大型集中供热系统一级管网阀门开度优化研究
韩宝成1,蔡晨钰2,曹哲3,李天翔3,徐晗1,白博峰2
(1.西安交通大学 建筑环境与能源应用工程系, 陕西  西安  710049;2.西安交通大学 动力工程多相流国家重点实验室,  陕西  西安  710049;3.西安市热力集团有限责任公司,  陕西  西安  710016)
摘要:基于图论的热网拓扑结构模型、热网水力-热力特性仿真模型,以一级管网实际水力失调度与理想水力失调度差的绝对值最小为目标,建立一级管网阀门开度优化模型。针对大型集中供热系统一级管网阀门数量过多导致的高维优化难题,结合热网拓扑结构,选取具有调控共性的热力站前阀以及调节作用显著的支干线阀作为优化对象,实现优化变量降维处理。以西安某大型集中供热系统一级管网为例,对优化模型的优化效果进行评价分析。优化后,供热系统水力失调、热力失调现象得到明显改善,管网近端、中端、远端热力站的水力工况均得到改善。
关键词:大型集中供热系统;一级管网;阀门开度;优化
参考文献示例:
韩宝成,蔡晨钰,曹哲,等. 大型集中供热系统一级管网阀门开度优化研究[J]. 煤气与热力,2025,45(9):13-19.


1 概述

随着供热需求快速增长,我国城市集中供热面积在2020年达到了98.82×108 m2,相较2010年增长了126.81%[1]。整体而言,我国集中供热系统单位面积供热量呈下降趋势,但节能仍有巨大空间。

通过合理调控实现按需供热是供热系统提高能效、节能减排的有效途径。现有文献多集中于热源和管网调控。在热源调控方面,通常为多热源间热量分配[2-8]、基于室外温度依据气候补偿器[9]或负荷预测模型[10-12]调节一级侧供水温度。在管网调控方面,通常通过调节管网循环泵频率实现一级侧流量调控[12-14]。

上述研究一定程度上是为了提高热源总供热量与一级管网总热负荷的匹配程度,未考虑热网内热用户之间的热需求差异。实际中,为保障热网中所有热用户(尤其是远端热用户)热需求,往往导致近端热用户过热,在热用户热舒适性变差的同时也造成了能源浪费[15-16]。也有相关研究聚焦于热网中各热用户的热量供需匹配,文献[17-18]对一级管网中单个热力站站前阀的开度控制进行了研究,主要技术路径是通过研究二级管网供水温度和室内温度的关系来确定二级管网供水温度曲线,然后通过调节热力站站前阀开度改变一级侧流量来控制二级侧供水温度。值得注意的是,大型集中供热系统一级管网中各管段间的流量相互耦合,针对一级管网单个热力站站前阀开度控制进行研究忽略了对其他热力站一级侧流量的影响,因此,热力站站前阀开度控制研究需要考虑热网中所有管段流量变化,即对一级管网中所有热力站站前阀开度进行调控优化。文献[19-20]对一级管网主干管部分截断阀进行了调控研究,利用截断阀将大型管网拆分为多个小型管网,之后对小型管网进行调控优化。文献[21]针对一级管网所有热力站站前阀的阀门开度组合进行了优化研究,但未考虑一级管网支干线阀的影响。

由此可见,目前一级管网阀门开度控制研究中尚未全面考虑一级管网所有阀门的影响。更重要的是,大型集中供热系统一级管网所有阀门开度优化是典型的高维优化问题,以遗传算法为代表的广泛应用于供热领域的全局优化算法无法针对此类高维优化问题寻找到最优解。因此,急需发展一种适用于大型集中供热系统的一级管网阀门开度优化模型,实现各热用户热量的供需匹配。

本文基于图论的热网拓扑结构模型、热网水力-热力特性仿真模型,以一级管网实际水力失调度与理想水力失调度差的绝对值最小为目标,建立一级管网阀门开度优化模型(简称优化模型)。针对大型集中供热系统一级管网阀门数量过多导致的高维优化难题,结合热网拓扑结构,选取具有调控共性的热力站站前阀以及调节作用显著的支干线阀作为优化对象,实现优化变量降维处理。以西安某大型集中供热系统一级管网为例,对优化模型的优化效果进行评价分析。

