天然气调压站水浴换热器结构改进

王少杰 1,2夏卫国 1赵原伟 1吕远 1
(1.深圳市燃气集团股份有限公司, 广东 深圳 518000;2.深圳市燃气安全风险管控重点试验室, 广东 深圳 518000 )
摘 要 分析天然气调压站水浴换热器的结构和失效模式,提出使用双管板换热器的改进方法。双管板换热器在壳程增加一块管板,使管程及壳程各自独立密封。提出换热管和管板焊接接头的工艺改进、管板与壳程连接方式的改进、材料的改进、紧固件用垫片的改进。采用双管板换热器可较为有效地避免换热器失效,保障厂站安全运行。关键词 天然气调压站;双管板换热器;水浴换热器
1 概述

2024年,全国城市天然气供气总量1 863.75亿m3,全国城市燃气普及率达到98.64%,管道燃气普及率达到86.00%。天然气调压站用于调节管网压力,调压幅度最高可达4 MPa及以上。由于天然气的节流效应,随压力降低天然气温度降低,可能导致冰堵等问题[1]。因此需要设置换热器提高天然气调压前的温度,使调压后天然气温度达到要求,保证燃气厂站安全运行[2]。常见换热器为水浴换热器,使用锅炉产生的热水作为热源。由于换热器的结构特点,天然气与水仅通过管板及换热管进行隔离。换热管一般使用无缝钢管,性能稳定不易破裂,但换热管、管板的连接部位由于焊接位置特殊,且为集中受力点,易出现失效开裂的情况[3]。换热管、管板的连接部位的开裂将导致天然气通过裂缝进入锅炉房热水循环系统中。锅炉房热水循环系统一般为非封闭系统,设有水箱及排气阀,导致天然气直接泄漏在锅炉房内,引发严重事故,且泄漏过程不易被察觉。本文对换热器的结构特点及改进措施进行讨论。
2 换热器的结构

天然气厂站所用的换热器一般为U形管不锈钢换热器,换热器结构见图1。天然气通过下方管程腔体进入换热管,热水进入壳程,加热换热管使通过的天然气温度升高。天然气一般在调压前进行加热,压力一般为4.0~6.0 MPa。壳程为热水循环系统,运行压力一般不超过0.5 MPa。

图1   换热器结构
管程由下部的封头、筒体、管板及换热管组成,管板与换热管通过焊接加胀接进行连接,起到密封作用,以防止管程侧的天然气进入壳程。换热管和管板的连接接头结构见图2。壳程是由设备上部封头、筒体及管板组成的一个独立腔体,壳程与管程依靠管板及换热管相互隔离,通过换热管进行两种介质的换热。

图2   换热管和管板的连接接头结构
3 失效模式
3.1 应力腐蚀开裂

换热器的腐蚀形式包括蚀孔、均匀腐蚀及应力腐蚀开裂,天然气调压站工况条件下以应力腐蚀开裂为主。换热管和管板焊接接头数量较多,每个接头焊接量较小。接头的焊缝和热影响区存在焊接残余应力及设备的载荷应力,在受到管程含有一定量水蒸气及硫化氢的天然气[4]及壳程含有氯离子的高温水[5]腐蚀下,易在焊缝处造成应力腐蚀开裂。应力腐蚀开裂是腐蚀介质和应力共同作用的结果,最典型的就是湿硫化氢应力腐蚀开裂。应力腐蚀形成的开裂一般以点蚀坑为起点,在点蚀坑的尖端迅速以人字形裂纹形式向金属内部扩展,形成贯穿式的裂纹。
3.2 振动疲劳开裂
换热器的壳体和管板在使用过程中承受较大的温差应力及压力载荷,这些应力及载荷在管束与管板的连接处受到约束,形成局部应力集中。在受到壳程流体的诱导振动,包括旋涡分离、湍流抖振、流体的弹性激振及声共鸣等振动的作用时,可能在连接较薄弱的部位发生断裂破坏或疲劳开裂。这些薄弱部位大多出现在生产制造过程中,包括焊接隐性缺陷部位(如气孔、未焊透、裂纹),或胀接过程中造成管壁变形及减薄而形成的缺陷部位,以及胀接过程中使换热管原有微小缺陷在胀接过程中放大形成的缺陷部位[6]。这些缺陷部位存在于诸多接头焊缝内,一般很难全部检测出来,是换热器质量控制的难点,也是形成物理失效开裂的根源。
4 换热器结构改进
在壳程增加一块管板,使管程及壳程各自独立密封,不再共用同一块管板,可以有效解决此类问题,此类型设备一般称为双管板换热器[7]。双管板换热器结构见图3。

