炉管家 · 番外篇 年省540万、1.64年回本:烟气余热回收这笔账怎么算 数据来源:李凯,章平衡,龚俊,等.热电联产电厂烟气余热回收系统改造实践与分析 燃煤锅炉的热效率可以做到90%~94%,但仍有4%~8%的燃料热随排烟流失;对热电联产电厂来说,大量对外供汽让用水与补水加热的负担比凝汽机组更重。排烟里的热量和水分,能不能一起收回来? 新嘉爱斯热电在一台220 t/h循环流化床锅炉上完成了整套改造,并公布了额定负荷下的运行数据与完整经济账。这套系统已经投运,数字都是实际跑出来的。 本篇你能得到什么:① 一套2级式换热器的布置方案与系统流程;② 低温省煤器与冷凝器的运行参数对照,以及传热系数相差3.7倍的原因;③ 从节煤、节水到投资回收期的完整效益账单。 全篇框架一览 01. 排烟里跑掉的不只是热,还有水 锅炉效率再高,也拦不住排烟带走的热量。烟气余热约占燃料热的4%~8%,是锅炉机组热损失的大头;深挖这部分余热,锅炉热效率还能再抬一截。而更隐蔽的一笔账在水上——燃煤电站烟气中水蒸气的体积比占4%~13%,水蒸气冷凝释放潜热的同时,会产出大量可回收的冷凝水,直接缓解电站用水压力。 围绕"换热器装在哪",行业内已经试过多个位置:除尘器前、湿法脱硫(WFGD)之前、WFGD之后,以及脱硫塔前后各装一级的2级式布置。已有研究表明,2级式方案把换热器分别放在脱硫塔前部和后部,余热与水分回收能力更强——对1000 MW燃煤锅炉的理论测算可节煤4.11 g/kWh、节水95 t/h,年净收益达1亿元以上。 但2级式有个绕不开的痛点:第2级换热器布置在WFGD之后,烟气冷凝会使SO3溶解于液滴,对换热器造成低温酸腐蚀。低成本、强换热、耐防腐的换热器,正是冲着这个问题来的。 对热电联产机组,回收的余热还有更合适的去处:直接用于加热给水补水——这正是这篇改造实践与常规余热回收经验不一样的地方。
02. 改造方案:两级换热器装在哪、水怎么走 改造对象是一台220 t/h循环流化床燃煤锅炉。两级换热器按"一前一后"卡位:第1级·低温省煤器装在静电除尘器之后、脱硫吸收塔之前,负责第一段降温;第2级·冷凝器装在湿式静电除尘器之后,负责把烟气温度压到水露点以下,让水分凝出来。 水路是逆程串联:除盐水先流经末端的冷凝器升温,再送至低温省煤器二次升温,最后经母管进入除氧器——烟气余热替锅炉省下了加热除盐水的能耗。 图1 烟气余热回收系统 三个工程细节值得留意: · 疏水设计:低温省煤器底部(靠静电除尘器侧)设隔水挡板,防止凝结液流入引 风机,并设疏水口引流至地沟;靠吸收塔侧采用膨胀节疏水,回流至吸收塔。 · 防腐:低温省煤器管壁温度低于酸露点 ,采用氟塑料熔融覆膜技术保护换热管。 · 吹灰:硫酸冷凝液与硫酸氢氨黏性强,易造成黏结性积灰,采用乙炔声波冲击吹灰定期清理,缓解传热恶化和阻力上升。 冷凝器一侧的收益是水:凝结水经疏水泵进入冷凝水箱后送至冷却塔回收利用;烟气含水量下降后水露点随之降低,排入大气时不易形成水雾,还能减轻"冒白烟"。
