加热炉效率多提4个百分点,预计年省800万:烟囱里那股热,本来可以留下来
炼油厂的加热炉,说穿了就是个超大号煤气灶:管子里走油,管子外面烧火,把油加热到下一道工序需要的温度。火很旺,但有个问题——烧完的烟气直接从烟囱走了,那里面还带着不少热。
很多人觉得,加热炉热效率到91%已经算不错了,再往上抠那几个点,费劲还不划算。延长石油榆林炼油厂(业内叫"榆炼")正在推进的一个"95+"改造项目,给出的设计核算是:热效率从91%提到95%以上,预计一年省下约800万元燃料费。差那4个百分点,比想象中值钱。
01 案例打底:一座四合一加热炉在改什么
榆炼有一套100万吨/年连续重整装置,核心是一台"四合一加热炉"——四个炉膛合一,给重整进料加热。老炉子是自然通风:靠炉膛负压自己抽空气进来,鼓风机都没有。烧完的烟气经过简单换热就排烟囱了。
这次改造干了两件事:一是把自然通风改成强制通风,加鼓风机和引风机,进多少风、配多少气,用设备匹配;二是在烟囱前加一台空气预热器——烟气排出去之前,先过一道换热器,把烧炉用的冷空气预热一遍。
按企业官网2026年6月的报道,项目当时正在施工推进、预计当月投用。设计核算口径是:加热炉热效率从91%提高到95%以上;按年运行8000小时算,预计年节约325万标准立方米燃料气,减排二氧化碳约3403吨,年节支约800万元。(这些数字是项目投用前的设计核算值,不是投产后的长期运行实测。)
改造账本(设计核算口径)
91% → 95%+
加热炉热效率,约4个百分点的提升
325万 m/年
预计年节约燃料气(标准立方米),约800万元燃料费
3403 吨
预计年减排二氧化碳(设计核算值)
场景示意/非现场实拍
02 技术亮点:为什么预热空气能节气
加热炉烧气,助燃空气是常温进炉膛的。空气进去以后要参与升温,这部分加热空气的显热,最后都是燃料出的。换句话说,你烧的气里,有一小截是在"加热空气",不是"加热管子里的油"。
空气预热器干的事,就是把这部分热从烟气里要回来:烟气本来带着热量去烟囱了,现在先过换热器,把进炉膛的冷空气预热到一定温度,再进火嘴。空气进去的时候已经是热的,需要燃料再补的热就少了。
强制通风解决的是另一件事:老炉子自然通风,风量靠炉膛自抽,风和气容易配不准——空气不足可能造成不完全燃烧,还会增加CO等风险;风过多又会把本该留在炉子里的热带走。加了鼓风机和引风机,风量可以按燃料量配,过剩空气系数降下来,排烟损失也跟着降。
要说明的是,加热炉的热损失不只排烟和过剩空气两项——炉体散热、不完全燃烧、炉门开孔和烟道漏风都会带走热。空气预热和强制通风堵的是其中两个大洞,不是全部。
场景示意/非现场实拍
03 算账:效率提高4个百分点,到底意味着什么
这里不能直接拿95%减91%等于4%,就说燃料省4%。换个算法:如果炉子向物料提供的有效热量不变,简化条件下,燃料消耗大致和热效率的倒数相关。从91%提到95%,理论燃料降幅约是 1  91%÷95% ≈ 4.2%。
看着还是四个点左右,但对一台全年运行8000小时的大型加热炉来说,燃料基数足够大,效率每往上挪一点,都会被全年运行小时放大,最后就是一笔很可观的费用。榆炼这个项目公开口径是预计年省325万标准立方米燃料气、年节支约800万元——重点不是"4个点有多神奇",而是大炉子的燃料基数本来就大。
但这账不能只算"省了多少燃料气"。改成强制通风以后,鼓风机和引风机本身要耗电,空气预热器还会增加烟风系统的阻力,另外还有检修、腐蚀和停炉施工成本。真正该比的是:节约的燃料价值  新增风机电耗  新增维护成本,再和改造投资比回收期。只算节气、不算新增电耗,账是不完整的。
还有一个边界:空气预热不是越热越好。烟气温度降得太低,会在换热器里结露——含硫烟气遇冷凝酸,腐蚀设备。预热到什么程度,要看燃料含硫量和烟气酸露点温度,不是一味往高了提。
做改造之前,先拿到这一组数据
① 不同负荷下的排烟温度
② 烟气氧含量O和CO浓度
③ 炉膛负压和烟道漏风情况
④ 燃料组成,尤其含硫量
⑤ 空气预热器进出口温度和压降
⑥ 鼓风机、引风机实际电耗
⑦ 装置全年负荷曲线
拿到这组数,才能判断问题到底是烟温过高、空气过量、漏风、换热面脏堵,还是炉子已经接近合理运行区间。不凭一个温度数字下结论。
场景示意/非现场实拍
04 行业迁移:哪些炉子能照这个思路看
"烟气余热预热燃烧空气"不是炼油加热炉的专利。凡是靠烧燃料供热的炉窑,逻辑都相通,但具体能不能改、怎么改,要看自己工况:
石化化工加热炉、锅炉:空预器+通风调节是成熟方案,但不同炉型、容量和工艺配置差异很大,不能一概而论。
陶瓷、砖瓦、耐火材料窑炉:烧成窑烟气温度高,除了预热空气,还可以预干燥坯体,但要先算烟气量和温差是否够。
玻璃熔窑、冶金加热炉:烟气量大、温度高,常见蓄热式烧嘴做换向蓄热,但也要看换热面腐蚀和检修条件。
食品烘干、涂装固化炉:低温烟气预热新风有空间,但要额外考虑污染物、VOC、异味和食品卫生要求,不能默认烟气和空气直接换热。
边界说明:榆炼案例是100万吨/年连续重整装置的大型四合一炉,热效率提升幅度和节气量是特定装置、特定工况下的设计核算值。小炉子、间歇运行的炉子,以及烟气腐蚀性强、剩余温差小的场合,改造收益要单独算,不能直接套用。
节能观察员怎么看
看完这个项目,我反而觉得,加热炉节能最值得先问的,不是"还能不能再装一套余热设备",而是烟囱出去的那股烟气,现在到底还剩多少能用的热。
这个问题不能只看一个排烟温度。还得看烟气量、氧含量、燃料成分、炉膛漏风、运行小时,以及把烟温继续往下降之后,会不会碰到酸露点和腐蚀。
榆炼这个项目值得看的,也不是空气预热器有多新——空气预热本身是很成熟的技术。真正有价值的是,它把原来跟着烟气离开的那部分热重新送回燃烧系统,同时通过通风改造把风和燃料重新匹配。
但这不意味着所有炉子都应该先装空气预热器。已经有高效余热回收的炉子、间歇运行的小炉子,或者烟气腐蚀性强、剩余温差很小的场合,继续往下回收未必划算。有些烟气更适合预热物料、产蒸汽、加热工艺介质,甚至供给其他装置。