图3   双管板换热器结构
双管板换热器由2块管板组成,分为内管板及外管板,外管板与普通换热器的结构形式一致,与换热管通过焊接加胀接连接;内管板为新增加的管板,与换热管通过胀接连接[8]。2块管板分别与管程及壳程进行单独连接密封,管板间的空隙为设备外界环境。在外管板焊缝发生失效时,天然气只能穿过外管板泄漏到两块管板之间的外界环境中,不会进入热水循环系统中,内管板失效亦是如此,互不影响,起到相互隔离的作用。

5 双管板换热器的胀接工艺
双管板换热器提高了设备的安全性[9],但是内管板只能通过胀接形式进行连接,胀接的质量将直接决定设备的质量,并且内管板一旦胀接失败可能报废整块管板,因此生产工艺相对复杂,设备制造难度较大[10]。
5.1 双管板换热器胀接工艺
管板胀接分为开槽强度胀及贴胀,一般情况下外管板使用贴胀并在管端焊接,保证焊接强度即可满足设计要求,与普通换热器相同,结构见图2。内管板由于位置特点无法焊接,因此一般采用开槽强度胀,开槽强度胀接头结构见图4。由于双管板之间有一定距离,胀管器的设计要充分考虑其强度、刚性及制造可行性,并应通过模拟试验验证其强度及密封性。


图4   开槽强度胀接头结构
5.2 胀接模拟试验

设备商在制造双管板设备前应进行内管板胀接模拟试验,以验证胀接工艺的可靠性。内管板胀接模拟试验装置见图5。根据换热管和管板孔尺寸以及胀接区域大小设计胀管器,按照胀接工艺进行胀接。胀接率计算式为[11]:


图5   内管板胀接模拟试验装置

6 其他工艺的改进

6.1 换热管和管板焊接接头的工艺改进

换热管和管板焊接接头一般使用手工氩弧焊或半自动氩弧焊[12]进行焊接,考虑到手工氩弧焊存在焊接速度不均匀、焊口受热不均匀等问题,易出现焊接应力分布不均导致的应力集中。因此建议使用半自动氩弧焊进行焊接。半自动氩弧焊焊机技术较为成熟,在进行参数设置后可自动进行圆周焊接,并且具有焊丝较细、热输出较低等优势,对管板及换热管的热影响相对较小。由于自动氩弧焊焊机焊枪的局限性,在进行根部打底焊时不易焊透,因此宜采用手工氩弧焊打底后使用半自动氩弧焊焊机进行填充焊接。

6.2 管板与壳程连接方式的改进

双管板换热器换热管的一部分裸露在外。考虑到设备的整体性及对换热管的保护,可在双管板之间增加一节筒节,用于保护裸露的换热管,尤其作为立式容器使用时可对内管板形成刚性支持。增加的筒节不与管程、壳程相连通,不承受介质压力,只承受设备的机械载荷并收集因失效而泄漏出的管、壳程介质,为非受压元件。在该筒节上开孔设置放散管,连接至厂站放散塔,将泄漏的天然气通过放散塔排出。 内外管板之间的筒节及放散管见图6。

图6   内外管板之间的筒节及放散管

6.3 材料的改进

一般情况下天然气含有微量的硫化物及水蒸气,这些物质在高速经过换热管时易在管板聚集,受管束连接应力影响会对不锈钢造成应力腐蚀。因此管程材质宜选用含钼的S31603不锈钢,可提高管程耐点蚀能力,降低应力腐蚀发生的概率[13]。对于壳程的筒体及封头,则可采用常规压力容器用碳钢材质。

6.4 紧固件用垫片的改进

连接设备法兰及管板的螺栓螺母一般材质为低合金钢,在使用一段时间后易生锈。由于紧固件直接与不锈钢法兰接触,锈蚀易破坏不锈钢表面防腐层形成间隙腐蚀,还可能进一步产生点蚀坑诱发应力腐蚀开裂。解决此类隐患,可在法兰与紧固件间增加不锈钢垫片,使腐蚀仅发生在垫片上,以保护不锈钢法兰,同时相对于更换不锈钢紧固件,更为经济。