2 一级管网阀门开度优化模型
2.1 基于图论的热网拓扑结构模型

为将复杂热网的拓扑结构用数学方式进行表示,引入图论方法[22]。将有确定流动方向的图称为有向图,假设有向图内含有N+1个节点、M个管段,为描述其关系,对管网建立关联矩阵Ac=(aij)N×M。关联矩阵Ac可描述复杂供热管网的拓扑结构,元素aij定义为:

在有向图中,若有回路,可以给回路标定一个基本方向,按照此方向看回路中的管段,若与标定方向相同则为顺向,不同则为逆向。对含有S个回路、M个管段的有向图,对管网建立基本回路矩阵C=(cij)S×M,元素cij定义为:

2.2 水力-热力特性仿真模型

① 水力特性仿真模型

在流体网络中,不考虑管子泄漏,以节点为参考对象,流入该节点的质量流量总和等于流出该节点的质量流量总和,即可列出方程:

由基尔霍夫电压定律可类比得到,任意时刻,对于任意一个回路,沿回路方向,各管段压力降的总和为零。由于热网的管段中可能包含水泵,因此在流体网络中还应考虑水泵提供的压头。把该方程用独立回路矩阵表示:

流体阻力主要由3部分组成:沿程阻力、局部阻力、热力站压力降。

沿程阻力是流体粘性耗散导致的能量损失,可由达西公式表示为:

管段摩擦阻力系数具体计算方法见文献[23]。

局部阻力Δpm的计算式为:

热力站压力降Δps的计算式为:

② 热力特性仿真模型

热源输入管网的热量等于热力站输出热量与管道热损失之和,热力站输出的热量用于满足用户热负荷需求。用户热负荷基于供热系统实测运行数据结合机器学习方法进行预测,具体模型和算法见文献[24]。

③ 数值求解方法

采用SIMPLE算法求解管网水力特性方程,边界条件为管网入口主干管流量、压力,每次迭代过程中对管网压力分布和流量分布进行修正,相邻2次迭代之间各管段及各节点流量达到稳定后停止迭代,具体计算过程见文献[25]。

热力特性仿真模型的边界条件为热源供水温度及热力站输出热量。先基于热源供水温度及管道热损失模型求解供水管网热损失及温度分布。然后根据各热力站输出热量,得到热力站供回水温度。最后结合管道热损失模型求解回水管网热损失及温度分布。

2.3 一级管网阀门开度优化模型

构建一级管网阀门开度优化模型的具体思路为:①按照与热源的距离将管网分为前端、中端、末端。②对管网前端、中端、末端的热力站站前阀进行进一步区域划分,位置相邻且建筑建造年代相近的热力站可认为具有相似的单位面积热负荷特性,同时考虑到相邻热力站一级侧入口温度相近,因此认为这些相邻热力站站前阀具有调控共性,并划分为一个区域。每个区域内所有热力站站前阀视为1个优化变量。③对支干线阀进行筛选,根据支干线阀历史调控记录,将支干线阀分为普通阀门(无历史调控记录)及调控阀门(以往供暖期进行过调控),并仅将调控阀门作为优化对象。

按照上述思路,可有效减少阀门开度优化过程中涉及的优化变量,然后结合遗传算法,构建优化变量降维处理的一级管网阀门开度优化模型。

优化模型以一级管网实际水力失调度与理想水力失调度(为1)差的绝对值最小为目标函数。一级管网实际水力失调度Xk的计算式为:

为便于指导实际运行中的阀门调节,降低调节难度,模型中将供暖期分为初寒期、严寒期、末寒期,且在每个供暖时期初期对各区域热力站站前阀、支干线阀仅进行1次优化。本文设定:初寒期为11月15日至12月24日,严寒期为12月25至次年2月2日,末寒期为2月3日至3月15日。

约束条件为:

管网不同位置阀门阻抗的最小值、最大值分别为:管网前端200、2 000 Pa·h2/m6,管网中端0、500 Pa·h2/m6,管网末端0、100 Pa·h2/m6。

根据目标函数及约束条件构造阀门开度优化数学模型,选取遗传算法[26]作为优化算法,构建优化计算模型。

3 结果与讨论

以西安某大型集中供热系统一级管网为研究对象,总供热面积为1 338.24×104 m2,162座热力站,热力站站前阀162个、支干线阀168个。对共性热力站进行划分,管网前端划分为7个区域,管网中端划分为6个区域,管网末端划分为7个区域。筛选出支干线调控阀门20个。