03. 额定负荷下,系统跑出了哪些参数? 调试完成后系统已投入正常使用。锅炉额定负荷下的全套运行参数:134.2 t/h除盐水在两级换热器里走完"28.2 ℃ → 50.7 ℃ → 80.0 ℃"的升温线;烟气则从129.6 ℃被一路压到51.8 ℃,含水量从16.6%降到13.2%。 运行参数 | 数值 | 入口除盐水流量/(t·h-1) | 134.2 | 入口除盐水温度/℃ | 28.2 | 冷凝器出口水温/℃ | 50.7 | 低温省煤器出口水温/℃ | 80.0 | 低温省煤器入口烟气温度/℃ | 129.6 | 吸收塔入口烟气温度/℃ | 98.4 | 冷凝器入口烟气温度/℃ | 55.6 | 冷凝器出口烟气温度/℃ | 51.8 | 冷凝器入口烟气含水量/% | 16.6 | 冷凝器出口烟气含水量/% | 13.2 | 低温省煤器阻力/Pa | 245.6 | 冷凝器阻力/Pa | 117.5 | 低温省煤器热面积/m2 | 2 000 | 冷凝器换热面积/m2 | 1 700 |
结论/看点:两级换热器合计给烟气降温约78 ℃,同时把除盐水从28.2 ℃加热到80.0 ℃ 表1 烟气余热回收系统运行参数 两条运行红线:为保障除氧器正常工作,低温省煤器出口水温须保持在75~85 ℃;为维系脱硫系统水平衡与反应速率,吸收塔入口烟气温度须保持在90 ℃以上。
04. 传热系数为什么相差3.7倍? 两级换热器用的是同一 钢,换热能力却差了3.7倍——差别不在材料,而在换热机理:一个只换显热,一个靠相变冷凝。 定义|低温省煤器:显热换热为主 低温省煤器入口水温50.7 ℃、出口80.0 ℃,管壁温度始终接近或超过烟气水露点,水蒸气冷凝的发生空间很小;又因SO2体积分数低、潜热释放量小,热量回收以烟气显热换热为主。 式(1):换热量=冷却水流量×比热容×温升 式(2):进出口烟温与水温确定对数平均温差 式(3):换热量除以温差与面积,得到传热系数 按运行数据计算:低温省煤器换热量4587.4 kW,约占系统热回收量的57%;但传热系数只有47.2 W/(m2·K)——它能收这么多热,靠的是较大的换热温差,而不是换热强度。 图2 低温省煤器安装现场 | 出处:《热电联产电厂烟气余热回收系统改造实践与分析》p535 定义|冷凝器:含不凝性气体的蒸汽冷凝 冷凝器入口烟气含水量16.6%,按水露点公式计算,此时烟气水露点为56.3 ℃,低于冷凝器出口冷却水温——冷凝器始终处于水露点之下发生冷凝换热。 式(4):由水露点对应的饱和水蒸气分压力求露点温度 冷凝时,主流烟气温度与水蒸气分压力逐渐降低形成气膜层;冷凝的水蒸气附着于管壁形成液膜层——这就是含不凝性气体蒸汽冷凝的双膜理论,其中气膜层是换热热阻的主要来源。烟气向冷却水的传热因此包含两部分:冷凝水蒸气潜热+烟气显热。 图3 烟气冷凝过程示意 式(5):冷凝器换热量同样由水温升计算 式(6):冷凝器侧的对数平均温差 式(7):冷凝器传热系数 结果:冷凝器换热量3522.7 kW,约占43%;传热系数达174.1 W/(m2·K),是低温省煤器的约3.7倍。按水箱液位估算,冷凝器对烟气的水分回收量为4.5 t/h。 项目 | 低温省煤器 | 冷凝器 | 烟气温度/℃ | 129.6→98.4 | 55.6→51.8 | 水温/℃ | 50.7→80.0 | 28.2→50.7 | 换热量/kW | 4587.4(57%) | 3522.7(43%) | 传热系数/W·(m2·K)-1 | 47.2 | 174.1 | 换热面积/m2 | 2 000 | 1 700 | 烟气阻力/Pa | 245.6 | 117.5 | 换热机理 | 烟气显热对流 | 蒸汽冷凝(含不凝气) |
结论/看点:收热量靠温差,换热强度靠相变——冷凝换热天然强于单相对流 这对实际运行意味着:想让余热回收"既收热又收水",关键不是把换热面积堆大,而是把换热器推进到水露点以下的冷凝区——前提是材料扛得住腐蚀。
