速度不宜过快,每升高1m暂停检查一次塔体焊缝及底板有无异常。
第3步(保压检查):充水至设计液位高度,试验压力为设计液位压力的1.25倍。达到试验压力后,保压24小时,检查塔体所有焊缝、底板及壁板,无渗漏为合格。
第4步(放水与检查):试验合格后缓慢放水,放水速度不宜过快。放水后检查塔体有无可见残余变形。
5.4.3 喷淋层安装(依据GB 50895-2013第6.11节)
第1步:喷淋层安装前逐层检查喷嘴方向,喷嘴角度偏差≤1°。喷淋层支撑梁水平度≤3mm/m。各层喷淋层间距偏差≤5mm。单层喷淋覆盖率应符合设计文件要求。
第2步:为防止吸收塔边壁烟气逃逸,每2层喷淋层之间应设置塔壁聚气环。
5.4.4 除雾器安装(依据GB 50895-2013第7章)
第1步:除雾器模块吊装就位后,模块之间间隙应均匀,用塞尺检查相邻模块高差≤2mm。除雾器冲洗水管路连接正确,喷嘴方向与除雾器模块成45°夹角。
第2步:加大最上层喷淋层至除雾器最下端的距离、除雾器上端至出口烟道的距离,有利于烟气在吸收塔内与浆液充分接触。
5.4.5 浆液循环泵安装
第1步:泵体就位后找平找正,水平度≤0.1mm/m。联轴器找正径向≤0.05mm,轴向≤0.03mm。进出口管道不得强行对口,管道重量不得承受在泵体上。
第1步:风机就位后水平度≤0.1mm/m。进出口管道连接应无应力,管道支架独立设置。
5.5 烟气脱硝装置安装(选择性催化还原法)
5.5.1 反应器安装
第1步:反应器壳体拼装采用分段对称焊接,防止焊接变形。反应器内件(整流器、导流板)安装位置偏差≤5mm。反应器密封性试验:充入压缩空气至试验压力,涂肥皂水检查全部焊缝和法兰连接处。
5.5.2 催化剂层安装
第1步:催化剂模块吊装前逐件检查外观——无裂纹、无破损、通道无堵塞。
第2步:催化剂模块装入反应器框架后,模块与框架间隙用专用密封条封堵,密封应严密。密封材料应采用耐高温陶瓷纤维条,耐温不低于400℃。模块与模块、模块与反应器壁之间的间隙应全部封堵,防止烟气短路。
第3步:各层催化剂模块标高偏差≤3mm。催化剂宜采用模块化组件,便于搬运、安装和更换。
5.5.3 氨喷射系统安装(AIG)
第1步:氨喷射格栅(AIG)安装位置应符合设计图纸,喷氨支管水平度≤2mm/m。喷氨孔方向与烟气流动方向一致,孔板无堵塞。氨管道安装坡度不应小于2‰,坡向氨源方向。
第2步:喷氨格栅应保证各部分喷氨均匀分布,增强脱硝效果,同时减少氨的逃逸。安装完成后应进行喷氨均匀性检查。
5.5.4 烟气管道安装
第1步(安装前检查):脱硝系统进出口烟道安装前,应按图纸逐件清点构件,检查管道内壁有无杂物、锈蚀。用钢直尺检查法兰面平整度(不应大于1mm/m)。管道内壁用手电筒检查确认无杂物。
第2步(安装顺序):先主管后支管、先干管后连接管——主烟道→冷风道→热风道及支管。
第3步(管道组装与焊接):管道组对时,对口间隙和错口量应符合焊接工艺评定要求。管道焊接采用分段对称焊接,防止焊接变形。烟道与除尘器、脱硫系统等设备接口时,严禁强力对口,防止设备受力变形。
第4步(坡度要求):烟气管道应设置0.5%~1%的坡度,并在低点设置排液口,所收集的酸性冷凝水应排至相应的废水管网中。
第5步(法兰连接):法兰对接面清理干净,密封垫片居中放置。螺栓穿入方向应一致(螺母在同一侧),按对角顺序(先十字交叉,再依次)逐步紧固。紧固完成后用记号笔在螺栓头和法兰面上画一条直线标记,便于运行中检查松动。
第6步(补偿器与膨胀节安装):高温烟气管道应设补偿器,补偿器两端应设置支架。安装前检查补偿器的型号、规格及管道支座配置是否符合设计要求。烟风道上的非金属补偿器安装时应确保导流板安装方向及间隙符合设计要求,有足够的膨胀补偿量且密封良好。
第7步:补偿器安装完成后,应将原带的防护螺杆全部放松,放松距离应大于该补偿器的设计最大补偿量。固定螺栓在管道系统安装完成、保温施工前松开,确保其能自由膨胀。
第8步(支吊架安装):安装过程中,优先进行支吊架安装,确保承重合理、热膨胀补偿到位。管架尺寸及材质应根据风管尺寸、风管内介质温度、风管重量、支吊架间距等因素确定,并应进行应力分析计算。支吊架安装应牢固,管道安装应平直。管道支吊架应布置合理、结构牢固,既能满足管道荷载的支撑和膨胀需要,又不会因约束不足而造成管道变形和振动。
第9步(阀门及附件安装):阀门和传动装置的安装位置应尽量集中并便于操作和检修。挡板门安装方向正确(介质流向与挡板标识一致),开关灵活无卡涩。电动挡板门执行机构接线正确,开关位置指示准确,开度指示应校核。
第10步(严密性试验):烟风管道安装结束后,必须将其内部清理干净,并将各孔门封闭,防止二次污染。烟风系统管道支吊架安装调整并验收完毕后,进行风压试验(漏风试验)。用压缩空气加压至试验压力,用肥皂水检查全部焊缝、法兰连接处、人孔门、检查门,无气泡为合格。
|