[“藏经阁”] 异常工况处置不当致2死4伤!安徽昊源阜阳分公司“6·14”管道爆炸事故报告

[复制链接]

查看他的品牌

他的51warm

累计签到:1622 天
连续签到:2 天

1万

主题

1万

帖子

1万

积分

管理员

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

积分
14792

社区居民忠实会员原创达人

QQ
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2026-9-21 11:24:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

9月16日,安徽省阜阳市应急管理局公布《阜阳颍东昊源化工阜阳新材料分公司“6·14”一般管道爆炸事故调查报告》。


01事故概况2026 年6月14日9时32分许,阜阳市颍东区安徽昊源化工集团有限公司阜阳新材料分公司尿素装置主框架CO2放空管道发生爆裂,造成 2 人经抢救无效死亡、4 人受伤,直接经济损失约 435.15 万元。

02事故直接原因
DN150气动调节角阀发生内漏,高压CO2气体通过调节阀持续内漏至常压放空管道节流降温凝华形成干冰,放空管伴热效果不足,干冰逐渐积聚堵塞管道,压力持续上升,温度持续下降,管道受高压低温影响发生脆性爆裂。事故单位对管道振动异常工况风险研判不足,应急处置不当,未按照规定及时通知日常巡检人员停止进入异常装置区域。安全员到达现场后未及时采取措施疏散无关人员,导致人员未及时退守,造成人员伤亡。

03事故报告全文




共同点燃