8 大系统、50 条条款:DL/T 783—2018 火力发电厂节水导则划重点
依据《DL/T 783—2018 火力发电厂节水导则》(国家能源局 发布,2018)整理 循环冷却水浓缩倍率上不去、全厂水耗压不下来,水务检查时先从哪一步查?脱硫废水、除灰渣补水、凝结水精处理再生排水……火力发电厂能省的水,其实分散在 8 个系统里,只盯某一台设备,往往看不到全局。DL/T 783—2018《火力发电厂节水导则》给出的,正是一套“分系统对标、按条款自查”的框架——下面把它拆开,逐条讲清楚。 本篇讲什么 ① 一份范围与术语速览:这份标准管什么、替代了哪一版; ② 8 大用水系统的节水技术要求逐条对照(冷却→脱硫→除灰渣→化学水→热力→输煤→雨水→其他); ③ 浓缩倍率、灰水比等关键量化底线,以及计量监测与节水评价该看哪两个标准。 全篇框架一览 全篇框架一览 | 依据《DL/T 783—2018 火力发电厂节水导则》结构整理 01. 这份标准管什么,管到哪一步? 先看法范围的“射程”,决定了它管得到你厂里的哪些环节。 ·【规定了什么】火力发电厂节约用水技术原则、技术要求和主要技术措施。 ·【适用于哪】火力发电厂取水、用水、排水过程中的节水工作。 ·【术语·节水】通过优化系统设计、加强管理,采取技术可行、经济合理的措施,改进用水方式,提高用水效率,减少浪费,合理利用水资源。 版本提示:本标准代替 DL/T 783—2001。与 2001 版相比,除编辑性修改外,主要变化是:修改了适用范围;增加了“术语和定义”;删除了“各系统的节约用水”和“各系统排水的重复利用”;增加了“节水技术方法”。 标准正文引用了 11 项文件,几乎每一项都对应一个具体工作抓手(见正文表 1:GB/T 18916.1、GB/T 21534、GB/T 26925、GB/T 31329、GB/T 50102、DL/T 606.5、DL/T 1337、DL/T 5046、DL 5068、DL/T 5142、DL/T 5513)。 02. 节水先立哪几条原则? ·【4.1】遵守相关法律、法规和标准,以及排污许可证管理要求。 ·【4.2】依靠科技进步,采用成熟可靠的节水新工艺、新系统技术和新设备,降低各系统用水量;积极开发废水重复利用技术,提高复用率和废水回收率。 ·【4.3】遵循雨污分流、梯级利用、分类处理、充分回用的原则;因地制宜、因厂制宜选择成熟可靠、经济合理、便于维护的技术。 ·【4.4】按照 DL/T 1337 建立并完善水务管理体系,实现全厂用水全过程监督管理。 ·【4.5】依据 DL/T 606.5 进行全厂水平衡试验,评价全厂用水情况,提出节水改进措施。 ·【4.6】按 GB/T 31329、DL/T 5046、DL 5068、DL/T 5513 要求,在设计阶段考虑取水、用水优化措施,配置废水回收利用系统,装设在线水量计量和水质监测仪器。 四个关键词(4.3):雨污分流 / 梯级利用 / 分类处理 / 充分回用。 03. 8 大系统,各自怎么省水? 第 5 章把节水分成 8 个系统逐条给出做法,从冷却水一路管到雨水和烟气水分。 5.1 冷却系统
水资源匮乏地区宜采用空冷、烟气取水、水塔蒸发回用等低耗水量技术;循环冷却水应做水质稳定处理,浓缩倍率不够时对补充水或循环水进行软化、加酸或脱盐;按水温、气候与负荷优化调节冷却水用量;冷却塔装设高收水效率除水器。
5.2 脱硫系统
脱硫废水单独处理,经石灰处理、混凝、澄清、中和后可用于干灰渣加湿和灰场喷洒,必要时再深度处理;脱硫系统前或除尘设施前可加装烟气余热利用装置;工艺用水优先选用循环冷却水排水、酸碱中和废水、反渗透浓水;石膏脱水系统选高效脱水设备降低石膏含水率,滤液水回用于石灰石制浆、吸收塔液位调整等。