7 结束语
采用双管板换热器可较为有效地避免换热器失效,保障厂站安全运行。
1. 杨罗. 天然气场站加热工程设计[J]. 上海煤气,2016(6):8-10.
2. 刘芸,张中民. 浅析天然气场站运行过程的安全管理[J]. 石油工业技术监督,2016(11):35-37.
3. 马万顺. 换热器管束使用中存在问题的探讨[J]. 石油化工设备技术,2004(4):8-10.
4. 刘春雷,栾江峰. 管壳式换热器常见失效形式浅析及对策探讨[J]. 化工装备技术,2008(3):38-40.
5. 陆辉,杜东海,陈凯,等. 高温水中氯离子对316L不锈钢应力腐蚀裂纹扩展速率的影响[J]. 原子能科学技术,2015(10):1849-1854.
6. 王晓辉,韩君. 管子-管板液压胀接管内缺陷的产生机理及防止[J]. 压力容器,2014(11):67-73.
7. 涂俊宏,于东兴. 双管板换热器设计及制造[J]. 化工设备与管道,2001(2):34-36.
8. 刘军. 双管板换热器和单管板换热器的比较[J]. 炼油技术与工程,2004(1):24-25.
9. 蔡莲莲. 双管板换热器的设计、制造及应用[J]. 机械,2009(11):53-55.
10. 汤伟,尹侠. 双管板换热器内管板液压胀接压力的探讨[J]. 压力容器,2011(2):22-27.
11. 于辉,安相清. 双管板换热器强度胀接技术[J]. 压力容器,2003(8):50-52.
12. 王天先,徐红,雷万庆. 高压换热器管子-管板自动脉冲钨极氩弧焊[J]. 石油化工设备,2007(4):66-69.
13. 卢志明,何正炎,高增梁. 316L不锈钢应力腐蚀敏感性指数计算与回归分析[J]. 浙江工业大学学报,2007(2):198-200,236.

Structural Improvement of WaterBath Heat Exchangers at Natural Gas Pressure Regulating Stations
WANG Shaojie 1,2XIA Weiguo 1ZHAO Yuanwei 1L Yuan 1
Abstract The structure and failure modes of the waterbath heat exchangers in natural gas pressure regulation stations are analyzed, and improved methods using double tubesheet heat exchangers are proposed. An additional tubesheet is arranged on the shell side of the double tubesheet heat exchanger to realize independent sealing for the tube side and shell side respectively. The improvement of welding joint between heat exchange tube and tubesheet, the improvement of connection mode between tubesheet and shell side, the improvement of materials and the improvement of gasket for fasteners are put forward. The application of double tubesheet heat exchangers can effectively prevent heat exchanger failures and ensure the safe operation of gas stations.Keywords natural gas pressure regulating station;double tubesheet heat exchanger;waterbath heat exchanger
引用本文: 王少杰,夏卫国,赵原伟,等. 天然气调压站水浴换热器结构改进[J]. 煤气与热力,2026,46(9):54-57.
第一作者:王少杰,男,工程师,本科,从事压力容器及天然气工艺设备选型等研究工作。
基金信息: 国家重点研发计划项目“城市燃气在役调压装置NQI关键技术集成应用示范”(2024YFF0619600);深圳市科技计划(ZDSYS20230626091400001)
中图分类号: TU996.6
文章编号:1000-4416(2026)09-0054-04
文献标识码: B
责任编辑:李欣雨  




共同点燃
此贴被TA们浏览了2次
燃烧器网小编

欢迎投稿联系,温暖您的温暖~

中国燃烧器网品牌中心


 

文章内容转载于网络(注明出处)
如有侵犯版权请告知,我们将及时删除! 
如果您有更多的行业资讯和企业新闻,
欢迎与燃烧器网编辑部取得联系:
燃烧器网编辑部:
联系电话:0510-6856 6535/6536/6539
直线电话:139-1248-0569(微信同号)
投稿邮箱:web@warmwell.com.cn


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条

快速回复 返回顶部 返回列表