3.1 优化模型性能

对比优化模型与传统方法(未采取优化变量降维处理的遗传算法方法)的寻优效果。以初寒期为例,传统方法迭代速度慢且难以找到最优的阀门阻抗组合,优化模型迭代速度更快且可以找到最优阀门阻抗组合。因此,优化模型的寻优效率更高,寻优效果更好。

3.2 优化结果

基于集中供热系统2020—2021年供暖期的逐时运行数据及历史调控手段,对优化效果进行评价分析。在162座热力站中选取99座热力站(距热源由近至远进行编号)的水力失调度、热力失调度进行分析。

2020年11月23日9:00优化前后热力站水力失调度、热力失调度分别见图1、2。由图1可知,优化前热力站水力失调度最小值为0.54,最大值为1.98,仅有14.14%的热力站水力失调度处于0.8~1.2。优化后热力站水力失调度最小值升至0.85,最大值降至1.32,水力失调度处于0.8~1.2的热力站比例提升至96.97%。由此可见,优化后供热系统水力失调现象得到明显改善。

图1    2020年11月23日9:00优化前后热力站水力失调度
图2    2020年11月23日9:00优化前后热力站热力失调度

由图2可知,优化前热力站热力失调度最小值为0.47,最大值接近2.59,仅有9.09%的热力站热力失调度处于0.8~1.2。优化后热力站热力失调度最小值升至0.73,最大值降至1.53,热力失调度处于0.8~1.2的热力站比例提升至43.43%。由此可见,优化后供热系统热力失调现象得到明显改善。

2020年11月23日9:00优化前后热力站水力失调度分布见图3。图中黄色五角星为热源位置。由图3可知,优化前管网末端热力站水力失调度较低,最大水力失调度出现在管网中端。优化后,管网末端热力站水力失调度有明显改善,管网最大水力失调度虽然仍出现在管网中端,但比优化前有显著降低。

图3    2020年11月23日9:00优化前后热力站水力失调度分布(软件截图)

2020年11月23日9:00优化前后热力站热力失调度分布见图4。由图4可知,优化前管网末端热力站热力失调度普遍偏低。最大热力失调度位置与最大水力失调度位置相似,均在管网中端。管网前端热力站热力失调度波动幅度比较大。优化后管网末端热力站热力失调度整体提高。最大热力失调度位置未改变,但数值明显下降。管网前端热力站热力失调度波动幅度明显减小。

图4    2020年11月23日9:00优化前后热力站热力失调度分布(软件截图)

