除氧器是锅炉水处理的重要一环,作用是除掉给水里的氧气,防止氧腐蚀。 但很多厂的除氧器,运行得马马虎虎——水温不够、排汽阀没开、出水含氧超标,却没人在意。等管壁被氧腐蚀出坑,才想起来查除氧器。 如果你的除氧器出水含氧超标,先查这4个地方。 适用说明:以下以工作压力1.0~1.6MPa的蒸汽锅炉为例,给水溶解氧应≤0.05mg/L;工作压力≤1.0MPa时,限值为≤0.1mg/L。 为什么除氧这么重要水里的溶解氧是氧腐蚀的元凶。氧在管壁上形成溃疡状腐蚀坑,时间长了管壁减薄漏穿。 除氧的原理很简单:温度越高,氧气在水里的溶解度越低。把水加热到沸腾,氧气就跑出来了。
水温不够,除氧就是白做。 第一查:出水温度够不够除氧器出水温度必须≥104℃。温度不够,除氧效果直接打折。 原因:加热蒸汽量不足、蒸汽压力偏低、或蒸汽压力波动大。 处理:开大加热蒸汽阀,把水温提上去。同时检查蒸汽压力是否稳定在0.02~0.03MPa范围内。水温到了104℃,溶解氧自然降下来。 第二查:排汽阀开没开除氧器顶部有一个排汽阀,作用是排出被分离出来的氧气和二氧化碳。 很多人怕浪费蒸汽,把排汽阀关小甚至关死。结果氧气排不出去,又溶回水里,除氧失效。 处理:排汽阀保持适当开度,让除氧头有持续的微弱排汽(能看到淡淡白汽)。根据运行经验,正常运行时排汽阀开度通常维持在1/3或1/4圈左右。排汽量太小,除氧效果就差;太大,浪费蒸汽且可能出现排汽带水。一般以“微微冒汽”为准。 第三查:进水温度稳不稳除氧器的进水温度如果波动大,也会影响除氧效果。冷水大量进入,除氧头温度骤降,除氧效果变差。 处理:检查进水管路,保持进水稳定。同时检查凝结水温度是否过低、补给水含氧量是否过高。凝结水回收回来的热水,优先供给除氧器,比补冷水效果好得多。 第四查:除氧器内部件是否损坏除氧器内部件损坏是出水含氧超标最常见的原因之一,但很多人只查外部参数,忽略了设备本身。 检查要点: 处理:停炉时打开除氧头检查,发现内部件损坏及时更换。
除氧器不复杂,就四件事:水温到104,排汽微微冒,进水要稳定,内部件常检查。这四件做到,氧腐蚀基本跟你无缘。
|