|
1、热泵热水器: CO2跨临界循环应用的主要领域是热泵热水器,近年来CO2热泵热水器技术发展迅速。与常规的氟里昂热泵热水器相比, CO2热泵热水器能制取90℃的高温热水,而常规的低温型氟里昂热泵热水器的热水温度一般只能达到55℃~65℃;同时CO2热泵的制热性能系数也比常规的氟里昂热泵循环高,可达到4.0以上。但是CO2制冷剂在热泵热水器系统中的压力要比常规的氟里昂系统R410A高很多,因此CO2热泵系统需要专门设计。下表给出了CO2热泵实际系统与氟里昂R410A系统中的主要参数对比情况。从下表可以看出,与R410A制冷剂相比,CO2热泵系统的高压压力达到12MPa,系统在这样的高压下运行,必须考虑系统承受高压的性能、高压保护、压缩机的选择、润滑油的选择等一系列问题。 二氧化碳热泵热水器试验系统示意图: 试验结果表明二氧化碳适合作为热泵热水器制冷工质。以空气作为热源,当供应热水温度为60℃时,二氧化碳热泵热水器的能量消耗比电或燃气热水器降低了75%。 制热系数随蒸发温度变化曲线:与其他热泵一样实际工程中应尽量提高蒸发温度。制热系数随出口水温升高而降低,下图显示了制热系数随热水温度变化情况。制热系数与热水温度变化曲线图: 研究者对二氧化碳热泵热水器现场测试则表明:提供65℃热水,年平均COP为3.53;提供约80℃热水,年平均COP为2.72。试验和实践均表明:二氧化碳热泵热水器适合热水的制取,且为即热方式,具有较高的效率。 2、加热方式: 二氧化碳跨临界与亚临界循环系统,影响COP的最大因素就是冷却器的进口水温度,一般超过25℃时,COP与常规氟利昂热泵相比,就基本没有优势了。所以目前多用于热水加热的二氧化碳热泵,都采用即热方式,其便于控制冷却器进口水温度,才能获取高效运行。 循环加热方式:或者叫既可制热又能制冷的循环二氧化碳热泵系统,目前较少出现,即便出现其效率也较低。二氧化碳循环加热系统主要还是控制冷却器进口水温度(回水温度)的问题,如下图,冷却器进口水温度越高其COP越小,反之越大。与传统冷媒介质一样,越低于临界温度,效率越高。 用于热水供暖循环系统的供水温度与室内末端形式有关,暖气片所需要的供水温度较高,一般60℃以上,而 风机盘管或地暖,要求供水温度一般50℃以下即可。此时的二氧化碳跨临界供暖热泵系统,进入冷却器水温度一般会在40℃左右,此温度如果直接回到冷却器,二氧化碳热泵的制热效率会很低,会低于1.2,甚至更低。 为了降低二氧化碳冷却器的进口水温度,此时可以在进入冷却器之前并联一台传统氟利昂热泵系统(见下图),其蒸发器用于回水温度降温;冷凝器产生的高温水并入供暖出水口。既起到降低冷却器进口水温度,提高二氧化碳热泵COP,又能把产出的热水排入供暖出水口。氟利昂热泵必须采用高温型冷媒,比如采用R134a,该冷媒目前属于环保型介质。 二氧化碳与R134a系统结合供暖空气源热泵。为了CO2介质在膨胀阀之前冷凝为完全液体(不高于25℃),采用多级降温,即冷却器出口由R134a系统的蒸发器吸收部分热能,再由CO2气液分离器中的换热器吸收部分(或采用中间冷凝器也可),使CO2介质进入膨胀阀之前温度将至25℃以下。 由于二氧化碳介质临界点较低(31℃),所以用于供暖循环热水系统中,回水温度往往超过临界温度,二氧化碳介质在经过冷却器后无法冷凝为液体(气液分离器中:完全依靠过冷/过热技术也无法解决)。CO2热泵循环加热系统的关键点就是必须保证节流之前的介质冷凝为饱和液体,所以采用其他传统热泵系统的有利结合,可以达到预期效果。 3、存在的问题 CO2工质在热泵中的应用研究时间不长,而且进步缓慢,目前还存在着许多有待突破和改进的地方: (1)新型高效CO2压缩机的开发与改进(目前依赖进口)。例如,双级滚动活塞压缩机为代表的双级压缩机使结构更紧凑,系统布置更灵活,而且双级压缩会减小压差,减小泄露和机械损失,能够显著地提高系统效率和压缩机的效率,将是未来压缩机发展的一个方向。目前市场以松下转子(小型)与都灵活塞等压缩机为主。 (2)回油问题,CO2介质与润滑油高度融合,导致油分离器工作频繁,造成压差损失。 (3)阀件的研究开发,四通换向阀目前还没有出现,膨胀阀主要依靠进口,其他容器类及配件国内在逐步国产化,换热器已完全国产。 (4)高效跨临界循环热交换器的设计。针对CO2工质的流动和传热特性,设计出高效的CO2热泵热水器换热器,从而提高系统效率。 (5)CO2系统安全性相关的研究需进一步加强。设计时需满足系统各个部件的承压要求,保证高压运行的安全性。 (6)先进控制方式的研究,从而使系统更加可靠、稳定,使用更加方便。 (7)关于CO2热泵的测试标准,各国尚不统一。 (8)CO2热泵的测试标准及设备需要完善。
|