5.3 除灰渣系统
缺水地区电厂应采用气力除灰、风冷机械除渣;湿式除渣宜用刮板捞渣机排渣,通过改造实现废水闭式循环;优先采用气力除灰和干储灰技术,水力除灰采用高浓度灰渣输送(灰水比不宜低于 1:2.5),灰水重复利用;湿式电除尘器排水回收利用。
5.4 化学水处理系统
预处理澄清设备排泥水、过滤反洗排水经污泥浓缩池处理后回收;除盐设备反洗水、正洗水、加热器疏水回收;膜处理浓水用作脱硫、输煤、湿除渣补充水;再生废水中和后回用;凝结水精处理采用高效节水再生工艺,排水分质回用。
5.5 热力系统
热力设备和管道设置疏水、放水和锅炉排污回收利用系统;水压试验排水、冲洗水按水质回收;水质合格的凝结水全部回收;热网回水设水质监测后重复利用;加强汽水品质监测优化排污;降低阀门与管道泄漏,疏水按品质分级回收。
5.6 输煤系统
冲洗水、煤场喷洒水、除尘器补充水可用循环水排污水或煤水处理回用水;除尘抑尘选用节水型设施;设置独立含煤废水收集处理系统,处理后循环使用;露天煤场宜设雨水调节池。
5.7 雨水利用系统
缺水地区电厂宜设置雨水收集和回用系统,处理后可作补充水源;采取措施防止污泥水混入;滨海电厂应防止海水漏入雨水系统。
5.8 其他
冲洗地面、车辆、设备的排水收集处理后回收;含油废水用隔油、气浮、过滤吸附或改性油水分离膜处理;生活污水二级处理后消毒回用于绿化、冲洗;烟道和烟囱冷凝液收集利用;严重缺水地区可回收烟气中水分;氨区废水单独处理后回收。
8 个系统的共同逻辑:优先“用废水顶替新水”,把循环水排污水、再生废水、浓水、雨水等按水质分级,顶到脱硫、除灰渣、输煤这些对水质要求不高的环节去。 04. 标准给的两条量化红线 ·【浓缩倍率 ≥5 倍】采用地表水、地下水或海水淡化水作为补充水时,浓缩倍率不宜低于 5 倍(5.1.2)。 ·【浓缩倍率 ≥3 倍】采用再生水作为补充水时,浓缩倍率不宜低于 3 倍(5.1.2)。 ·【灰水比 ≥1:2.5】水力除灰系统应采用高浓度灰渣输送,灰水比不宜低于 1:2.5;灰水应重复利用(5.3.3)。 这对运行意味着什么:浓缩倍率与灰水比都是“下限”型要求——标准要的是别低于某个值,而不是越高越好;具体取值还要结合水源条件、水处理费用与环保要求做技术经济比较后确定。 05. 省下来的水,怎么盯住? ·【6.1】按 DL/T 5513 配备关键节点流量表、水质测定仪表及水池(箱)液位检测仪表,主要数据在线监测、实时采集并超限报警。 ·【6.2】储水设施应设防溢流措施;用水量变化大的供水系统宜用变频调速水泵、大小泵组合或流量调节阀调节流量。 ·【6.3】水质采样点布置应保证水样具代表性;选用在线自动监测仪器时,应有人工采样备用措施。 ·【6.4】全厂用水监测系统宜具备水质、水量实时监测,用水指标计算分析和超标预警;主要取水、用水、排水系统装设在线水量及水质监测仪表,检测点符合 DL/T 5513 的规定。 06. 省得够不够,拿什么评? ·【7.2.1】火力发电厂取水应满足 GB/T 18916.1 的规定。 ·【7.2.2】火力发电厂节水评价执行 GB/T 26925 的规定。 核对提示:本次上传的扫描件中,第 7 章正文页仅见 7.2.1、7.2.2 两条,未见 7.1 条(疑为原扫描件缺页或跳号)。此处不作补全,仅呈现文件所见内容。 07. 一张表速查 8 大系统(见正文表 2) 表 2 汇总了 5.1~5.8 各系统核心节水要求与对应条款,自查时按行过一遍即可。 聊聊你的现场:你们厂的循环水浓缩倍率实际控制在多少?是卡在水质、药剂,还是补水水质上?评论区见。 本文图表数据引自《DL/T 783—2018 火力发电厂节水导则》(国家能源局 发布,2018),仅供学习交流;完整内容请查阅原标准。
|