所以顺序应该是:先把炉子本身烧明白,再看烟气还能干什么。

先查过剩空气、漏风、排烟温度和换热状态;这些基础问题处理完,再按余热的温度、规模和附近需求,决定是回到炉子预热空气,还是拿去产蒸汽、预热物料。烟囱里有热,不等于一定值得回收;但一股全年稳定、温度不低的烟气,如果从来没人认真算过,那确实值得去算一次。
让节能技术被看见,让节能价值真正落地。
一线案例投稿/技术交流:energyobserver@qq.com
所有观点仅代表个人看法
信息以官方发布为准,转载请注明出处
参考来源:
陕西延长石油(集团)有限责任公司官网:《榆炼95+节能降碳改造项目施工顺利推进》,2026-06-09。
https://www.sxycpc.com/info/2909/611522.htm


ece56223ffd74255f5653256bb50368a.gif (1.46 MB, 下载次数: 0)

ece56223ffd74255f5653256bb50368a.gif
共同点燃
此贴被TA们浏览了8次
燃烧器网小编

欢迎投稿联系,温暖您的温暖~

中国燃烧器网品牌中心


 

文章内容转载于网络(注明出处)
如有侵犯版权请告知,我们将及时删除! 
如果您有更多的行业资讯和企业新闻,
欢迎与燃烧器网编辑部取得联系:
燃烧器网编辑部:
联系电话:0510-6856 6535/6536/6539
直线电话:139-1248-0569(微信同号)
投稿邮箱:web@warmwell.com.cn


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条

快速回复 返回顶部 返回列表