05. 省下的不止煤,还有脱硫用水 烟气经低温省煤器换热后,流经吸收塔入口时温度为98.4 ℃,比未安装低温省煤器时下降约31.2 K。烟温低了,被蒸发带走带入烟气的石灰浆液水量随之减少。 运行数据:脱硫系统用水量从16.28 t/h降至11.08 t/h,节水量5.20 t/h——脱硫用水量减少约32%。 这部分节水没有额外投资,是低温省煤器降温带来的"副产品",对用水紧张的热电联产电厂尤其值钱。
06. 1.64年回本的账,一步一步算 系统每小时回收热量8110.1 kW,折算标煤1.4 t/h;按年运行7000 h计,每年节省标煤9800 t。目前每吨燃煤采购价600元,每年节约588.0万元。 式(8):系统总换热量仍由水温升计算 式(9):总换热量除以燃煤收到基低位发热量(取20900 kJ/kg) 式(10):折算节煤量×年运行小时数=年节煤量 式(11):年节煤量×当前煤价=年节煤收益 水的账:凝结液4.5 t/h+脱硫节水5.2 t/h,合计9.7 t/h,年节水量67900 t;按工业水处理成本0.37元/t计,每年节约2.5万元。 式(12):凝结液流量与脱硫节水量之和,乘以水价与年运行小时数 代价也要算:系统使烟气阻力增加约363.1 Pa(低温省煤器+冷凝器+除雾器),风机负荷随之增加约31.8 kW;为配合系统设计冷却水量,投用了6#离心泵(功率160 kW)。这些能耗产生的费用约49.6万元/a。 式(13):风机流量、阻力与效率(取0.7)确定额外功率,再叠加离心泵功率 式(14):额外功率×成本电价(取0.3695元/kWh)×年运行小时数 投资侧:设备费865.0万元(低温省煤器450.0万+冷凝器400.0万+离心泵15.0万)、安装费14.0万元、仪表费7.0万元,合计886.0万元。 项目 | 细分项 | 数值 | 投资成本 | 设备费/万元 | 865.0 | 投资成本 | 安装费/万元 | 14.0 | 投资成本 | 仪表费/万元 | 7.0 | 运行维护费 | 送风机与离心泵/(万元·a-1) | 49.6 | 节能节水 | 节煤/(t·a-1) | 9 800 | 节能节水 | 节水/(t·a-1) | 67 900 | 收益 | 节能收益/(万元·a-1) | 588.0 | 收益 | 节水收益/(万元·a-1) | 2.5 | 收益 | 净收益/(万元·a-1) | 540.9 |
结论/看点:588.0+2.549.6=540.9,每一项都对得上 表2 烟气余热回收系统的节能与效益评估 回收期:投资886.0万元 ÷ 年净收益540.9万元 ≈ 1.64 a收回成本,随后每年净收益540.9万元。
07. 五条结论,一次收好 1. 冷凝器传热系数174.1 W/(m2·K),约为低温省煤器的3.7倍——冷凝换热强度高于烟气对流换热。 2. 低温省煤器与冷凝器换热量分别占系统热回收量的57%和43%——低温省煤器靠较高换热温差占据更高热回收份额。 3. 烟气余热被回收利用,年节煤量达标煤9800 t,节能效果显著。 4. 回收烟气水分的同时减少脱硫系统用水,年节水量可达67900 t,缓解电厂用水问题。 5. 投资成本可在1.64 a内收回,随后实现年净收益540.9万元。 聊聊你的现场:你们厂的排烟温度现在能压到多少?余热回收或"消白烟"改造中,低温腐蚀和黏性积灰是怎么处理的?评论区见。 本文图表数据引自《热电联产电厂烟气余热回收系统改造实践与分析》(李凯、章平衡、龚俊、吴斌、谈群,《上海电力大学学报》第37卷第6期,2021年12月),仅供学习交流。
|