在管网近端、中端、远端分别选择1座热力站,编号分别为3、25、98(见图4a)。供暖期优化前后3个位置热力站水力失调度分别见图5~7。

图5    供暖期优化前后管网近端热力站水力失调度
图6    供暖期优化前后管网中端热力站水力失调度
图7    供暖期优化前后管网远端热力站水力失调度

由图5~7可知,优化后管网近端、中端、远端热力站的水力工况均得到改善。

4 结论

优化后,供热系统水力失调、热力失调现象得到明显改善,管网近端、中端、远端热力站的水力工况均得到改善。

参考文献:
[ 1 ] 中华人民共和国国家统计局.  中国统计年鉴[M].  北京:中国统计出版社,2021:25-27.
[ 2 ] SHIN M S,RHEE K N,JUNG G J.  Optimal Heating Start and Stop Control Based on the Inferred Occupancy Schedule in a Household with Radiant Floor Heating System[J].  Energy and Buildings,2020,209:109737-1-15.
[ 3 ] WANG Y,CHEN G,YAN B,et al.  A Coupling Energy System of 10 Clean-Energy Heating Systems:a Case Study in Shandong Province in China[J].  International Journal of Green Energy,2021,18:1323-1338.
[ 4 ] LENNERMO G,LAUENBURG P,WERNER S.  Control of Decentralised Solar District Heating[J].  Solar Energy,2019,179:307-315.
[ 5 ] WEN L,TIAN Z,NIU J D,et al.  Comparison and Selection of Operation Optimization Mode of Multi-Energy and Multi-level District Heating System:Case Study of a District Heating System in Xiong’an[J].  Journal of Cleaner Production,2021,279:123620-1-15.
[ 6 ] LIN X,LIU S,LU S,et al.  A Study on Operation Control of Urban Centralized Heating System Based on Cyber-physical Systems[J].  Energy,2020,191:116569-1-14.
[ 7 ] VERRILLI F,SRINIVASAN S,GAMBINO G,et al.  Model Predictive Control-based Optimal Operations of District Heating System with Thermal Energy Storage and Flexible Loads[J].  IEEE Transactions on Automation Science and Engineering,2016(2):547-557.
[ 8 ] ZHONG W,CHEN J,ZHOU Y,et al.  Investigation of Optimized Network Splitting of Large-Scale Urban Centralized Heating System Operation[J].  Energy Reports,2020(6):467-477.
[ 9 ] 乔家慧,狄育慧,张丹丹.  气候补偿器在供暖方面的应用[J].  区域供热,2017(1):54-57.
[10] AOUN N,BAVIERE R,VALLEE M,et al.  Modelling and Flexible Predictive Control of Buildings Space-Heating Demand in District Heating Systems[J].  Energy,2019,188:116042-1-17.
[11] ZIMMERMAN N,KYPRIANIDIS K,LINDBERG C F.  Achieving Lower District Heating Network Temperatures Using Feed-Forward MPC[J].  Materials,2019,12:2465-1-19.
[12] SALETTI C,GAMBAROTTA A,MORINI M.  Development,Analysis and Application of a Predictive Controller to a Small-scale District Heating System[J].  Applied Thermal Engineering,2020,165:114558-1-16.
[13] JIE P,ZHU N,LI D.  Operation Optimization of Existing District Heating Systems[J].  Applied Thermal Engineering,2015,78:278-288.
[14] GOLDBERG D,KUO C.  Genetic Algorithms in Pipeline Optimization[J].  Journal of Computing in Civil Engineering,1985(2):128-141.
[15] PARK T C,KIM U S,KIM L H,et al.  Heat Consumption Forecasting Using Partial Least Squares,Artificial Neural Network and Support Vector Regression Techniques in District Heating Systems[J].  Korean Journal of Chemical Engineering,2010,27:1063-1071.
[16] YUAN J,ZHOU Z,HUANG K,et al.  Analysis and Evaluation of the Operation Data for Achieving an On-Demand Heating Consumption Prediction Model of District Heating Substation[J].  Energy,2021,214:118872-1-12.
[17] LI Z,LUO Z,ZHANG N,et al.  Investigation of Predictive Regulation Strategy of Secondary Loop in District Heating Systems[J].  Sustainability,2023(4):3524-1-15.
[18] LIU L B,FU L,JIANG Y.  An On-off Regulation Method by Predicting the Valve On-time Ratio in District Heating System[J].  Building Simulation,2015,8:665-672.
[19] 蒋志坚,孟金雷,赵旭东,等.  基于仿真模型的智慧蒸汽供热系统优化调度研究与应用[J].  区域供热,2018(4):83-87,118.
[20] 方筝,张晓松,李繁蕾,等.  多热源联网运行集中热网水力工况分析案例[J].  区域供热,2016(2):65-69,76.
[21] 赵琼.  智慧城市供热系统建模仿真与运行优化控制(博士学位论文)[D].  杭州:浙江大学,2018:59-74.
[22] GUELPA E,TORO C,SCIACOVELLI A,et al.  Optimal Operation of Large District Heating Networks Through Fast Fluid-Dynamic Simulation[J].  Energy,2016,102:586-595.
[23] 陆耀庆.  实用供热空调设计手册[M].  2版.  北京:中国建筑工业出版社,2008:43-52.
[24] 韩宝成,张璐,董梅,等.  大型集中供热系统全网热用户供热负荷预测研究[J].  区域供热,2023(6):135-146.
[25] GUELPA E,SCIACOVELLI A,VERDA V.  Thermo-fluid Dynamic Model of Large District Heating Networks for the Analysis of Primary Energy Savings[J].  Energy,2019,184:34-44.
[26] MACKLE G,SAVIC D,WALTERS G.  Application of Genetic Algorithms to Pump Scheduling for Water Supply[C]// IET.  First International Conference on Genetic Algorithms in Engineering Systems: Innovations and Applications.  Sheffield:IET,1995:12-14.
(本文责任编辑:贺明健)

共同点燃
此贴被TA们浏览了4次
燃烧器网小编

欢迎投稿联系,温暖您的温暖~

中国燃烧器网品牌中心


 

文章内容转载于网络(注明出处)
如有侵犯版权请告知,我们将及时删除! 
如果您有更多的行业资讯和企业新闻,
欢迎与燃烧器网编辑部取得联系:
燃烧器网编辑部:
联系电话:0510-6856 6535/6536/6539
直线电话:139-1248-0569(微信同号)
投稿邮箱:web@warmwell.com.cn


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条

快速回复 返回顶部 返回列表